Илья7 Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Подскажите могут ли три фазы пересекать под проводами десятки?говорили что можно если есть 2 метра.(воздух) или нужно в землю закапывать.Не знаю на что сылатся!Электрик СТ говорит что иди к председателю.А хотелось бы узнать:как правильно,и что лучьше?Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 ПУЭ. п.2.5.119. "...При пересечении ВЛ 10 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения при длине пролета до 100 м.- 2м, при длине пролета 150м-2,5м..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 ПУЕ Глава 2.5 Повітряні лініі електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ ПУЭ. п.2.5.119. .. То ПУЭ РФ, вряд ли на него можно ссылаться. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 мдя... обоср..ся не увидел в конце .ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 15 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2011 Правила улаштування електроустановок (українською мовою). вид. 3-тe, перероб. і доп. 736 с.; 2010 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Илья7 Опубліковано: 19 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Всем большое спасибо . Нужен правильный совет:или может закопать в землю?Ну это новые расходы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Воздушные линии без всяких проблем под любым углом пересекаются друг с другом, ничего рыть не надо. Важно соблюдать расстояния до опор и расстояние между проводами. Подробно расписано в Главе 2.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2011 Я бы тоже советовал воздушку. Никто не порвет при проведении земляных работ, не надо всякие разрешения брать на подземные работы (а это дорогое удовольствие). СиП взяли и горя нэ маетэ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...