Formatika Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Квартира в новосройке на 13 этаже 24-х этажного дома. Поставил полотенцесушители с нижним подключением. Не один не работает. Сантехник который их мне устанавливал сказал что они не работают по причине низкого давления в стояке, после замеров в течении дня давление от 0,8 до 1,4 бар . Если честно и горячая вода из дорогой гидромассажной стойки не бъет а мягко скажем писяет. Пошел к главному инженеру в ЖЕК, он мне ответил что я должен был перед покупкой и установкой посоветоваться с ним. И что у них в этих домах можно ставить полотенцесушители только с боковым подключением и ниже верхнего в варенного крана в стояк на 50 см. Рассудите кто прав мой сантехник или инженер ЖЕКа или просто есть какие то нормы и что в таком случае делать? Куда бежать, кому писать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Прав инженер. Давление в гидромассажном боксе ни как не связано с работой полотенцесушителя. Давление в полотенцесушителе лишь косвенно влияет на его работу, и не является причиной. Если схема заточена под боковое подключение, то с нижним подключением обычно не работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Formatika Опубліковано: 28 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Спасибо за ответ. Я понимаю что полотенцесушители никак не влияют на работу гидромассажного бокса. У меня вопрос в основном о нормах давления в горячем стояке. Просто обсурдное высказывания главного инженера об обязательном подключении полотенцесушителя с боку. Поскольку этажами ниже с 1 по 10 стоят полотенцесушители с боковым и с нижним подключением, давление в стояках 3,2 - 4 бар. Так же с 15 по 24 этажи все на подобии и с давлением после промежуточной насосной станции все в порядке. Может ниже меня кто-то сделал теплые полы от стояков горячей воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Formatika Опубліковано: 28 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Вопрос открытый. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Если да то помогите советом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Нарисуйте схему. Обсудим. Норм давления по отоплению нет. На первом этаже давление будет на 4бара больше, чем на последнем, но это ни о чем не говорит. Боковое подключение производят по причине возможного саморазвоздушивания. Полотенцесушитель с нижним подключение при правильной схеме может завоздушиваться. Это основная причина отказа его работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Попробуйте на ПС поставить авто.спстники воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...