Serg-Solar Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Приветствую! Спасибо за советы всем написавшим. Не понял! Сервисанты сказали что лучше брать Леотон, так как "сфазированный" а Люксион нет (как вилку не поверни, одно и то же). Или есть модели, которые подходят по параметрам? Имея в виду Люксион. Пишите потребление Вашего котла-подберем ИБП и аккумулятор к нему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 31 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2011 Не понял! Сервисанты сказали что лучше брать Леотон, так как "сфазированный" а Люксион нет (как вилку не поверни, одно и то же). Или есть модели, которые подходят по параметрам? Имея в виду Люксион. :):), Гоните этих сервисантов, пускай лучше котлами занимаются, у люксеона сквозной ноль, внутри входной ноль соединен с выходным. Просто китайци это не афишируют, потому как сами не понимаю зачем оно нам нада. Все работае и уже много лет. А если хотите понадежней то SinPro берите, там даже вилку переворачивать для выбора фазы не нужно, на то есть переключатель фазировки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 1 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2011 мне вот интересно, есть дорогие экономичные насосы работающие от постоянки 12-14В ? в таком насосе наверное есть свой преобразователь.... Ошибся. Досмотрел на китайских сайтах. Насосы для постоянки 12В предназначены для фонтанчиков на солнечной батарее Может если кто из умельцев разберет Грюнфос Альфа 2. Там внутри все в постоянное преобразуется. Остается вопрос сколько ему нужно. Предполагаю, что все же больше чем 12. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Ошибся. Досмотрел на китайских сайтах. Насосы для постоянки 12В предназначены для фонтанчиков на солнечной батарее. а при попытке поставить их на отопительную систему - какие проблемы вылазят? температура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 а при попытке поставить их на отопительную систему - какие проблемы вылазят? температура? ИМХО. Думаю больше проблем. И температура и давление. Там выводы у насоса такие чтобы шланг на них натягивать. Но сама идея 12В насоса для гелиоколлектора очень правильная. Наверняка они где-то существуют. Тут информация пробегала о презентации Вило, маленькие насосы ставятся в каждую батарею. Так вот, питаются они от 24В. И должны выдержать все давления и температуры отопления. Но в самой Германии только три законченных проекта с этими насосами. Т.е. пока оно не рядом. Может китайцы были на презентации и подсуетятся:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ilya Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 [quote=Dalet; А если хотите понадежней то SinPro берите, там даже вилку переворачивать для выбора фазы не нужно, на то есть переключатель фазировки. Подскажите ИБП Алектрон достойный соперник SinPro, или все же пока SinPro вне конкуренции. Все же Алектрон в цене поинтерестней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Подскажите ИБП Алектрон достойный соперник SinPro, или все же пока SinPro вне конкуренции. Все же Алектрон в цене поинтерестней. Цена- не всегда является основным критерием при выборе оборудования ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Подскажите ИБП Алектрон достойный соперник SinPro, или все же пока SinPro вне конкуренции. Все же Алектрон в цене поинтерестней. Каждый из них стоит своих денег. Если вопрос не в деньгах то однозначно SinPro, если вопрос в деньгах но выбор между Леотоном он-лайн и Алектроном то Алектрон. p.s. Леотон привел просто для обозначения класса устройств. Я думаю что по сложости Леотон и Алектрон одного класса но разница у них есть, а вот Синпро уже другое и посерьезней будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 ИМХО. Думаю больше проблем. И температура и давление. Там выводы у насоса такие чтобы шланг на них натягивать. тогда да... я думал там серьезнее подход. Но для гелиоколлектора подогрева воды очень даже может пригодится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 тогда да... я думал там серьезнее подход. Но для гелиоколлектора подогрева воды очень даже может пригодится. Разве что безнапорного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нинь ХАО Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 В конце срока жизни его ёмкость -теоретически будет = 0 . Запас не нужен, нужно определиться с временем работы оборудования , степенью разряда (обычно 20-30% в остатке) аккумулятора и подобрать ёмкость. А как правильно подобрать емкость аккумулятора для работы с одной, 20ти ватной панелью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 А как правильно подобрать емкость аккумулятора для работы с одной, 20ти ватной панелью? Для Киева коэф.по солнцу зима=1.5 , лето 3.5 Значит 20вт*1.5=30Вт за зимний день. 20*3.5=70Вт за летний день. Берём запас 3 дня без солнца + 30% в остатке 70*3+30%=273/12=22.5А/Ч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgoRk@ Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 А кто пробовал автомобильные инверторы использовать? Сейчас выбираю что на зиму взять. Бенз.генератор или инвертор и подключать его к авто. Напряжение пропадает очень редко. 1-2 раза за зиму. Нужна ли котлу правильная синусоида? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 2 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2011 Я такое мнение то же слышал и перестраховавшись купил LUXEON, он вроде собран получше, хотя теми же желтолицими ребятами... Но внутрь не заглядывал, т.к. он на гарантии, да и повода (кроме любопытства :D), не было. Естественно что то, что то декларируется как УПС с ПРАВИЛЬНОЙ синусоидой! Других просто не рассматривали, т.к. нужен был для питания насоса в топочной. Есть пару моментов что не совсем понравились: 1) Достаточно большое потребление в "холостом режиме" - без нагрузки, для систем с зарядкой от солнечных панелей или ветряков: ПРОТИВОПОКАЗАН! 2) При почти полном заряде аккумулятора вентилятор охлаждения меняет скорость работы каждые 3-5 секунд со средней на малую или с максимальной на минимальную, я к сожалению не знаю сколько там ступеней вентилятора... ;) Это ни хорошо, ни плохо - просто настораживает! Я вот тоже купил люксеон и подключил гелевую батарею, хотя тоже планирую с машины на зиму старый акум списать в котельную:D. так вот ничё у меня не шумит - вентилятор плавненько мотает, шумов почти нема... правда дивайс действительно как-то живёт своей жизнью... А давно Вы свой брали, как вооще отазы в работе были? Ещё кто подскажет как с батареей быть если в ноль разрядится, может её зарядкой автомобильных акумов оживлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 А кто пробовал автомобильные инверторы использовать? Сейчас выбираю что на зиму взять. Бенз.генератор или инвертор и подключать его к авто. Напряжение пропадает очень редко. 1-2 раза за зиму. Нужна ли котлу правильная синусоида? Котлу нада: 1. Чистый синус 2. Фазировка напруги 3. Частота 50Гц 4. Напруга в как в паспорте Есть котлы которым достаточно одно условие, некоторым два из них а другим все соболюдай. А еще бываю такие образци которые и от ИПБ специальных работать нежелают. Итак если Ваш авто инвертор сможет обеспечить эти условия то работать будет, а если нет то нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Ещё кто подскажет как с батареей быть если в ноль разрядится, может её зарядкой автомобильных акумов оживлять? Модель батарейки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 1) Достаточно большое потребление в "холостом режиме" - без нагрузки, для систем с зарядкой от солнечных панелей или ветряков: ПРОТИВОПОКАЗАН! Подскажите, а какой инвертор потребляет мало в холостом режиме? Ещё кто подскажет как с батареей быть если в ноль разрядится, может её зарядкой автомобильных акумов оживлять? Инвертор батарею в ноль не разрядит. Там есть защита от глубокого разряда. А зарядить и сам сможет. Во время заряда включается вентилятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Там есть защита от глубокого разряда. А зарядить и сам сможет. Во время заряда включается вентилятор. Вентилятор включается при нагреве транса или транзистора, если есть сеть и есть нормальна нагрузка а акб заряжен то периодически будет включатся вентилятор на охлаждение транса ведь там еще есть и стабализатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Наверное, у меня холодно или очень маленькая нагрузка. Включений при работе от сети и не заряде аккумулятора замечено не было. Или просто воспитан тихим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 интересно. получается аккумом на ампер 100 и преобразователем можно гарантировать автономность ситемы всего на 8 часов?? так ведь этого очень мало..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 интересно. получается аккумом на ампер 100 и преобразователем можно гарантировать автономность ситемы всего на 8 часов?? так ведь этого очень мало..... Ну так это не космические технологии - надо больше - ствавим ещё один акум... за 8 часов либо свет появится, либо дровишки порубаем и запалим-согреемся:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 3 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2011 Модель батарейки? Гелевая - MastAK на 55 ампер Сегодня эксперементировал - до полного разряда не дошло - бесперебойник вначале запищал противно, потом вооще вырубил дальнейший разряд. потом в течении часов 5 зарядил батарею полностью техника етить8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 интересно. получается аккумом на ампер 100 и преобразователем можно гарантировать автономность ситемы всего на 8 часов?? так ведь этого очень мало..... Если подобрать аккумулятор побольше, преобразователь поэкономичней или насос поэкономней можно получить больше времени. Если нужно существенно больше - подключается генератор. Днем генератор (и заряжаем аккум) ночью инвертор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 интересно. получается аккумом на ампер 100 и преобразователем можно гарантировать автономность ситемы всего на 8 часов?? так ведь этого очень мало..... Даже меньше чем 8 , мне 110 батарейки хватает котлу + насос ТП часов 6. Это в 95% случаев с головой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2011 Даже меньше чем 8 , мне 110 батарейки хватает котлу + насос ТП часов 6. Это в 95% случаев с головой. если жить там то согласен, а если это дача и бывать только на выходных.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення