artemenkovlad Опубліковано: 4 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2017 Почитал отзывы про эти клапана-пишут чт немного работают при наличие вытяжной вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acio Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Займаємося житловою вентиляцією вже декілька років, стінові рекуператори річ непогана, але ... з плюсів - автономна робота в індивідуальній кімнаті, - забезпечення інфільтрації. З мінусів - практично всі фасадні стіни завжди завішані шторами, - естетично дуже рідко органічно вписуються в помешкання, - шум. і що найголовніше неможливо контролювати напрямки руху повітря від одних зон до інших. Мінус централізованих систем у високій ціні. Та все ж я думаю ми знайшли цікаве , бюджетне рішення: https://www.facebook.com/acioventilation/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2018 Та все ж я думаю ми знайшли цікаве , бюджетне рішення: это концептуальный подход - осуществлять забор воздуха со стороны автомобилей?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
acio Опубліковано: 5 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2018 При потребі можна намалювати лавандове поле в період цвітіння) А якщо серйозно дану систему пропонуємо на квартири до 80 м кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Valeraodes Опубліковано: 7 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2018 Какую высоту у занимает установка? Диаметр воздуховодов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Если на видео реальная установка, а не макет, то толку от нее не будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Если на видео реальная установка, а не макет, то толку от нее не будет... почему бы сразу не сказать почему? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 8 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2018 Займаємося житловою вентиляцією вже декілька років, стінові рекуператори річ непогана, але ... з плюсів - автономна робота в індивідуальній кімнаті, - забезпечення інфільтрації. З мінусів - практично всі фасадні стіни завжди завішані шторами, - естетично дуже рідко органічно вписуються в помешкання, - шум. і що найголовніше неможливо контролювати напрямки руху повітря від одних зон до інших. Мінус централізованих систем у високій ціні. Та все ж я думаю ми знайшли цікаве , бюджетне рішення: youtu.be/6O6iOu_43UA www.facebook.com/acioventilation/ я так понял, цена определяющий фактор? т.к. похожие установки есть у многих брендов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 почему бы сразу не сказать почему? Воздуховоды тонкие, из-за этого сопротивление большое. Значит должно быть большое давление в установке. Что-то мне кажется, не продавит она необходимое количество воздуха на 80 квадратов квартиру. А вообще без спецификаций точно не могу утверждать, мне сначала показалось, что там красные воздуховоды 50мм диаметром, но похоже все же больше, 75-100мм. Тогда еще с натяжкой может быть. Но опять же никаких технических деталей в описании нету, что только настораживает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 сначала показалось, что там красные воздуховоды 50мм диаметром с их Фейсбука повітропроводи д 63 - 50 м. недавно эти воздуховоды затронули, там следущий размер 75 мм, сотки нет, она большая слишком))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 недавно эти воздуховоды затронули, там следущий размер 75 мм, сотки нет, она большая слишком))) Ну тогда считаем) 80 квадратов квартира это примерно 50 квадратов жилых, исключая кухню, что по мне уже не есть хорошо. Но даже 50 квадратов, по снипам это минимум 150 кубов. Значит 50 кубов на вентканал 75мм, 2.36 па потеря на 1 метр воздуховода, 60 метров каждый воздуховод, суммарная потеря 446.04 паскалей. Или имелось ввиду 60 метров бухта на все про все, т.е. 60 делится на 6 воздуховодов, три на приток и три на вытяжку? Тогда еще наверное более-менее реально. Но скажем так, уветрждение, что такого хватит на квартиру 80 квадратов мягко говоря приукрашено. Потому как на 80 квадратов по хорошему надо примерно 240 кубов и такая система точно не вытянет подобных объемов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 у Вентса два диаметра труб: DN63 - внутренний диаметр 51 мм DN75 - внутренний диаметр 63 мм опять же с их Фейсбука - внутрішні решітки (приток 3 шт., витяжка 3 шт.) на 180 кубов скорость потока в каждом воздуховоде с внутренним диаметром 63 мм должна быть 5,35 м/с (60 м3/ч на воздуховод), потери давления на 1 м - от 7 до 10 Па. 50 м / 2 = 25 м (допустим, на приток) 25 м / 3 воздуховода = 8 м 8 х 7 (10) Па = 56 (80) Па в общем-то приемлимо, но решетки на 5 м/с должны быть сопловыми))) Добавлено через 1 минуту Значит 50 кубов на вентканал 75мм 75 - это наружный диаметр, внутренний 63 мм (сам перепутал ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 на 180 кубов скорость потока в каждом воздуховоде с внутренним диаметром 63 мм должна быть 5,35 м/с (60 м3/ч на воздуховод), потери давления на 1 м - от 7 до 10 Па. 50 м / 2 = 25 м (допустим, на приток) 25 м / 3 воздуховода = 8 м 8 х 7 (10) Па = 56 (80) Па в общем-то приемлимо, но решетки на 5 м/с должны быть сопловыми))) Суммарные потери только на воздуховодах будут 175 па, если общая длина 25 метров, если 30 метров то 210 па, это немало. Ну и насчет скорости воздуха вы правы, будет свистеть только так. Я легкий гул слышу при скорости 2.2м/с в своей системе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Суммарные потери только на воздуховодах будут ... Вы суммируете сопротивления участков коллекторной развоздки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Вы суммируете сопротивления участков коллекторной развоздки? Не совсем понял вопрос. Вы имеете ввиду суммирую ли я потери на каждом воздуховоде по 10 метров? Да суммирую, я конечно не спец, но что-то мне подсказывает, что если на один воздуховод на 80 паскалей, то на 3 таких уже необходимо 240. Закон сохранения энергии, сума слагаемых, все дела. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 что-то мне подсказывает неправильно подсказывает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 неправильно подсказывает Тогда значит остается только проблема скорости воздуха. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Тогда значит остается только проблема скорости воздуха. и количества трубок. В моем проекте вентиляции двухкомнатной квартиры с воздуховодами 200 и 160 мм на 240 кубов сопротивление сети около 100 Па. При применении воздуховодов 63 мм их понадобится много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Да суммирую, я конечно не спец, но что-то мне подсказывает, что если на один воздуховод на 80 паскалей, то на 3 таких уже необходимо 240. Закон сохранения энергии, сума слагаемых, все дела.Сопротивление коллекторной (параллельной) разводки равно сопротивлению самого нагруженного ответвления. Суммируются только последовательные участки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Сопротивление коллекторной (параллельной) разводки равно сопротивлению самого нагруженного ответвления. Суммируются только последовательные участки. Да, уже понял. С физикой в школе беда была) Но так всегда случается, если учительница вместо предмета занимается вязанием... Добавлено через 2 минуты и количества трубок. В моем проекте вентиляции двухкомнатной квартиры с воздуховодами 200 и 160 мм на 240 кубов сопротивление сети около 100 Па. При применении воздуховодов 63 мм их понадобится много Да, а я благодаря этому нашел очередную халтуру рукожопов, которые мне вентиляцию делали. Оказывается, вполне можно было обойтись несколькими такими трубками, что бы обойти 8-10см пространство под потолком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 если учительница вместо предмета занимается вязанием... обойти 8-10см пространство под потолком. а меня вентиляции в школе не учили) для этого есть нестандартные фасонные изделия из жести Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 9 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2018 Сопротивление коллекторной (параллельной) разводки равно сопротивлению самого нагруженного ответвления. Суммируются только последовательные участки. таки да: Расход - сумма всех, а сопротивление - самый нагруженный/дальний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Одна трубка з внутрішнім діаметром 63 мм — це десь 35 кубів в годину, а далі проста арифметика. Якщо виходить дробове число, то заокруглювати треба до більшого і це для кожного приміщення, тому трубок може вийти трохи більше, ніж <загальний розхід>/35 Добавлено через 2 минуты и количества трубок. В моем проекте вентиляции двухкомнатной квартиры с воздуховодами 200 и 160 мм на 240 кубов сопротивление сети около 100 Па. Це тільки повітропроводи чи разом з фільтрами та глушниками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 Це тільки повітропроводи чи разом з фільтрами та глушниками? это вся сеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 10 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2018 это вся сеть. Можливо що з флексівентом, якщо правильна кількість трубок, вийшло б стільки само. У флексівента є тільки лінійне падіння тиску, а в оцинковки ще є відводи та трійники Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...