Нагрузка в кВТ - ???

belosnezka

Рекомендовані повідомлення

Как определить, сколько кВТ можно использовать одновременно?

Например, можно ли одновременно включать 2 конвекторы по 1.5 кВТ, холодильник, микроволновку и т.д.?

Проводка новая, медь. 3х1.5 - выключатели и 3х2.5 - розетки.

Автомат стоит мощный, советский))) Не выбьет.

А вот сколько выдержит проводка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зависит от номинала автомата. Если он мощный и советский и гвоздём зафиксированный, то смените - до пожара недалеко, тем более срок его службы наверняка закончился.

 

Допустимый длительный ток для медного кабеля (проложенного в трубе) сечением 1,5 мм2 - 18А (3,9 кВт). Для 2,5 мм2 - 25А (5,5 кВт). Соответственно, суммируйте паспортные данные электроприборов и сравнивайте с допустимым длительным током для кабеля.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, автомат новый)) Но советский)))

5.5 кВт - не буду переборщать.

А что если, все-таки (но я такого делать не буду) - перестараться и всунуть 7 кВТ - выбьет автомат или хуже?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На автомате что написано?

 

Если всунуть 7 кВт (32А) то возможен пробой изоляции между жилами. Суть в том, что допустимый длительный ток для кабеля - это ток, при котором изоляция жил не нагревается выше 70 °C. Если нагревается выше - то происходит ускоренное тепловое старение ПВХ изоляции и создаются условия для пробоя, короткого замыкания и выброса факела.

 

Вот такого:

 

attachment.php?attachmentid=106385&d=1303496779

 

Естественно, это справедливо при постоянных длительных перегрузках.

 

Например кабель ВВГ сечением 2,5 мм2 может без особого вреда для себя нагреваться до 160 °C в течение 4 секунд, может держать температуру 80 °C но не более 8 часов подряд (в общем - не более 1000 часов в течение 30 лет).

Может выдерживать односекундный ток короткого замыкания 270 А (почти 60 кВт).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спаси Господи от замыканий и пр.

Для меня электрика - это жуть.

За разъяснения - спасибо.

У меня пожизненные проблемы с электричеством(( Бьет током там, где никого не бьет и т.д.