Малюю себе будущую ОПС. Дом пока не планирую сдавать на пульт, но хочу сделать все правильно, если со временем решу.

 

Вроде бы с охранными зонами разобрался.

Непонятно расстановка пожарных зон и извещателей, наверняка есть какие-то нормативы, инсталяторы поделитесь опытом:

 

1. В каких помещениях требуется, а в каких нет наличие пожарного датчика?

 

2. как разбивать помещения на зоны, сколько зон должно быть в помещении, зависит ли это от площади или еще чего?

 

3. Какие бывают пожарные извещатели и каким отдавать предпочтение?

 

4. Какие реакции выставлять на пожарные зоны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какие у вас потолки? гипсокартон?

 

кстати... пожарка - это сертификация... со всеми вытекающими.

 

или просто для себя - не более.

Змінено користувачем Diver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На первом этаже будем штукатурить потолки, а на втором ГК.

ну тогда штудируйте науку:

европейские требования:

www.vashdom.ru/articles/systemsensor_1.htm

 

кратко и популярно:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1201193#post1201193

 

domo-stroj.ru/list-lof/1-content-science-analitic/35/index.asp

Змінено користувачем Diver
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все эти требования актуальны при сдаче на пожарный пульт. Сдают только общественные заведения, плана гостиниц, кафе, ужреждений различных. Частные дома на пожарный пульт не берут. Для комерческих охран и ДСО таких сложностей не требуется. Для себя достаточно по одному датчику в подвале, гараже, кухне. Возможно один в коридоре второго этажа или по вкусу их количество. В котельную практичней СВЧ + тепловой датчик + метана. На кухне метана можно добавить (если газ магистральный, для балонного датчик бутана) В зале если камин то датчик угарного газа и если есть ТТ котел то тоже угарного газа добавить в том помещении.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пожарная сигнализация частного дома так же может выводиться на пульт охраны. Для частного дома достаточно мин. комплект датчиков. Как правило-это дымовые в датчики в комнатах, температуры-на кухне, датчики утечки газа-котельная.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пожарная сигнализация частного дома так же может выводиться на пульт охраны. Для частного дома достаточно мин. комплект датчиков. Как правило-это дымовые в датчики в комнатах, температуры-на кухне, датчики утечки газа-котельная.

 

Именно на пульт охраны но не на пожарный пульт напрямую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прежде всего, если хотите правильно установить датчики, то Вам нужно ознакомиться с ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (на замену ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика.)

Вступает в силу с 01.10.2011г.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно на пульт охраны но не на пожарный пульт напрямую!

 

Так только пожарного пульта физически нет (на бумагах, у пожарников, проект есть, но он уже как лет 15-20 реализовывается :D ), есть частные пульты централизованного наблюдения, куда подключается охранная и/или пожарная сигнализация.

Оптимальный вариант для топикстартера согласовать вопрос мониторинга ПС с тем пультом, куда вероятнее всего будет подключение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прежде всего, если хотите правильно установить датчики, то Вам нужно ознакомиться с ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (на замену ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика.)

Вступает в силу с 01.10.2011г.

Сей ДБН не регламентирует устаеовку датчиков в частных малоэтажных домах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так только пожарного пульта физически нет (на бумагах, у пожарников, проект есть, но он уже как лет 15-20 реализовывается :D ), есть частные пульты централизованного наблюдения, куда подключается охранная и/или пожарная сигнализация.

Оптимальный вариант для топикстартера согласовать вопрос мониторинга ПС с тем пультом, куда вероятнее всего будет подключение.

Пожарники и не принимают на пульт наблюдения часные объекты, они получают и реагируют на сообщения от лицензиатов "Спостереження за засобами пожежної автоматики " при наличии договора с ГУ МНС Киева или области в зависимости от района выезда пож. подраздилений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Малюю себе будущую ОПС. Дом пока не планирую сдавать на пульт, но хочу сделать все правильно, если со временем решу.

 

Вроде бы с охранными зонами разобрался.

Непонятно расстановка пожарных зон и извещателей, наверняка есть какие-то нормативы, инсталяторы поделитесь опытом:

 

1. В каких помещениях требуется, а в каких нет наличие пожарного датчика?

 

2. как разбивать помещения на зоны, сколько зон должно быть в помещении, зависит ли это от площади или еще чего?

 

3. Какие бывают пожарные извещатели и каким отдавать предпочтение?

 

4. Какие реакции выставлять на пожарные зоны?

Попытка ответить по теме:

1- В иду отсутсвия норм проэктирования датчики слкдует устанавливать в местах возможного возникновения пожара и на путях перемещения продуктов горения (например: кухня, коридоры прихожая, котельня на твердом топливе, дизель - генераторная (туда не лишним будет и автоматическое тушение).

2 - количество зон - неплохо было - бы адресную или псевдо - адресную систему в этом случаи количество зон равно количеству контролируемых помещений. Если иначе то групировать (например по условной высоте - цоколь, 1 этаж, 2 этаж и т.д.), при этом количество датчиков в зоне (шлейфе) не более 20 и не менее 2 в контролируемом помещении (если система не адресная).

3) Оптимальный - дымовой но есть минусы (требует большего внимания при эксплуатации и регулярной очистки дым. камеры, хороший вариант диффиренцированый тепловой).

4 - тип зоны пожарная, 24 часовая с верификацией при тревоге время верификации до 1 мин. можно и больше но увлекаться не следует.

Важно для не адресной системы: система должна выдавать сигнал тревоги после активации двух датчиков, в случаи сработки первого происходит верификация, если востановления не произошло то выдается сигнал неисправность (это в идеале), на практике (лутше переб...ь) тревога передается сразу не зависимо от количества сработавших датчиков в шлейфе.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сей ДБН не регламентирует устаеовку датчиков в частных малоэтажных домах

 

Сей ДБН прежде всего регламентирует в каких помещениях ставить тот или иной тип датчика (жилая комната, коридор, кухня и т.д.), а также места установки датчиков (расстояние от датчика до стены, от датчика до датчика).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Малюю себе будущую ОПС. Дом пока не планирую сдавать на пульт, но хочу сделать все правильно, если со временем решу.

 

Вроде бы с охранными зонами разобрался.

Непонятно расстановка пожарных зон и извещателей, наверняка есть какие-то нормативы, инсталяторы поделитесь опытом:

 

1. В каких помещениях требуется, а в каких нет наличие пожарного датчика?

 

2. как разбивать помещения на зоны, сколько зон должно быть в помещении, зависит ли это от площади или еще чего?

 

3. Какие бывают пожарные извещатели и каким отдавать предпочтение?

 

4. Какие реакции выставлять на пожарные зоны?

 

Я бы Вам поеркомендовал ставить пожарные датчики в комнатах где теоритически может что-то гореть и только.По всему дому их ставить нет смысла.А в топочной(где котел),гараж можно поставить балон этого (ссылка устарела) На днях был на пожарной выставке,так там очень много новинок как раз для маленьких объектов, т.е частных домов,было представленно.

 

А вообще за городом пожарная сигнализация дело "на любителя".Как рассказывал выше предствитель охрнной фирмы,то сигнал идет именно им.Ну можно себе представить сколько пройдет времени от поступлеения сигнала на пульт о сработке пожарного шлейфа,до прибытия пожарного росчета-тушить уже будет нечего. Но то таке...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в топочной(где котел),гараж можно поставить балон этого (ссылка устарела)

 

Прикольная штучка, в котельную точно куплю.

 

 

На днях был на пожарной выставке,так там очень много новинок как раз для маленьких объектов, т.е частных домов,было представленно.

 

А что там еще интересного было, поделитесь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если будете ставить модули тушение то не забудте учесть, что тушение в котельной (газовой) происходит по объему, а в гараже по площади.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×