LKLS Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 Уважаемые крышники! Конструктор прислал чертежи кровли и спецификацию на деревянные элементы. Кровля планируется из натуральной черепицы, угол наклона 23 градуса. Поскольку в чертежах перекрытий находили ошибки (исправляли их по ходу строительства), то есть подозрение, что и в чертежах кровли он мог их допустить. Оцените, пожста, и выскажите свои замечания. Буду очень признательна. дах Аркуш22 (1).pdf дах Аркуш23 (1).pdf дах Аркуш24 (1).pdf дах Аркуш25 (1).pdf дах Аркуш26 (1).pdf дах Аркуш27 (1).pdf дах Аркуш28 (1).pdf дах Аркуш29 (1).pdf дах Аркуш30 (1).pdf дах Аркуш31 (1).pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 2 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2011 В том объеме информации ошибок нет. Во всяком случае серьезных. А мелкие, исправляемые по ходу стройки - это нормально. Поддержка свесов нужна, проработать сразу вопровы по подшивке свесов, карнизному и торцовому свесам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LKLS Опубліковано: 3 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 В том объеме информации ошибок нет. Во всяком случае серьезных. А мелкие, исправляемые по ходу стройки - это нормально. Поддержка свесов нужна, проработать сразу вопровы по подшивке свесов, карнизному и торцовому свесам. Прораб говорит, что размер балок (толщина и ширина) слишком огромен и предлагает уменьшить. Как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 Пересчитать. Пусть прораб принесет рассчет и обоснует свои слова цифрами по каждому пункту/сечению. Ведь прораб по-сути за это не отвечает. Если завалится или слишком сдеформируется крыша где вы его будете искать? И что вы ему сможете предъявить? По закону — объективно ничего. По человечески или "по понятиям" он скорее всего тоже отмажется, свалив на отстойное качество поставленных материалов (типа второй сорт вместо первого и т.д.). Тоесть либо заказывайте пересчет притом так, чтобы человек потом за результат отвечал либо делайте по чертежам. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MWer Опубліковано: 3 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 На сечение не обратил внимание. Действительно, проектировщик поленился просчитывать детально. По практике, все сечения 180Х120 заменил бы на 200Х100, а малонесущие и короткие с 180х120 на 200х50 (и не "крышники" мы, нет такого слова, есть только ник) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LKLS Опубліковано: 3 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2011 (и не "крышники" мы, нет такого слова, есть только ник) Уважаемые специалисты по кровлям, приношу свои извинения, если кого- то обидела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...