REDO Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Здравствуйте уважаемые знатоки Вопрос следующий, дом одноэтажный площадью 140 квадратов, проэктант заявляет что стена 25см из газобетона Д-500 вполне достаточна приводя следующие данные: Нагрузка на метр погонный внешней стены: 1. крыша - 1140 кг (общая площадь крыши примерно 250м квадратных, металочерепица) 2. перекрытие - 900 кг 3. монолитный пояс - 200 кг 4. стена - 500 кг сумарное: 2740 кг х 1.4 (уменьшение простенков за счет окон)= 3836 кг блок D500 - расчетное сопротивление кладки (клей 50) - 6 кг/см2 (минимум): 3836/(25*100)=1.53>6 що больше у 3.92 рази. вродь цифры внушают доверие... что скажете, из практики, достаточно ли 25см? 8-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Ну, он не учёл ещё коэфициент продольной устойчивости, и расчётное сопротивление кладки сильно занижено, 10-11кг/см2, а не 6кг/см2. Но для одноэтажного дома 25см достаточно по прочности, но по термосопротивлению маловато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поддерживаю,для прочностных характеристик допустимо,а вот для теплоизоляционных маловато будет(если не планируется дополнительное фасадное утепление)! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Нагрузка на метр погонный внешней стены: 1. крыша - 1140 кг (общая площадь крыши примерно 250м квадратных, металочерепица) 2. перекрытие - 900 кг 3. монолитный пояс - 200 кг Ще потрібно врахувати вітрове навантаження, і навантаження від опадів - від мокрого снігу цифра величезна Але загалом триматиме, якщо правильно армувати, кути особливо, щоб не було усадочних тріщин 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REDO Опубліковано: 16 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Winder; Технолог; tapok; Благодарю за ответ:drinks: утепление будет по-любому, скорее всего ватой 50или 100й для сохранения "дыхательных свойств" стен... не хочу пенопласт. а вот больше интересует как раз характеристики прочности... стоит ли настаивать на 30см.. но если уважаемая публика говорит что достаточно то должно быть ок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Winder; Технолог; tapok; Благодарю за ответ:drinks: утепление будет по-любому, скорее всего ватой 50или 100й для сохранения Тогда уж из кирпича кладите, смысл из ГБ если всё-равно потом утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бабайка Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Тогда уж из кирпича кладите, смысл из ГБ если всё-равно потом утеплять? 30 ГБ + 10 Ваты вместо 120+ (метрдвадцать) кирпича, действительно, чего уж там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REDO Опубліковано: 16 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 30 ГБ + 10 Ваты вместо 120+ (метрдвадцать) кирпича, действительно, чего уж там. планируется 25 ГБ + 5 (или 10) см утеплителя (мин. вата) и тут был вопрос именно достаточно ли прочности 25 ГБ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 30 ГБ + 10 Ваты вместо 120+ (метрдвадцать) кирпича, действительно, чего уж там. Кирпич тока вместо ГБ, т.е. утеплитель никуда не делся Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 планируется 25 ГБ + 5 (или 10) см утеплителя (мин. вата) и тут был вопрос именно достаточно ли прочности 25 ГБ Я считаю, что лучше делать стену в 400мм ГБ, чем 250мм с утеплением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 планируется 25 ГБ + 5 (или 10) см утеплителя (мин. вата) и тут был вопрос именно достаточно ли прочности 25 ГБ 50мм вати це ніщо, хоча б 100мм. Міцність вираховується у кг/см2, фактично від товщини не залежить, і на 200мм бетонні плити кладуть - тримають, на форумі є приклади. Пінопластове утеплення "дихає" не гірше ватяного, і технологія відпрацьована, за вату не всі беруться, треба вміти щоб вийшло якісно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Однослойна конструкція все ліпше ніж багатослойна.Такщо ліпше розрахунок ГБ без утеплення ,або ЦЕГЛА з утепленням. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 16 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2011 Тогда уж из кирпича кладите, смысл из ГБ если всё-равно потом утеплять? Полностью согласен. Нахрена строить из говна, если можно ненамного дороже получит неоспоримо выигрышный вариант. 2ТС - возьмит 2NF от СБК или кератерм - результат Вас порадует. О превосходстве глины над силикатом думаю рассказывать не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REDO Опубліковано: 18 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Я считаю, что лучше делать стену в 400мм ГБ, чем 250мм с утеплением. по началу планировали 375мм газобетона и без утеплителя. но, ширина монолитного ленточного фундамента - 250мм уже готова... знатоки говорят что стену на 300мм еще можно расширить, а вот до 375 и уж до 400мм врядли уже, узковат фундамент 8-) или как разрулить ситуацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 Армований ростверк у вигляді перевернутої трапеції. Цілком можливо розширити до 350-370. Але потрібний розрахунок конструктора по факту. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 18 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2011 по началу планировали 375мм газобетона и без утеплителя. но, ширина монолитного ленточного фундамента - 250мм уже готова... знатоки говорят что стену на 300мм еще можно расширить, а вот до 375 и уж до 400мм врядли уже, узковат фундамент 8-) или как разрулить ситуацию? Можно расширить ж/б поясом или выложить армированный кирпичный карниз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brw Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Делайте 300мм.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Specu Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Проэктант, судя по всему, частный дом представляет только на картинках, и уж точно не жил в доме ни дня. Минимум 30 + внешнее.утепление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REDO Опубліковано: 24 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 Делайте 300мм.... в общем, решено делать стену 37,5см ГБ + теплая штукатурка (при необходимости) т.к. расширить фундамент на 10см не составляет глобального труда и затрат, при этом гораздо улучшатся прочностные характеристики стены 8-) всем участникам благодарен вопрос снимается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 24 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2011 в общем, решено делать стену 37,5см ..... вопрос снимается Я строил стены из ГБ в 20 см. До двух этажей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Здравствуйте уважаемые знатоки Вопрос следующий, дом одноэтажный площадью 140 квадратов, проэктант заявляет что стена 25см из газобетона Д-500 вполне достаточна приводя следующие данные: Нагрузка на метр погонный внешней стены: 1. крыша - 1140 кг (общая площадь крыши примерно 250м квадратных, металочерепица) 2. перекрытие - 900 кг 3. монолитный пояс - 200 кг 4. стена - 500 кг сумарное: 2740 кг х 1.4 (уменьшение простенков за счет окон)= 3836 кг блок D500 - расчетное сопротивление кладки (клей 50) - 6 кг/см2 (минимум): 3836/(25*100)=1.53>6 що больше у 3.92 рази. вродь цифры внушают доверие... что скажете, из практики, достаточно ли 25см? 8-) Стройте с 360 или 375мм блока-это будет даже правильней. По нормам разрешается свес над фундаментом на 1/3 ширину газоблока. PS: у меня есть 4-ри Польских проэкта где фундамент шириной 240мм.,а блок 360мм. Себе строил тоже с свесом 12см. хоть и фундамент шириной 40см.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз