Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Гараж под высоковольтными проводами .

кпд

Рекомендовані повідомлення

Добрый день .

Я в гаражном кооперативе построил гараж под высоковольтной линией . Сейчас народ говорит , что у тех , у кого расстояние от крыши до проводов не в норме - у того будут проблемы .

Подскажите , пожалуйста , может кто знает ету НОРМУ . Сколько должно быть , что бы не волноваться .

С УВ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день .

Я в гаражном кооперативе построил гараж под высоковольтной линией . Сейчас народ говорит , что у тех , у кого расстояние от крыши до проводов не в норме - у того будут проблемы .

Подскажите , пожалуйста , может кто знает ету НОРМУ . Сколько должно быть , что бы не волноваться .

С УВ

 

ДБН 360-92** + Правила охраны электрических сетей.

Смотрите в ДБН охранные зоны ЛЭП - Таблица 8.5а*.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 - 6 метров, в зависимости от напряжения линии.

 

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

 

8 Інженерне обладнання Електропостачання Таблиця 8.6*

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1204445#post1204445

Охранная зона — строений вообще быть не должно, ЕМНИМС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

8.23*

...

В охоронних і санітарно-захисних зонах ПЛ напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд, колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів. При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці 8.5а*.

 

В охоронних зонах ПЛ напругою 110 - 220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів та під'їзд до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ПЛ.

Технічні умови повинні мати вимоги чинних нормативних актів з будівництва експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергооб'єктів.

 

А за самовольное строительство в охранной зоне - штраф напишут.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое за подсказки .

У нас , как оказалось , линия 110 КВ . Согласно с таблицей 8.5а расстояние от крыши до проводов должно быть 4 метра . Возьму лазерную рулетку и перемеряю , но мне кажется что там намного больше .

Гараж не самострой .

Еще раз ВСЕМ спасибо .

С УВ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1204445#post1204445

Охранная зона — строений вообще быть не должно, ЕМНИМС.

 

У нас в гаражно-строительном кооперативе больше 1000 гаражей . Большая часть построена под линиями . С нами по соседству ТЕЦ , и линий етих там немеряно . Ограничения при постройке были - от стены до опоры чтобы было не менее 4 метров .

С УВ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В охоронних зонах ПЛ напругою 110 - 220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів та під'їзд до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ПЛ.

 

А почитайте с паузами на каждом слове.

Нужны техусловия собственников сетей, в которых будет разрешено строительство под проводами - это раз.

Гаражи могут быть коллективными, но не частными - это два.

Крыша кооперативных гаражей не должна быть горючей - это три.

В пределах всей охранной зоны должен быть свободный подъезд для техники электриков, меняющих периодически обрывающиеся на ваши головы провода - это четыре.

 

И теперь скажите, а оно Вам надо?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гаражному кооперативу уже до 20 лет .И в нём более 1000 гаражей . До сих пор всё было нормально . И ( надеюсь ) так и будет . В конце концов не только над нами высоковольтные провода . Много ГСК в Киеве в таких самых условиях - знаете сами на чем их строят . У меня слой НАСЫПНОГО ГРУНТА более 2 х метров - т. е. бывшая свалка . Но сейчас меня интересовала норма по высоте .

С УВ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

У нас , как оказалось , линия 110 КВ . Согласно с таблицей 8.5а расстояние от крыши до проводов должно быть 4 метра . Возьму лазерную рулетку и перемеряю , но мне кажется что там намного больше ...

 

А Вы еще раз внимательно посмотрите таблицу 8.5а (забудьте о том, какой я нудный). В этой таблице расстояние 4 м - по горизонтали. Станьте под крайний провод, раскачивающийся при большом ветре, и отсчитайте в сторону от ЛЭП 4 больших шага. Там и найдете то, что написано в таблице.

Но сильно не расстраивайтесь. Вам нужна таблица 8.6*. Там тоже расстояние от крыши до провода должно быть 4 метра. Но при нормальном режиме. Это значит, что все провода целые и над землей они находятся на расстоянии 7 метров. Если же в соседнем пролете оборвется провод, то в вашем пролете провод провиснет на высоте 4,5 метра над землей. А это значит, что до вашей крыши будет всего 1,5 метра, потому что высота Вашего гаража от уровня земли может быть не более 3,0 метра.

Кстати, мы так и не знаем, какая крыша гаража? Рулонная из рубероида?

И если это не самострой, должны же были быть техусловия от владельца сетей, где все расстояния указаны, иначе из-за чего весь сыр-бор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...