Слава Щ. Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 Малюю себе будущую ОПС. Дом пока не планирую сдавать на пульт, но хочу сделать все правильно, если со временем решу. Вроде бы с охранными зонами разобрался. Непонятно расстановка пожарных зон и извещателей, наверняка есть какие-то нормативы, инсталяторы поделитесь опытом: 1. В каких помещениях требуется, а в каких нет наличие пожарного датчика? 2. как разбивать помещения на зоны, сколько зон должно быть в помещении, зависит ли это от площади или еще чего? 3. Какие бывают пожарные извещатели и каким отдавать предпочтение? 4. Какие реакции выставлять на пожарные зоны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 (змінено) какие у вас потолки? гипсокартон? кстати... пожарка - это сертификация... со всеми вытекающими. или просто для себя - не более. Змінено 4 жовтня 2011 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 4 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 На первом этаже будем штукатурить потолки, а на втором ГК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 4 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2011 (змінено) На первом этаже будем штукатурить потолки, а на втором ГК. ну тогда штудируйте науку: европейские требования: www.vashdom.ru/articles/systemsensor_1.htm кратко и популярно: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1201193#post1201193 domo-stroj.ru/list-lof/1-content-science-analitic/35/index.asp Змінено 4 жовтня 2011 користувачем Diver 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Все эти требования актуальны при сдаче на пожарный пульт. Сдают только общественные заведения, плана гостиниц, кафе, ужреждений различных. Частные дома на пожарный пульт не берут. Для комерческих охран и ДСО таких сложностей не требуется. Для себя достаточно по одному датчику в подвале, гараже, кухне. Возможно один в коридоре второго этажа или по вкусу их количество. В котельную практичней СВЧ + тепловой датчик + метана. На кухне метана можно добавить (если газ магистральный, для балонного датчик бутана) В зале если камин то датчик угарного газа и если есть ТТ котел то тоже угарного газа добавить в том помещении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей П. Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Пожарная сигнализация частного дома так же может выводиться на пульт охраны. Для частного дома достаточно мин. комплект датчиков. Как правило-это дымовые в датчики в комнатах, температуры-на кухне, датчики утечки газа-котельная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fuzik Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Пожарная сигнализация частного дома так же может выводиться на пульт охраны. Для частного дома достаточно мин. комплект датчиков. Как правило-это дымовые в датчики в комнатах, температуры-на кухне, датчики утечки газа-котельная. Именно на пульт охраны но не на пожарный пульт напрямую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DATA Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Прежде всего, если хотите правильно установить датчики, то Вам нужно ознакомиться с ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (на замену ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика.) Вступает в силу с 01.10.2011г. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Андрей П. Опубліковано: 5 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2011 Именно на пульт охраны но не на пожарный пульт напрямую! Так только пожарного пульта физически нет (на бумагах, у пожарников, проект есть, но он уже как лет 15-20 реализовывается :D ), есть частные пульты централизованного наблюдения, куда подключается охранная и/или пожарная сигнализация. Оптимальный вариант для топикстартера согласовать вопрос мониторинга ПС с тем пультом, куда вероятнее всего будет подключение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Прежде всего, если хотите правильно установить датчики, то Вам нужно ознакомиться с ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту (на замену ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика.) Вступает в силу с 01.10.2011г. Сей ДБН не регламентирует устаеовку датчиков в частных малоэтажных домах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Так только пожарного пульта физически нет (на бумагах, у пожарников, проект есть, но он уже как лет 15-20 реализовывается :D ), есть частные пульты централизованного наблюдения, куда подключается охранная и/или пожарная сигнализация. Оптимальный вариант для топикстартера согласовать вопрос мониторинга ПС с тем пультом, куда вероятнее всего будет подключение. Пожарники и не принимают на пульт наблюдения часные объекты, они получают и реагируют на сообщения от лицензиатов "Спостереження за засобами пожежної автоматики " при наличии договора с ГУ МНС Киева или области в зависимости от района выезда пож. подраздилений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Малюю себе будущую ОПС. Дом пока не планирую сдавать на пульт, но хочу сделать все правильно, если со временем решу. Вроде бы с охранными зонами разобрался. Непонятно расстановка пожарных зон и извещателей, наверняка есть какие-то нормативы, инсталяторы поделитесь опытом: 1. В каких помещениях требуется, а в каких нет наличие пожарного датчика? 2. как разбивать помещения на зоны, сколько зон должно быть в помещении, зависит ли это от площади или еще чего? 3. Какие бывают пожарные извещатели и каким отдавать предпочтение? 4. Какие реакции выставлять на пожарные зоны? Попытка ответить по теме: 1- В иду отсутсвия норм проэктирования датчики слкдует устанавливать в местах возможного возникновения пожара и на путях перемещения продуктов горения (например: кухня, коридоры прихожая, котельня на твердом топливе, дизель - генераторная (туда не лишним будет и автоматическое тушение). 2 - количество зон - неплохо было - бы адресную или псевдо - адресную систему в этом случаи количество зон равно количеству контролируемых помещений. Если иначе то групировать (например по условной высоте - цоколь, 1 этаж, 2 этаж и т.д.), при этом количество датчиков в зоне (шлейфе) не более 20 и не менее 2 в контролируемом помещении (если система не адресная). 3) Оптимальный - дымовой но есть минусы (требует большего внимания при эксплуатации и регулярной очистки дым. камеры, хороший вариант диффиренцированый тепловой). 4 - тип зоны пожарная, 24 часовая с верификацией при тревоге время верификации до 1 мин. можно и больше но увлекаться не следует. Важно для не адресной системы: система должна выдавать сигнал тревоги после активации двух датчиков, в случаи сработки первого происходит верификация, если востановления не произошло то выдается сигнал неисправность (это в идеале), на практике (лутше переб...ь) тревога передается сразу не зависимо от количества сработавших датчиков в шлейфе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DATA Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Сей ДБН не регламентирует устаеовку датчиков в частных малоэтажных домах Сей ДБН прежде всего регламентирует в каких помещениях ставить тот или иной тип датчика (жилая комната, коридор, кухня и т.д.), а также места установки датчиков (расстояние от датчика до стены, от датчика до датчика). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Малюю себе будущую ОПС. Дом пока не планирую сдавать на пульт, но хочу сделать все правильно, если со временем решу. Вроде бы с охранными зонами разобрался. Непонятно расстановка пожарных зон и извещателей, наверняка есть какие-то нормативы, инсталяторы поделитесь опытом: 1. В каких помещениях требуется, а в каких нет наличие пожарного датчика? 2. как разбивать помещения на зоны, сколько зон должно быть в помещении, зависит ли это от площади или еще чего? 3. Какие бывают пожарные извещатели и каким отдавать предпочтение? 4. Какие реакции выставлять на пожарные зоны? Я бы Вам поеркомендовал ставить пожарные датчики в комнатах где теоритически может что-то гореть и только.По всему дому их ставить нет смысла.А в топочной(где котел),гараж можно поставить балон этого (ссылка устарела) На днях был на пожарной выставке,так там очень много новинок как раз для маленьких объектов, т.е частных домов,было представленно. А вообще за городом пожарная сигнализация дело "на любителя".Как рассказывал выше предствитель охрнной фирмы,то сигнал идет именно им.Ну можно себе представить сколько пройдет времени от поступлеения сигнала на пульт о сработке пожарного шлейфа,до прибытия пожарного росчета-тушить уже будет нечего. Но то таке... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 А в топочной(где котел),гараж можно поставить балон этого (ссылка устарела) Прикольная штучка, в котельную точно куплю. На днях был на пожарной выставке,так там очень много новинок как раз для маленьких объектов, т.е частных домов,было представленно. А что там еще интересного было, поделитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ракета Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Если будете ставить модули тушение то не забудте учесть, что тушение в котельной (газовой) происходит по объему, а в гараже по площади. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...