itskaterina Опубліковано: 21 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2011 Прошлую зиму котел грел и топил ок. После отключения отопления стал включаться каждые 10-15 мин на 10 секунд. Вызвали сервисника, посмотрел, с котлом все ок, проблем не нашел. Прогрел снова батареи, включения прекратились...отопление выключили, перекрыли на лето краны отопления, пользовались горячей водой. Сегодня решили проверить...и все то же самое. Включается каждые 10 минут хоть с включеным обогревом, хоть без, прекращает безобразие только если перекрыть краны подачи горячей воды для отопления. Помогите! Что происходит??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саид Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 У меня такой же котел и такая же проблема. А проблема на самом деле в треходовом клапане, который залипает в положении приготовления горячей воды. То есть получается когда ты включаешь отопление, котел начинает греть воду в коротком контуре (от которого должна греться вода), но так как краны закрыты, то котел быстро нагоняет нужную температуру и отключается. Короче надо расшевелить трехходвый клапан. Он находится внизу слева. Сначала попробуй по нему просто постучать во время включения котла. Если не поможет - надо снимать и чистить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Короче надо расшевелить трехходвый клапанКак временная мера-то да.А если совсем избавиться-то надо поменять верхнее на нижнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саид Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Как временная мера-то да.А если совсем избавиться-то надо поменять верхнее на нижнее. Фигасе ребус ты придумал. А где это верхнее находится, на плате с выключателем? И чем оно хуже нижнего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Как временная мера-то да.А если совсем избавиться-то надо поменять верхнее на нижнее. Тут уже и я не понял.:D Если залип трехходовой, то как проц. в этом деле поможет?:D:beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Тут уже и я не понял.:D Если залип трехходовой, то как проц. в этом деле поможет?:D:beer:В нижнем изменён алгоритм управления трёхходовым.При остановке сервопривода в любом из крайних положений алгоритм откатывает шаговый двигатель на 1.5 оборота назад .Таким образом залипание трёхходовика не происходит в 90 % случаев.В оставшихся 10% уже грязь на штоке делает свою грязную работу.Примерно так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Примерно так. Афигеть, :D нет чтоб трехходовой сделать шоб не закисал, так они программы пишут.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 23 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2011 Так они и сделали-поменяли ВСЮ гидрогруппу в серии D.Но зато влепили датчик протока на тензосенсоре ,ХЗ-что лучше:либо трёхходовик расклинивать,либо менять датчик за 100 рубелей европейских.......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 25 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2011 За такие деньги можно и получше сделать. У меня такой-же котелок, правда еще не включал. Но уже неприятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka Опубліковано: 12 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2011 Да уж... приятного мало. Мой вот воду стал греть "рывками" -5 секунд греет, 5 отдыхает... ((( Все тот же клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александрсергеич Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 У себя такую же проблему на таком же котле решил так:АККУРАТНО!!! снял трехходовок и положил его рабочую часть в силит(средство от накипии) на 10 мин потом промыл и собрал, все заработало.Такая проблема каждый раз после лета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 13 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2011 А вот еще один глюк данного девайса: При открывании горячей воды ( контур ГВС ) стрелка манометра прыгает +/- 0.5 атм. Какая связь между контуром отопления и контуром ГВС ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fagot68 Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 В гидравлическом сопротивлении дело. Не надо так сразу про глюки-ТО надо вовремя делать "Шоб не было таких глюков":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 В гидравлическом сопротивлении дело. Не надо так сразу про глюки-ТО надо вовремя делать "Шоб не было таких глюков":) А можно и подробней оъяснить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
texnikrus Опубліковано: 14 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2011 А вот еще один глюк данного девайса: При открывании горячей воды ( контур ГВС ) стрелка манометра прыгает +/- 0.5 атм. Какая связь между контуром отопления и контуром ГВС ? Возможно у кого-то было что-то подобное,или кто знает истинную причину такого глюка. Или как его там правильно назвать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vofka Опубліковано: 17 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2011 Промыли пеплообменник. Клапан нетрогали. Тепленькая пошла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз