Есть идея.

А может кто уже и делал.

Можно ли сделать не съёмную опалубка из плоского шифера для заливки (миксер) монолитного ленточного фундамента?

 

Конструкция. (высота ленты 1,2-1,4 м.)

плоский шифер + c внутренней сторон шифера клеим ЭППС с уже вбитыми "грибками" (ЭППС - для утепления фундамента снаружи).

делаем из бруса 50*50 мм. укрепляющию решётку (по наружному периметру листа шифера и промежуточные вертикальные стойки ч/з 0,5 м. (можно чаще/реже). Скрепляем шиферные листы-опалубки шпильками.

Арматурный каркас уже стоит.

Заливаем бетон.

Наружный шифер можно оставить , как защиту ЭППС.

А с внутренней стороны снять шифер (проложить рубероид, что бы снялось) и брус ещё останется в относительно приличном виде

 

шифер плоский 3000*1500 мм, толщина 10 мм. - 160.00 грн.

есть и другие размеры и дешевле. по 75-85 грн. но там толщина листа 8 мм.

что скажите камраты ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

че то кажется что треснет шифер:shock::o и зальется бетон не только в опалубку,но и рядом:twisted:,причем не контролируемо:evil::sorry:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

че то кажется что треснет шифер:shock::o и зальется бетон не только в опалубку,но и рядом:twisted:,причем не контролируемо:evil::sorry:

 

Вот этого и боюсь.

а если сделать из бруса решётку 50*50 см.

т.е. пустить ещё и по середане листа шифера 1 -2 бруса. Итого 3-4 горизонтальных бруса и вертикальные ч\з 50 см

?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хрупкий шифер,может треснуть и при обрешетке,если уплотнять будете вибратором типа лом,в любом случае не предсказуемо может себя повести

а чего Вы добиваетесь от шифера вместо опалубки?может проще сделать таки обычную ? иными словами не уж то оно того стоит:unknown:?

по мне и пол метра бетона уже начинают прилично пытаться разъехаться и прогнуть опалубку а полтора метра и того гораздо серьезнее:rolleyes:

наверно нет резона морочить себе голову,простите за прямоту;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное вы правы vil11.

хотел уменьшить кол. телодвижений вокруг фундамента. типа технологичней сделать фундамент. сразу с утеплением и защитой утеплителя. что-то типа такого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закопайте всё это грунтом или песком. Если даже треснет, то уже не вытечет
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть идея.

...Можно ли сделать не съёмную опалубка из плоского шифера для заливки (миксер) монолитного ленточного фундамента?...

 

что скажите камраты ?

 

Можно.

Видел изготовленный таким методом полуподвал большого дома.

Спустя месяц снаружи на шифер была закреплена (анкерами) сварная сетка 50х50мм из 4мм проволоки с последующей облицовкой цоколя керамической плиткой. Не берусь прогнозировать стоимость , но выполнено все добротно.

Фото к сожалению нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть идея.

А может кто уже и делал.

...что скажите камраты ?

 

Недавно делал приямки. Одна сторона опалубки (та, что в грунте будет потом) из плоского шифера.

 

1. идеально плоского шифера не видел (мне-то все равно, в грунт)

2. там где опалубка выше грунта - делал временный каркас жесткости из подручных материалов (доска, брус); колья, растяжки; струбцины плюс брус в месте стыка листов, чтоб получить прямую линию.

3. внутрення стенка опалубки - каркас из OSB и бруса.

 

ПС. Шифер брал некондиционный (1,20х1,50) м. Цена 35 грн/лист.

ППС. Насчет прилипаемости. Прилипло где-то 10% листов. Правда я не смачивал его и ставил гладкой стороной к бетону.

IMG_5912.thumb.JPG.a8dd89944cd7f8d39f879a7e0c9ee695.JPG

IMG_5915.thumb.JPG.27820a307ad2fb312204e3ac18cd3700.JPG

IMG_5916.thumb.JPG.40d330f3743e6412552769eb01008b75.JPG

IMG_5917.thumb.JPG.905dd5d19b0c6026ff2aee28b7c8999c.JPG

Змінено користувачем Oleg 88
нашел фото
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть идея.

А может кто уже и делал.

Можно ли сделать не съёмную опалубка из плоского шифера для заливки (миксер) монолитного ленточного фундамента?

ще не робив, але планую. у мене проблема із місцем і не зможу нанести зовнішню гідроізоляцію. думаю клеяти мембрану поліетиленову на ГІ-мастику, зверху пінопласт, потім заливати. Якщо зробите - напишіть про результат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подумайте самі, ополубку з дощок суцільних товщиною 25-30мм буває вигинає, а тут шифер 10мм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если сделать так: ЭППС с грибками, доска опалубки, засыпка песком. Как залили бетон - ЭППС сразу будет туда прилит, особенно если поверхность его будет рельефная (видел однажды такое в Эпике). А грунт откопать, доску разобрать. И не разопрет, и ЭППС будет сразу сделан.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если сделать так: ЭППС с грибками, доска опалубки, засыпка песком. Как залили бетон - ЭППС сразу будет туда прилит, особенно если поверхность его будет рельефная (видел однажды такое в Эпике). А грунт откопать, доску разобрать. И не разопрет, и ЭППС будет сразу сделан.

 

может и так...

а ЭППС надо ж ещё и за гидроизолировать.

или нет ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем? Что с ЭППС случится без гидроизоляции? У него же водопоглощение никакое практически.

Я для себя лично решил именно так и делать, после того, как всех форумчан задолбал этим вопросом. Потом, правда, тупо и примитивно докупил соседний недострой за смешные деньги и вопрос с пристройкой и фундаментом отпал. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 років потому...

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...