blacktigra Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 та вот думаю может ну его? Если бы я вдруг чисто теоретически планировал въезжать до зимы в двухэтажный дом с незаконченным вторым этажом, то я бы купил утеплитель для кровли, но утеплил бы не кровлю а перекрытие первого этажа и закрыл бы проем под лестницу. Если утеплить кровлю, но второй этаж будет без отопления, то отопительные приборы на первом могут не справиться в сильные морозы. Добавлено через 41 секунду какой именно вопрос? остатки продал первому в очереди. или вы о чем ? Я так понял, это вопрос о некачественном цементе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Если бы я вдруг чисто теоретически планировал въезжать до зимы в двухэтажный дом с незаконченным вторым этажом, то я бы купил утеплитель для кровли, но утеплил бы не кровлю а перекрытие первого этажа и закрыл бы проем под лестницу. Если утеплить кровлю, но второй этаж будет без отопления, то отопительные приборы на первом могут не справиться в сильные морозы. Добавлено через 41 секунду я не планирую въезжать до зимы. а по поводу утеплителя - да, читал про это. скорее всего так и сделаю Я так понял, это вопрос о некачественном цементе. некачественный цемент остался в прошлом. на следующей неделе я закрою его качественной штукатуркой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 заземление ммм, это как бы вам сказать. Хотя для начала спрошу, а метров сколько уголок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 ммм, это как бы вам сказать. Хотя для начала спрошу, а метров сколько уголок? не, скорее - а меряли ли сколько Ом получилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 да я просто спросил, потому что штыри очень близко забиты друг другу. Что бы было хорошее растекание, наоборот на да подальше разносить. Ну и скоко там Ом тоже под вопросом. Иначе то не заземление будет, а груда железа вбито в землю)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 ммм, это как бы вам сказать. Хотя для начала спрошу, а метров сколько уголок? уголок полтора метра каждый. как померять заземление и какое расстояние между ними должно быть? Добавлено через 1 минуту да я просто спросил, потому что штыри очень близко забиты друг другу. Что бы было хорошее растекание, наоборот на да подальше разносить. Ну и скоко там Ом тоже под вопросом. Иначе то не заземление будет, а груда железа вбито в землю)) я как-то вообще заземлению внимание не приделил. сказали что сделают - сделали. единственное что из стены болт торчал на 4 см, заставил утопить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 как померять заземление мегомметром, должен быть у ваших електриков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashagr Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 мегометром меряют изоляцию, нужен мост напремер М416. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 мегомметром, должен быть у ваших електриков. так а полтораметровые уголки и по метру между ними это ок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 так а полтораметровые уголки и по метру между ними это ок? я забивал кругляк 20-22мм по 3метра SDS-max перфом. друг от друга разносил 3-4метра. смотрел по обстоятельствах конечно. пусть сделают измерение и будете знать ок или не очень ок. Можно забить в треугольник, можно в ряд. Добавлено через 34 секунды мост напремер М416. да конечно, что то я не то сморозил)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 я забивал кругляк 20-22мм по 3метра SDS-max перфом. друг от друга разносил 3-4метра. смотрел по обстоятельствах конечно. пусть сделают измерение и будете знать ок или не очень ок. Можно забить в треугольник, можно в ряд. уголок у меня кстати 75й, это на фото он так простенько выглядит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 все, финиш! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Ув. zhupanenko, не хочу Вас обидеть, но Вы тратите большие деньги на строительство, а на некоторые небольшие траты денег, которые определяют безопасность Вашего дома почему скупитесь. Замеры контура заземления стоит 300 - 500 грн. Неужели это для Вас это принципиально. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Ув. zhupanenko, не хочу Вас обидеть, но Вы тратите большие деньги на строительство, а на некоторые небольшие траты денег, которые определяют безопасность Вашего дома почему скупитесь. Замеры контура заземления стоит 300 - 500 грн. Неужели это для Вас это принципиально. мне кажется это лишним. также я не подсыпал песок под силовой кабель и не укладывал сверху кирпич и тд и тп. я отказался от системы резервного освещения, хоть она стоила 600грн, не бросал сразу кабель на калитку, поэтому да - принципиально заземление электрики как-то проверили, сказали что все ок. как именно - не знаю, но кол-во Ом у них точно нет возможности определить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Гриша Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 да - принципиально Вам виднее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 все, финиш! ладно, все понял. лезть не буду. но болт с полосой если заштукатурите то будет не очень хорошо. Да и от болта к щиту идет не правильное сечение. Должно быть не менее 10мм2 опресованный в наконечник. простенько ширина между електродами по грубому и по крестьянски должна быть не менее длинны електродов. все откланиваюсь. удачи вам. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyTrof Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Скажите, каким образом выполнено соединение проводов в распред. коробках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZIZU Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 интересует бюджет за работу заземления так же интересует, более того в заземлении увидел обычный железный уголок... дык, на сколько я знаю должна быть медь... (как бы долгосрочнее) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 так же интересует, более того в заземлении увидел обычный железный уголок... дык, на сколько я знаю должна быть медь... (как бы долгосрочнее) оцинковка, нержавейка, просто железо - все имеет право на жизнь медь или катанка в качестве соединителя вопрос в замерах сопротивления, сколько Ом, иначе заземление можно вообще не делать, не зная этого показателя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 не зная этого показателя СкАзано ж тебе: все ок! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolibri Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Свого часу зацікавила технологія збірної системи заземлення. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZIZU Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 оцинковка, нержавейка, просто железо - все имеет право на жизнь медь или катанка в качестве соединителя вопрос в замерах сопротивления, сколько Ом, иначе заземление можно вообще не делать, не зная этого показателя поддерживая мнение "дяди Гриши" о вложенных средствах в дом и при этом экономить на подобных так сказать "мелочах" считаю легкомысленным, при все при том, что в дом не заходит и 10КВт и имея минимальное сопротивление + потеря оного от качества материала заземления (а это в первую очередь пожаробезопастность при нынешних кактаклизмах), то получится модный "с виду" дом где при включении микроволновки будет тухнуть свет по всему дому... как то так... если ошибаюсь пусть рассудят электрики... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 так а полтораметровые уголки и по метру между ними это ок? (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Цитата из ПУЭ: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Скажите, каким образом выполнено соединение проводов в распред. коробках? скрутка, а тонкостей не знаю Добавлено через 1 минуту так же интересует, более того в заземлении увидел обычный железный уголок... дык, на сколько я знаю должна быть медь... (как бы долгосрочнее) мне стальной уголок обошелся в 250грн. медный это 1000? Добавлено через 1 минуту при включении микроволновки будет тухнуть свет по всему дому... как то так... если ошибаюсь пусть рассудят электрики... вот если вдруг такое случится, обязательно замеряю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 СкАзано ж тебе: все ок! Мегомметр и тестер и не такое покажут.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...