Woolfer_a Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Не верный тест. Нет датчика температуры на входе. Согласен, там ряд роликов, посмотрите и другие. В данном конкретном у человека один термометр. Да и это лишь наглядный пример. Производительность вентилятора указана, вот пример для 18 FTXLA Air Flow Volume(SH/H/M//L/SL) m3/h 800/720/610/520/- Покупать отдельный счётчик для разового эксперимента не хочу. Вообще весь этот разговор я затеял по поводу споров с характеристиками. Эти измерения в первую очередь должны интересовать представителей того или иного бренда. А мы, покупатели, должны им верить и радоваться приобретением. И вот тут проблема, что к бренду C&H доверие утрачено, и это их представители должны объективно сделать замеры и восстановить доверие покупателей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 При чем здесь потребление крыльчатки, когда речь о проверке СОР. По крыльчатке нужен только объем. значит я не понял о чем речь. Если речь про расчет СОР +/- можно определить поддерживая температуру в помещении на одном уровне в течении пары дней, один день протапливая электрокотлом, а др. день - кондеем, электрокотел даст понимание выработки тепла (т.к. энергопотребление = мощности), а энергоконтроль кондея его энергопотребление, затем одно значение делите на др. и получаете СОР (главное, чтобы и на улице в течении этих 2-х дней температура была одинаковая). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
versergey Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 СОР не сложно вычисляется. За основу берется t на входе внутреннего блока, t на выходе, производительность крыльчатки и потребление из розетки. И всё, без лишних слов. Вот в этом и недовольство публики, что завышенные цифры никто не подтвердил. Можно если не сложно формулу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 У нас напряжение 230 Эх, в садовых обществах такое бывает только летом. Добавлено через 1 минуту Можно если не сложно формулу. формула в описании видеоролика из Ютуба. Добавлено через 9 минут значит я не понял о чем речь. Если речь про расчет СОР +/- можно определить поддерживая температуру в помещении на одном уровне в течении пары дней, один день протапливая электрокотлом, а др. день - кондеем, электрокотел даст понимание выработки тепла (т.к. энергопотребление = мощности), а энергоконтроль кондея его энергопотребление, затем одно значение делите на др. и получаете СОР (главное, чтобы и на улице в течении этих 2-х дней температура была одинаковая). Ну как-бы да, но 2 дня одинаковой погода не будет + появятся циклы оттайки и простоя. В реальной жизни СОР совсем не такой как на бумаге, его вообще невозможно предугадать таким методом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 значит я не понял о чем речь. Если речь про расчет СОР +/- можно определить поддерживая температуру в помещении на одном уровне в течении пары дней, один день протапливая электрокотлом, а др. день - кондеем, электрокотел даст понимание выработки тепла (т.к. энергопотребление = мощности), а энергоконтроль кондея его энергопотребление, затем одно значение делите на др. и получаете СОР (главное, чтобы и на улице в течении этих 2-х дней температура была одинаковая).Та ну, в таком сравнительном методе столько неопределенности "шокапец". Два датчика температуры на внешнем блоке, объем прокачиваемого воздуха и общее потребление ээ - будет намного точнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 У меня на 12 расчет показал, что когда из внутреннего блока на максимуме 3 скорость (около 500 кубов/ч) дует воздух меньше чем 36гр., СОР менее 2. Т.е особо выгоды уже нет. При 44гр. на выходе при такой же скорости СОР уже 3 В конце месяца попробую посчитать примерный COP своего канальника и потом поделюсь опытом сколько в среднем получилось и сколько дает производитель) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Вот мои данные по низкой скорости 9FTXLA. Если верить мануалу - это 330м3/ч. t уставки была 19С. По достижени в комнате около 19.3С на уровне ~1.5м девайс отключился. Кстати сейчас в режиме ожидания потребляет около 10-12Вт, а сейчас легкий плюс за бортом. Когда был -5С потреблял около 70Вт, когда еще чуть ниже около 100Вт. Отсюда можно сделать предположение, что в наружке стоит саморегулирующийся кабель для оттайки, который даже в режиме ожидания греет поддон. Видимо чем холоднее тем больше он будет потреблять. Значит в режиме ожидания чтобы не греть без смысла улицу стоит выключать девайс переводя его в стендбай. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 В конце месяца попробую посчитать примерный COP своего канальника и потом поделюсь опытом сколько в среднем получилось и сколько дает производитель) Рабочие характеристики, указанные в спецификации, справедливы только для условий тестирования: в помещении +20*С по сухому термометру (+15*С по мокрому). Снаружи +7*С (6*С). Скорость вентилятора внутреннего блока - максимальная. Фильтра чистые. Частота компрессора - номинальная. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
versergey Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Вот теперь когда каждый может пощитать сор, и в итоге он очень мал, что нам на это скажет С&Н. Я тоже пощитал на разных скоростях и мощностях при наруже+1. Максимум получалось сор 3.2 , атак при скор сред потреб 0.57квт сор 2.2 Добавлено через 3 минуты Да забыл СН 12FTXLA обещаный именно сор 4.56 при +7. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Вот теперь когда каждый может пощитать сор, и в итоге он очень мал, что нам на это скажет С&Н. Попробую накидать пару пунктов 1.Это все враки 2.Вы не умеете считать 3.Вы агент Зубадана 4.Криворукий тролль 5.Проделки Фикса :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Ошибка измерений может быть ещё и в том, что теплый пластик внутреннего блока тоже отдает тепло в комнату. Трасса тоже не идеально теплоизолирована, там тоже потери. Частично в комнату, частично на улицу. Может быть немного выше СОР. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gena Bukin Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Ошибка измерений может быть ещё и в том, что теплый пластик внутреннего блока тоже отдает тепло в комнату. Трасса тоже не идеально теплоизолирована, там тоже потери. Частично в комнату, частично на улицу. Может быть немного выше СОР. Ещё есть режим оттайки и подключаемый подогрев поддона и/или картера компрессора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Вот мои данные по низкой скорости 9FTXLA. Вот высокая скорость, и значение потока 490м3/час из мануала. От начала прогрева до остановка после выхода на требуюемую температуру. Длина магистрали 15м. Попробую потом замерить экземпляр с 5м магистралью. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Как мы видим, при наружной около 0 СОР 2.5. Интересно насколько будет падение при -5. А с помощью чего такие детальные замеры проводите? Тоже интересно бы на свой посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Вот целая тема по C&H у москалей, видимо бренд донецкого происхождения и уже к ним перекинулся ... так им и надо :D Добавлено через 7 минут Отсюда можно сделать предположение, что в наружке стоит саморегулирующийся кабель для оттайки, который даже в режиме ожидания греет поддон. Видимо чем холоднее тем больше он будет потреблять Судя по отчету др. пользователей, он включен всегда . Кабель подогрева поддона мощностью 55 Вт, управление включения подогрева происходит за 2 минуты до включения разморозки. Мощности достаточно для полного стока воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Судя по отчету др. пользователей, он включен всегда . Как всегда, если в цитате написано за 2 минуты до разморозки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laritus Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Как всегда, если в цитате написано за 2 минуты до разморозки? там же (я так понял один из продавцов купера пытается развеить отзыв одного из счастливых обладателей этого продукта ): самогреющий кабель в поддоне внешнего блока, ну от силы 20 вт на метр наверно, его там метр и есть, естественно включен всегда, никакого управления нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Вот высокая скорость, и значение потока 490м3/час из мануала. От начала прогрева до остановка после выхода на требуюемую температуру. Длина магистрали 15м. Попробую потом замерить экземпляр с 5м Вот данные рядом стоящего экземпляра с 5м трассой. От начала прогрева до остановки после выхода на требуемую температуру. Как мы видим, при наружной около 0 СОР 2.5. Интересно насколько будет падение при -5. Средний COP за период нагрева до отключения около 2.2, в предыдущем примере с 15м трассой средний COP за сессию около 2. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Junior_V Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Gree Hansol и C&H ICY2, я хотел взять что-то из них. Читал мануалы и это настолько одинаковые устройства, что у них даже маркировка наружек буковка в буковку. Вот только был бы Hansol похож на ICY внешне. А то какой то деревенский разноцветный дизайн мне не очень нравится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Вот только был бы Hansol похож на ICY внешне. И что тогда произошло бы? :D Вы не произнесли бы что-то типа этого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Junior_V Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 И что тогда произошло бы? :D Вы не произнесли бы что-то типа этого? Кондиционер висит перед глазами каждый день и он должен нравится. Вот себе эту модель уж точно не поставлю. Именно из за дизайна. А сынуле и такой дизайн сойдёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Учитывая, что при текущих температурах средний сор 2, то зимой и этого не будет. Выходит срок окупаемости такой 9-ки - лет 15, если без поломок... Получается заявленный COP 4,65 филькина грамота и красивые цифры для рекламных буклетов... Я конечно понимаю что испытания от реальных ТТХ могут отличатся там на 15-20% но не в 2,5 раза.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Самые честные характеристики, получается, писали 2-3 года назад. На бюджетные инверторы Грии писал коэффициенты около 3-х. Затем стали писать 3,5 , хотя меди больше там не стало. А сейчас вообще стараются писать сезонные коэффициенты, которые вполне могут быть высокими, если греться при +10 за бортом. Ну а с КХ все понятно и так, там всегда звездели как хотели . Лишь бы "лучше, чем у Грии". Добавлено через 44 минуты А что спецы скажут по поводу ∆t, замерянной ув. Dmode. Не слишком ли это слабо греет кондей? Может там проблемы в работе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
drinkens Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Самые честные характеристики, получается, писали 2-3 года назад. На бюджетные инверторы Грии писал коэффициенты около 3-х. Затем стали писать 3,5 , хотя меди больше там не стало. А сейчас вообще стараются писать сезонные коэффициенты, которые вполне могут быть высокими, если греться при +10 за бортом. Ну а с КХ все понятно и так, там всегда звездели как хотели . Лишь бы "лучше, чем у Грии". Ну почему не стало. Change Pro 12 и 18 имеют двойной радиатор сейчас - пару лет назад был одинарный судя по обзорам . Какраз думаю и есть этот выигрыш. Раньше 3.0 , сейчас 3,6 . До -10 вроди греет более менее нормально - сильной разницы по расходу особо не вижу по сравнению с околонулевой температурой. Наоборот при нуле у меня размораживаеться чаще. Добавлено через 4 минуты Учитывая, что при текущих температурах средний сор 2, то зимой и этого не будет. Выходит срок окупаемости такой 9-ки - лет 15, если без поломок... Ну никто не знает какая температура будет зимой. У меня уже было -10 ночью. На 75 квадратов со слабым утеплением потребление было 1,5 квт. Думаю где-то двойка наверное и есть. В помещении выставлено +22 . При нуле - около киловатта потребляет - но и теплопотери при такой температуре меньше, думаю Cop не намного больше. При плюсе - да, вырубаеться часто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Ну почему не стало. Change Pro 12 и 18 имеют двойной радиатор сейчас - пару лет назад был одинарный судя по обзорам . Какраз думаю и есть этот выигрыш. Раньше 3.0 , сейчас 3,6 . У меня такая 9-ка. Хз сколько там рядов теплообменник, но коф они заявили 3.11 А максимальная мощность обогрева заявлена те же 4.1 кВт, как и 12-ки. Как так они выдавливают, хз. Может мучают компрессор на 9-ке. Добавлено через 12 минут А ещё посмотрел снова таблицу Dmode. Мне непонятно, почему так плавают параметры работы при по сути одинаковых исходных данных. Температура внутри помещения без изменений, на улице плавает максимум на полградуса. А мгновенное потребление меняется аж в 2 раза. Что там за логика прошита? И ещё. Гдето звучало, что паспортное потребление компрессора на этих инверторах около 600 Вт. Ну пусть вентиляторы ещё немного добавят, электроника. Откуда набегает потреблние 1+кВт? А вообще максимально возможное 1.5 кВт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...