Опыт-инструкция по переделки сплита на отопление (воздух-вода) :). Для новичков, ППТО - это пластинчатый теплообменник, СО - система отопления, СОР - КПД.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опыт-инструкция

Как для экспрериментов у себя прокатит , найти 7квт-ый инвертор на обогрев в живом состоянии это еще тот поиск и лотерея . А вслучае выхода платы инвертора из строя на 99.9% труп

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как для экспрериментов у себя прокатит , найти 7квт-ый инвертор на обогрев в живом состоянии это еще тот поиск и лотерея .

Х.з. чьи проблемы (причем тут именно 7 кВт?!?) :), вот наш соотечественник решил для себя (Киев) вопрос (значит и др. могут), а по поводу платы и 99,9 %, что будет труп, я бы еще несколько вариантов добавил:

1). Если на землю упадет астероид/самолет/ракета в том месте где находится сплит с вероятностью в 99,9 % тоже будет труп.

2). Если планета земля превратится в сверхновую то скорее всего тоже с вероятностю в 99,9 % будет труп.

Как страшно - жить :), хорошо, что самые смелые из нас всетаки бросают вызов судьбе и идут на этот страшный риск с переделкой кондеев и т.п. (честь и хвала этим мужественным людям!) :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Х.з. чьи проблемы (причем тут именно 7 кВт?!?)

7квт по холоду , для новичков это 24-ка - так понятнее ?

 

Ну на соот. я бы не кивал , он сам все делал и знает как , и инструмент у него есть .

У меня в гараже 3 12-ки лежат купленные по цене литра колы в рабочем состоянии , я щас напишу шо собрал из пыли на шару обогрев.

А так да , инструмента на 5-ку зелени всякого и я ниче не вложил .

Пиши исчо )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7квт по холоду , для новичков это 24-ка - так понятнее ?
и? др. вариантов не выпускают??? В любом случае кто ищет тот найдет... а, что касается нашего соотечественника именно по переделки сплита, паял его знакомый холодильщик (аналогично и житомирец Бол), электронику человек собирал сам (с его слов).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В рот ноги тому продавцу, который не удосужился проверить наличие подогрева поддона в оборудовании и при выявлении отсутствия такового не установил бы его сам. Делов на 15 минут и 20 копеек.

Я бы требовал с продаванов по полной. Если эти чудо-люди понятия не имеют, с чем работают - то пусть или отвечают рублем, или валят из этого сегмента. Из-за таких "монтажников" потом и МЕ, и Дайкин и т.п. оказываются "редким давном", а не качественным оборудованием.

 

Кто бы мне поставил подогрев поддона, модель MAC-644BH-E, на МЕ SUZ-KA50VA за

... Делов на 15 минут и 20 копеек.
По времени не ограничиваю, готов потратить час - другой! оплату в 20 копеек гарантирую. После оплаты, 20 копеек, с меня: шашлык, водочка, селёдочка и т.д.:Yahoo!: Змінено користувачем Sewern
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто бы мне поставил подогрев поддона, модель MAC-644BH-E, на МЕ SUZ-KA50VA за По времени не ограничиваю, готов потратить час - другой! оплату в 20 копеек гарантирую. После оплаты, 20 копеек, с меня: шашлык, водочка, селёдочка и т.д.:Yahoo!:

 

Пиши в личку - решим любой вопрос. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и? др. вариантов не выпускают???

Если речь о доме то смысл брать 12-ку (3.5квт) или 18-ку(квт)

Кандидатский минимум 24-ка , 36 -й в идеале - как раз 10 квт но уже другие деньги.

И чем больше размер тем вероятность найти живого донора а не под списание на металлолом падает до нуля.

Может в Киеве по другому - хз

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть можно купить кондей с обогревом до -30 , а он от влажности обмерзнуть может при -15 и накрыться?

 

при -15С не будет влажности .. это при около 0С температуре

 

Добавлено через 4 минуты

В рот ноги тому продавцу, который не удосужился проверить наличие подогрева поддона в оборудовании и при выявлении отсутствия такового не установил бы его сам. Делов на 15 минут и 20 копеек.

Я бы требовал с продаванов по полной. Если эти чудо-люди понятия не имеют, с чем работают - то пусть или отвечают рублем, или валят из этого сегмента. Из-за таких "монтажников" потом и МЕ, и Дайкин и т.п. оказываются "редким давном", а не качественным оборудованием.

 

это точно , был мерседес стал жигулём

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите плиз:

Есть кондиционер Дайкин FTXS25, заявлена работа на обогрев до -15, говорили продавцы, что он сам выключится при достижении температурных пределов, а потом, при повышении температуры, включится опять, т.е. есть защита от запредельных температур.

Но вот вчера было -20, а он не выключился и продолжал работать. Насколько безопасно его использовать при таких температурных отклонениях?

Или если он работает, то двигатель и масло теплые и ничего страшного, а минимальная температура -15 заявлена только для холодного старта?

(Поддон оттаиваю каждый день 1-2 раза феном, наледи и закупорки сливного не допускаю)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите плиз:

Есть кондиционер Дайкин FTXS25, заявлена работа на обогрев до -15, говорили продавцы, что он сам выключится при достижении температурных пределов, а потом, при повышении температуры, включится опять, т.е. есть защита от запредельных температур.

Но вот вчера было -20, а он не выключился и продолжал работать. Насколько безопасно его использовать при таких температурных отклонениях?

Или если он работает, то двигатель и масло теплые и ничего страшного, а минимальная температура -15 заявлена только для холодного старта?

(Поддон оттаиваю каждый день 1-2 раза феном, наледи и закупорки сливного не допускаю)

 

Мне как потенциальному клиенту интересно вот что (на будущее)... Не лучше ли с подобными вопросами обращаться в службу поддержки компании (ну или ее представительства, например: www.daikin.com.ua/support-and-manuals/)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите плиз:

Есть кондиционер Дайкин FTXS25, заявлена работа на обогрев до -15, говорили продавцы, что он сам выключится при достижении температурных пределов, а потом, при повышении температуры, включится опять, т.е. есть защита от запредельных температур.

Но вот вчера было -20, а он не выключился и продолжал работать. Насколько безопасно его использовать при таких температурных отклонениях?

Или если он работает, то двигатель и масло теплые и ничего страшного, а минимальная температура -15 заявлена только для холодного старта?

(Поддон оттаиваю каждый день 1-2 раза феном, наледи и закупорки сливного не допускаю)

 

Кроме температурных датчиков есть и другие - по давлению итд. И пока автоматика решает что это безопасно - он будет работать.Уж если выключиться - тут продаваны правы - включиться после определенной Т.

ЗЫ - штатный кабель-подогрев поддона не предусмотрен.Тут сложно считать это косяком т.к данное оборудование не позиционируется японцами как ТН. Как местные преподносят - это уже отдельная история.

 

Добавлено через 3 минуты

Мне как потенциальному клиенту интересно вот что (на будущее)... Не лучше ли с подобными вопросами обращаться в службу поддержки компании (ну или ее представительства, например: www.daikin.com.ua/support-and-manuals/)

 

Вы правы - лучше получить инфу от технических специалистов .

В Днепре это DDU -бывшая Даичи.Я не побоюсь сказать - там лучший технический спец компании , способный как АК-47 разобрать-собрать с закрытыми глазами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне как потенциальному клиенту интересно вот что (на будущее)... Не лучше ли с подобными вопросами обращаться в службу поддержки компании (ну или ее представительства, например: www.daikin.com.ua/support-and-manuals/)

 

А мне б интересно было ответ услышать от знающих и разбирающихся людей на форуме нежели стандартные фразы менеджеров.

Может лучше оставить на несколько часов поработать при -20 когда таки и масло и двигатель вроде должны быть теплые, нежели делать потом при -10-14 холодный старт (хоть и вроде как плавный с прогревом обмотками, судя из описания).

 

Добавлено через 3 минуты

Вы правы - лучше получить инфу от технических специалистов .

В Днепре это DDU -бывшая Даичи.Я не побоюсь сказать - там лучший технический спец компании , способный как АК-47 разобрать-собрать с закрытыми глазами.

При звонке на фирму я попаду скорей всего на секретаря/меннджера, но никак не на техспеца и врядли меня на него переведут.

 

Добавлено через 5 минут

Кроме температурных датчиков есть и другие - по давлению итд. И пока автоматика решает что это безопасно - он будет работать.Уж если выключиться - тут продаваны правы - включиться после определенной Т.

ЗЫ - штатный кабель-подогрев поддона не предусмотрен.Тут сложно считать это косяком т.к данное оборудование не позиционируется японцами как ТН. Как местные преподносят - это уже отдельная история.

Ну, на практике при -15 не ощущается недостатка тепла, да и радиатор не обмерзший, оттаивания хватает. Единственное, что пока вручную приходится оттайкой поддона заниматься пару раз в день.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При звонке на фирму я попаду скорей всего на секретаря/меннджера, но никак не на техспеца и врядли меня на него переведут.

 

ЗРАДА!!! ЗРАДА!!! ЗРАДА!!!

Ладно , шутки в сторону - концепция работы дистрибутора с дилерами подразумевает , что они обладают знаниями достаточными для того чтобы обьяснить нюансы работы климатического оборудования.Конечно же , должность техспециалиста дистрибутора подразумевает консультации на сложные вопросы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗРАДА!!! ЗРАДА!!! ЗРАДА!!!

Ладно , шутки в сторону - концепция работы дистрибутора с дилерами подразумевает , что они обладают знаниями достаточными для того чтобы обьяснить нюансы работы климатического оборудования.Конечно же , должность техспециалиста дистрибутора подразумевает консультации на сложные вопросы.

 

Вы знаете, а я вспомнил, я до покупки что-то спрашивал у так называемых представителей (не знаю у каких точно, но не так важно) , интересовался что-то купить из расходников, то-ли фильтр к нему, то ли еще что и вот что мне было отвечено:

-Вы у нас покупали?

-Нет

- Спрашивайте у тех, у кого покупали.

Вот в такой нотке был ответ. Еще есть что по зраде ответить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще есть что по зраде ответить?

У меня не возникнет комплекса вины по поводу косяков коллег по цеху.

Каждый отвечает за себя - тут надеюсь возражений нет.

У Дайкина а точнее у даичи-DDU представительства не работают с конечником , и прямыми продажами не занимаются - это раз.

И уж если бы дозвонились то точно от Саши такого не услышали.

Еще раз - каждый отвечает на себя, и если будут ко мне претензии я отвечу.

За других продавцов/представителей мне просто все равно, этоих личные проблемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня не возникнет комплекса вины по поводу косяков коллег по цеху.

Каждый отвечает за себя - тут надеюсь возражений нет.

У Дайкина а точнее у даичи-DDU представительства не работают с конечником , и прямыми продажами не занимаются - это раз.

 

Дайкин - занимается, еще как..., Даичи не знаю )

 

Добавлено через 7 минут

ЗРАДА!!! ЗРАДА!!! ЗРАДА!!!

Ладно , шутки в сторону - концепция работы дистрибутора с дилерами подразумевает , что они обладают знаниями достаточными для того чтобы обьяснить нюансы работы климатического оборудования.Конечно же , должность техспециалиста дистрибутора подразумевает консультации на сложные вопросы.

Ошибаетесь, это в теории... на практике еще в 2009 году, картина такая: зак строит несколько офисных зданий, там забито оборудование (не скажу какое, но оно тут присутствует) цена этого оборудования - до утра и трошки. Так вот у этой торговой марки было "правило" купил на лям оборудования - стал оф. дилером ) и пофиг что дилер работает в компании с кол-вом сотрудников 1штук, то есть один директор и все )) который всю жизнь работал на общестрое )

Но положа руку на сердце у нас на Украине есть (по крайней мере я одну компанию знаю) которая реально не работает на прямую с конечным потребителем, которая не занимается демпингом, которая следит что бы оборудование не продавалась конечному потребителю ниже "планки". И при обнаружении нарушений со стороны монтажной организации - прекращает отгрузку оборудования.

Но таких единицы, их очень-очень мало к сожалению...

 

Добавлено через 12 минут

Вы знаете, а я вспомнил, я до покупки что-то спрашивал у так называемых представителей (не знаю у каких точно, но не так важно) , интересовался что-то купить из расходников, то-ли фильтр к нему, то ли еще что и вот что мне было отвечено:

-Вы у нас покупали?

-Нет

- Спрашивайте у тех, у кого покупали.

Вот в такой нотке был ответ. Еще есть что по зраде ответить?

 

И правильно, ну смотрите:

Я покупатель, я хочу поставить себе кондей, я пришел к вам (специалистам) которые продают и обслуживают кондеи, (для этого вам надо иметь склад расходников, персонал - а это деньги) мне как "хитрожопому" и "не адеквату", который это не понимает ненравится и я иду в другую компанию, где сидит два студента монтажника с перфоратором и цена у них почему то приятная, и я беру у них кондей, они его ставят, через год он ломается. Я бегу к ним - те говорят "а нету, не знаем", и потом я звоню в первую фирму (которая мне не подошла по цене) - результат я думаю вам известен )

Почему так? да потому - заработать на запчасти 10% от ее стоимости - нет резона, а поднять свой авторитет и вовремя и наличием запчасти для своего клиента - всегда пожалуйста.. Я не против что бы вы могли получить помощь в любой компании, но ситуация сейчас такая что нормальные компании (с наличием материальной базы и знаний) сводят концы с концами потому что "орлов" с перфоратором столько.... что летать негде )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, а вы не путаете официальное представительство компании Daikin и фирмы-дистрибьюторы, которые продают в розницу?

 

Еще раз смотрим: www.daikin.com.ua/

 

Они не занимаются продажами напрямую, поэтому вопрос "Вы у нас покупали?" задать по определению не могут. У них на сайте фирменная символика компании, а это к чему-то да обязывает. У них домен, как у Daikin, только еще +.ua. Еще у них зачем-то на сайте есть раздел службы поддержки. И, насколько я понимаю, это их прямая обязанность - отвечать на вопросы ВСЕХ покупателей в Украине. Да, я чисто теоретик, на практике обращаться не приходилось. Если служба поддержки этого представительства не работает - это большая пичалька и повод обратиться к специалистам компании напрямую (www.daikin.com/). Правда, на русском языке вряд ли получится. Повторяю: да, для меня это всего лишь в теории, но и теплое с мягким путать не нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, а вы не путаете официальное представительство компании Daikin и фирмы-дистрибьюторы, которые продают в розницу?

нет не путаем )

тут есть тонкость )

Имеем строительную компанию, которая строит жилое здание с АБК,супермаркетом...

Теперь глупый вопрос: "кто в данном случае является конечным потребителем?":

1 строительная организация

2 владелец квартиры/офиса

3 риэлтовская компания

4 инопланетяне

Кто? )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗЫ - штатный кабель-подогрев поддона не предусмотрен.Тут сложно считать это косяком т.к данное оборудование не позиционируется японцами как ТН. Как местные преподносят - это уже отдельная история.

 

dneprstab, не откажите в любезности, обдумать "отдельную историю". У меня , также не установлен подогрев поддона, но предлагается , как опция. Т.е. установить штатный подогрев можно. Но, моё оборудование, также, не позиционируется производителем, как ТН. Подскажите, если не сложно, как отразиться работа компрессора при использовании оборудования при низких температурах, по паспорту до -10. Ведь, скорее всего (моё предположение ), производитель в ТН и кондиционерах устанавливает разные компрессора. Блок МЕ SUZ-KA50VA2

 

Заранее благодарю!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Блок МЕ SUZ-KA50VA2

Заранее благодарю!!

 

С оборудованием МЕ не работаю , не подскажу

 

Добавлено через 2 минуты

Теперь глупый вопрос: "кто в данном случае является конечным потребителем?":

 

Дистрибутор-дилер-конечник

А там хоть будка с шаурмой , хоть всемирный торговый центр - это будет конечный потребитель

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет не путаем )

тут есть тонкость )

Имеем строительную компанию, которая строит жилое здание с АБК,супермаркетом...

Теперь глупый вопрос: "кто в данном случае является конечным потребителем?":

1 строительная организация

2 владелец квартиры/офиса

3 риэлтовская компания

4 инопланетяне

Кто? )

 

Ну вы, блин, даете! (с) :lol: Я ему про Фому (конкретную службу поддержки на конкретном сайте), а он мне про Ерему (абстрактную строительную компанию).

 

Та ладно, чего уж мне, главное, чтобы человек дельный совет получил. На этом ли сайте, где-то еще ли - без разницы, если брать по большому счету :drinks:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, а вы не путаете официальное представительство компании Daikin и фирмы-дистрибьюторы, которые продают в розницу?

 

Еще раз смотрим: www.daikin.com.ua/

 

Они не занимаются продажами напрямую, поэтому вопрос "Вы у нас покупали?" задать по определению не могут. У них на сайте фирменная символика компании, а это к чему-то да обязывает. У них домен, как у Daikin, только еще +.ua. Еще у них зачем-то на сайте есть раздел службы поддержки. И, насколько я понимаю, это их прямая обязанность - отвечать на вопросы ВСЕХ покупателей в Украине. Да, я чисто теоретик, на практике обращаться не приходилось. Если служба поддержки этого представительства не работает - это большая пичалька и повод обратиться к специалистам компании напрямую (www.daikin.com/). Правда, на русском языке вряд ли получится. Повторяю: да, для меня это всего лишь в теории, но и теплое с мягким путать не нужно.

Простите, что сую свой нос в разговор, но хочу посоветовать не расслабляться в работе с DDU. У них нет сервиса на территории Украины, читайте внимательно гарантийку их, они все перекидывать на плечи дистрибьюторов, я Вот с ними попал в казус. Есть такие блоки RYYQ8-12T, если кто сталкивался очень буду благодарен за помощь... Они имеют какую-то недоработку, несмотря на то что Дайкин. Вот тоже серия RYYQ14T и больше, работают нормально, а одновентиляторные, обмерзают часто и на половину, у них обмерзают ресивер, и не отстаивает, через три-четыре дня падает производительность и много др. Главная особенность, которую видно обмерзают нижняя часть теплообменника, и компрессор маслает на полную и толком не греет.

 

Добавлено через 6 минут

нет не путаем )

тут есть тонкость )

Имеем строительную компанию, которая строит жилое здание с АБК,супермаркетом...

Теперь глупый вопрос: "кто в данном случае является конечным потребителем?":

1 строительная организация

2 владелец квартиры/офиса

3 риэлтовская компания

4 инопланетяне

Кто? )

Вечер добрый, я продаю Дайкин, я простой монтажник, тоже дилер, без договора и я тоже продаю конечнику и держу ответственность перед клиентом. А заработать хочет любой, потому когда сталкивается с проблемой, то попадаешь на реальные деньги, поэтому глупые и ненадежные Дистрибьюторы, чтоб перебить клиента, занимаю цены и на оборудование и на монтаж.

 

Добавлено через 5 минут

Подскажите плиз:

Есть кондиционер Дайкин FTXS25, заявлена работа на обогрев до -15, говорили продавцы, что он сам выключится при достижении температурных пределов, а потом, при повышении температуры, включится опять, т.е. есть защита от запредельных температур.

Но вот вчера было -20, а он не выключился и продолжал работать. Насколько безопасно его использовать при таких температурных отклонениях?

Или если он работает, то двигатель и масло теплые и ничего страшного, а минимальная температура -15 заявлена только для холодного старта?

(Поддон оттаиваю каждый день 1-2 раза феном, наледи и закупорки сливного не допускаю)

Скорее всего есть проблема с заправкой, при нормальной работе оборудования не должен обмерзают так часто если топить подон, феном, то легче поставить дуйку .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите, что сую свой нос в разговор, но хочу посоветовать не расслабляться в работе с DDU. У них нет сервиса на территории Украины, читайте внимательно гарантийку их, они все перекидывать на плечи дистрибьюторов

 

Я вижу ситуация у вас запутанная.

Дело в том DDU -она же Даичи - это и есть дистрибутор .

И Даичи не продает и не устанавливает оборудование конечным потребителям.

Все это делает дилер.

И тут вас кто очень сильно ввел в заблуждение .

 

И для начала это же VRV - это ж не шараж монтаж вам его ставил ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

dneprstab, не откажите в любезности, обдумать "отдельную историю". У меня , также не установлен подогрев поддона, но предлагается , как опция. Т.е. установить штатный подогрев можно. Но, моё оборудование, также, не позиционируется производителем, как ТН. Подскажите, если не сложно, как отразиться работа компрессора при использовании оборудования при низких температурах, по паспорту до -10. Ведь, скорее всего (моё предположение ), производитель в ТН и кондиционерах устанавливает разные компрессора. Блок МЕ SUZ-KA50VA2

 

Заранее благодарю!!

 

Вот график коррекции теплопроизводительности SUZ-KA50VA2:

suz-ka.thumb.png.941389d2706630d9bfaeafe353187929.png

suz-ka2.thumb.png.889111a5df24b8eb97982ca166026a73.png