andrygoram Опубліковано: 23 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2011 подскажите пожалуйста , нужно залить плиту 5500*3300 , сколько нужно арматуры , какого диаметра и с каким шагом нужно вязать (в один или два ряда) ? строители хотят положить швеллер для прочности (чтоб не прогибалась ) я считаю лишним , достаточно 3-4 опоры снизу для заливки , потом убрать . прав ли я и сколько это может стоить ? заранее благодарю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 23 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2011 толщина плиты 150мм, арматура 10х200х200мм в два слоя. 3-4 подпорки очень мало, с шагом 1м где-то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аграрий Опубліковано: 23 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2011 У меня площадь монолитной плиты больше. По проекту укладывать арматуру диам.10 надо каждые 12/15 см. Толщина перекрытия 14 см. Есть на чертеже места доармировки. Бетон В20. Чертежи надо специалистам показывать, а то вам насчитают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 23 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2011 Мало вхідних даних, де перекриття, яке плануєме навантаження, кількість точок опирання на стіни, матеріал... Швелер можливо буде й зайвим, але 3-4 опори буде точно замало. Щодо орієнтовної вартості почитайте ось цю темку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrygoram Опубліковано: 26 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Мало вхідних даних, де перекриття, яке плануєме навантаження, кількість точок опирання на стіни, матеріал... Швелер можливо буде й зайвим, але 3-4 опори буде точно замало. Щодо орієнтовної вартості почитайте ось цю темку перекрітие между цокольным и первым этажом (кладовая под кухней) опирание по всем 4-м сторонам (монолитный ленточный фундамент), мебель и приборы в кухне стандартные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Литмір Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 подскажите пожалуйста , нужно залить плиту 5500*3300 , сколько нужно арматуры , какого диаметра и с каким шагом нужно вязать (в один или два ряда) ? строители хотят положить швеллер для прочности (чтоб не прогибалась ) я считаю лишним , достаточно 3-4 опоры снизу для заливки , потом убрать . прав ли я и сколько это может стоить ? заранее благодарю Арматура ф12-14 крок 150*150 мм в один ряд,нижня арматура на стіни з меншою відстанню, товщина перекриття 150мм.Швелер розділяє бетон, навантаження сприйме швелер і получиться не перекриття а гамак. Стійок потрібно штук десь девять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.