Accord1818 Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Всем добрый день, может зря поднимаю волны, но все же.... Вчера залили перекрытие между первым и вторым этажами, плита 140 мм, площадь плиты 120 м2, ушло 18 м3 бетона В30 П4, два ряда арматуры низ 10 с очком 10*10, верх 8 с таким же очком. Залили быстро, приехало два миксера, заливали через " стрекозу ". Собственно вопрос, сегодня утром приехал на стройку, побродил по уже застывшей плите и обнаружил в двух участках картину - трещины как раз по размеру обвязанной арматуры площадью метр на метр и бетон как бы повалился в эту сетку, но арматура не вылазит ( эффект вафли ) . Что делать или не забивать себе голову, сверху еще будет стяжка 100 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 А що, не трамбували? Треба було ущільнити по-свіжому, щоб "вафлів" не було. Скільки бетону зверху армування? З.І. "очко" в іншому місці :D, там чарунка або російською ячейка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Accord1818 Опубліковано: 12 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 В том то и дело, и трамбовали и вибрировали, визуально над арматурой 8-10 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Причина думаю у тому, що бетон дав усадку, а оскільки зверху арматура дуже близько до поверхні то й вилізли тріщини. Як на мене так вкладена арматура зверху не працюватиме зовсім, можна було й не класти, або краще було засунути її в середину перекриття. Не знаю чи критично це у вашому випадку, викладіть фото, може конструктори щось скажуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Водички наверное много добавили в миксера перед заливкой, чтобы получше лилось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Accord1818 Опубліковано: 12 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 ок, завтра сфоткаю и выложу, прораб и конструктор в один голос орут, что все нормально, трэба заштукатурить все гаразд, но меня терзают смутные сомнения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 В том то и дело, и трамбовали и вибрировали, визуально над арматурой 8-10 мм А как в проекте? Раз есть конструктор, значит есть и проект? Защитный слой бетона над арматурой нормирован, и выражается в диаметрах арматуры, но не меньше определенной толщины. По-моему, 10 мм недостаточно. 1. Посмотрите проект. 2. Пусть Ваш конструктор покажет таблицу в СНиПе, согласно которой он запроектировал толщину защитного слоя. ЗЫ А за предложение "заштукатурить" - в морду, и прорабу, и конструктору. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...