Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

"Миссия невыполнима" или дом своими руками :-)

sov1178

Рекомендовані повідомлення

то все равно расчет средней уличной по постоянной времени будет хорошо сглаживать возможные "дерганье" показаний температуры со всеми вытекающими

Да, усреднять нужно будет. Мне легче скользящим окном усреднить - как-то так:

 

select avg(OutsideTemp) from log order by date desc limit 10

 

Такой запрос к БД даст усредненную температуру за последние 10минут (замеры я делаю раз в минуту) :).

 

Добавлено через 7 минут

а удерживать электромагнитом не экономично.

Подобная Вашей проблема присутствует в калориферах - чтобы они не замерзали при отключении ЭЭ обычно ставят заслонку с пружинкой, которая возвращает ее в закрытое положение при пропадании ЭЭ. Т.е. привод во время работы находится все время под напряжением. Кушает такой привод обычно не много - на маленьких заслонках менее 2Вт.

 

Чтобы совсем экономично нужно будет Вам городить механическую систему (по типу терморегуляторов с цепочкой, например, при прохождении 90С цепочка вытаскивает фиксатор, заслонка падает и закрывается).

 

P.S. По поводу калориферов :) в одном чуть ли не пассивном проекте встречал решение когда калорифер грел выбрасываемый потом через рекуператор воздух (!). Аргументация была простая - при хорошем КПД рекуператора имеем железобетонную защиту от замерзания :shock:, теплоснабжение там было централизованное.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, усреднять нужно будет. Мне легче скользящим окном усреднить - как-то так:

 

select avg(OutsideTemp) from log order by date desc limit 10

 

Такой запрос к БД даст усредненную температуру за последние 10минут (замеры я делаю раз в минуту) :).

 

возможно в Вашем случае и оправданно делать записи раз в 1мин

я делаю 1раз в 10мин, в таком случае база не так быстро нарастает

сброшу в лс формулу "средней" по time constant, попробуете так и так, а потом решите, ну... и мне интересно будет если попробуете и отпишитесь

может разницы, то и не будет средней от средней:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как по мне, погодное управление - игрушка.

Очень зря Вы так думаете.

У меня на работе на отоплении стоит система регулирования температуры с учетом температуры наружного воздуха. Так вот, при отключенной этой системе потребление тепла в 3-4 раза выше, чем с ней. Это при том, что на каждом радиаторе стоит свой механический терморегулятор.

 

Добавлено через 5 минут

Т.е. реализовав погодное управление я получу близкую к необходимой температуру теплоносителя, уменьшу дерганье термоприводов, улучшу качество регулирования и чуть чуть сэкономлю, за счет ликвидации лишнего нагрева котла и котельной.

 

Есть и другие варианты получить те же плюшки (а может даже чуть большие :)), но они сложнее в реализации и требуют обдумывания, а времени у меня пока на это нет - подумаю об этом позже.

Не вникал в вашу систему отопления, поэтому прошу прощения, если что.

Просто подскажу, что есть шаровые клапаны с электроприводом, типа таких:

ru.aliexpress.com/item/motorized-ball-valve-brass-G3-4-DN20-BSP-reduce-port-2-way-CR02-electrical-valve/32347157398.html?spm=2114.10010208.1000013.4.9rlVuK&scm=1007.13339.33317.0&pvid=fd7d3261-bd40-49e9-adda-a87b810d81ec&tpp=1

Может пригодится? :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возможно в Вашем случае и оправданно делать записи раз в 1мин

я делаю 1раз в 10мин, в таком случае база не так быстро нарастает

База нарастает где-то на 1МБ за неделю (база SQLite, но еще не все датчики активны, так что данных потом будет больше). Ее размер на диске меня не слишком заботит.

 

Есть момент с временем обработки в highcharts, но и там есть решение с динамической загрузкой частями - скрипт который отдает данные умеет отдавать их частями и сейчас, осталось еще сделать их "сжатие" в смысле предварительную обработку с целью уменьшения кол-ва точек при запросе данных с большого интервала по датам, но надо подумать как лучше такую обработку делать, чтобы информация не сильно искажалась.

 

Раз в 10минут не могу позволить снимать данные, либо придется делить датчики на группы и обрабатывать их группами - не вижу в этом смысла.

 

P.S. Интересно, а Вы какую БД используете?

 

Добавлено через 5 минут

Не вникал в вашу систему отопления, поэтому прошу прощения, если что.

Просто подскажу, что есть шаровые клапаны с электроприводом, типа таких:

Да, я знаю что есть и такие. Мне по-правильному надо бы добавить чуть посложнее клапан (четырехходовой с плавной регулировкой, по ссылке двухпозиционные/двухходовые), чтобы можно было управлять температурой обратки в пеллетник. Но нужен он только если постоянно топить пеллетами по такой погоде, как сейчас. А с нашими тарифами это лишено смысла. Поэтому пока это в далеких планах.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть момент с временем обработки в highcharts

и есть такой момент, highcharts не парсит data type time, date, datetime и может слить если есть пропуски в базе, amcharts парсит, поэтому его и юзаю в основном, но может чего не доглядел в highcharts

кстати, можете сбросить мне кусок кода js по построение нескольких графиков (график под графиком) в highcharts? понравилось:beer:

P.S. Интересно, а Вы какую БД используете?

mysql

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и есть такой момент, highcharts не парсит data type time, date, datetime

Я не пользуюсь "human readable" представлением - в БД используется UNIX time (кол-во секунд с 1970года), а в JavaScript время такое же только в мс. :)

 

и может слить если есть пропуски в базе,

Не, можно настроить, чтобы не сливала, заодно быстрее работает. Там нужно указать (при формировании ряда данных), что ось времени состоит из равномерных интервалов (указывается pointStart и pointInterval), а в данных указывать только значения. Недостаток такого метода - все данные скармливаемые highcharts должны быть одинаковой длины и без пропусков (точнее пропуски возможны, но формируются путем установки соответствующих значений в null).

 

кстати, можете сбросить мне кусок кода js по построение нескольких графиков (график под графиком) в highcharts? понравилось:beer:

Задаете несколько осей, вот так:

    yAxis: [{
	title: {
	    text: 'Temperature, C'
	},
	height: '75%',   //Этот параметр определяет размер верхнего графика
     },
    {
	title: {
	    text: 'Power, W'
	},
	max: 20,
	min: 0,
	top: '80%',      //Верх нижнего графика
	height: '20%', //Размер нижнего графика
	showFirstLabel: true,
	labels: {
                   align: 'right',
                   x: -3,
                   y: 0,
                   format: '{value:.,0f}'
               },
	offset: 0,
	
    }],

Потом просто при задании ряда указываете какую ось использовать (параметр yAxis):

series: [ { name:"График по первой оси", ... }, {name: "График по второй оси", yAxis: 1, ... }]

 

Прицепил файл с примером (из старых экспериментов, который можно без php/SQL backendа "запустить").

 

У меня с цветами есть некоторые нюансы, которые элегантно решить не выходит. И с частичным обновлением, которое работает, но есть нюансы с визуализацией состояния клапанов. Хотя все это мелочи.

index3.php.zip

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Погодное регулирование должно быть совместимо с ПИД регуляторами, которые крутят сервопривод термоклапана, а если дискретно дергать отопительный прибор, то оно почти до лампочки, и позволяет лишь более равномерно тактировать его.

Если система сбалансирована, то нормально все будет работать и с "дергающимися клапанами" :) Только дергаться он будет меньше - изредка закрываясь, а бОльшую часть времени находясь в открытом состоянии.

 

Чем менее интенсивно мы добавляем тепло в помещение (а именно погодная автоматика позволяет снизить интенсивность до минимальной), тем медленнее поднимается температура, поэтому при ограничении температуры теплоносителя погодной автоматикой частота срабатывания клапанов будет намного ниже, а закрываться они будут на небольшое время, чем в системе без такого ограничения.

 

Кстати по моим графикам хорошо видно, что система немного разбалансирована, что неудивительно - один из радиаторов в большой комнате снят, а три комнаты все еще без отопления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кажется я нашел еще одно задание для апельсины (по мотивам обсуждения об оптимизации рециркуляции в теме про Электроотопление) - адаптивное управление рециркуляцией :crazy: :lol: Я вполне серьезен - собрать статистику за пару недель и включать за несколько минут до планируемого использования ГВС (как делают некоторые "умные" насосы) :)

 

Сделал динамическую загрузку данных и автообновление для графиков (для Highcharts реализовать эти две фичи одновременно нетривиальная задача) - теперь не страшны многомиллионные таблицы статистики :crazy:, надо еще будет прикрутить кэширование агрегированных данных чтобы быстрее обрабатывалось (пока таблицы небольшие это некритично, а вот когда накопится статистика за несколько месяцев...).

 

Еще сваял страничку с отображением температуры на планах дома - теперь нужно будет планы нарисовать красивые и схему котельной, будет наглядно :)

 

Кстати, как-то зашел разговор (не помню в какой теме) про учет тепла жителей :). С цифровыми термометрами с хорошим разрешением это хорошо видно (горб на черном графике это я немного поработал сегодня Ж-)):

1370146794_(697).thumb.png.8c49644c3a564a4b04a93790ae64f85e.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

P.S. Если стал капать подрывной клапан при давлении втрое ниже номинала - это его менять пора?

Я бы заменил, тем более зима впереди.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас похолодало - включил пеллетник. Выяснил, что между датчиком температуры в гильзе в пеллетнике и накладным на электрокотла имеется разница где-то в 5С. Надо будет попробовать переставить датчик на медную трубу (сейчас он прижат к стальной трубе ЭК).

 

"Прямая" связь между апельсиной и контроллером пеллетника отсутствует, и скорее всего в этом направлении я двигаться не буду, ибо протокол закрыт, а сам контроллер меня по некоторым вопросам не удовлетворяет - мне легче новый контроллер сваять. А вот и наглядная демонстрация разрекламированного алгоритма управления мощностью горелки "fuzzy logic" :bad: - обратите внимание на старт, еще и глубину модуляции программно "зарезали".

1876403522_(698).thumb.png.599c97a597c796f59e4b2b74b027db4c.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Вытянул датчик на улицу в более-менее "правильное место", теперь показывает правильную температуру :). Сразу захотелось применить его по назначению :D (хотя сейчас "обкатываю" алгоритм управления ЭК которому не нужен уличный датчик, и как он работает мне пока нравится). Так вот, начал искать информацию по эквитермальным кривым, вспомнил как-то обсуждение в теме fim.

 

линейная, линейная

[ATTACH]535884[/ATTACH]

и кривую можно выбрать свою одну

просто у меня, например, кривая строится по двум точкам, у вас по углу и сдвигу, суть то не меняется

 

Покопался немного в инете и в умных книжках, выяснил - эквитермальные кривые таки нелинейные. В документе по подбору радиаторов для использованной у меня Термии - есть формула теплоотдачи радиатора, если добавить формулу теплопотерь дома, то можно вывести эквитермальную кривую. Получилась формула такого вида:

 

tп = s*(ti-to)^k + ti, где

 

tп - температура подачи,

ti - температура внутри (желаемая),

to - температура снаружи,

s, k - коэффициенты определяющие вид кривой (можно рассчитать по двум точкам для известных температур снаружи, внутри и теплоносителя). При необходимости добавляется сдвиг и коррекция на температуру внутри (последняя обычно делается простым пропорциональным регулированием).

 

Кривая для моего дома выглядит как-то так (это по данным за прошлую зиму):

attachment.php?attachmentid=538583&stc=1&d=1480165319

 

Точный вид можно будет уточнить по мере набора статистики, правда я не уверен, что мне стоит использовать эквитермальное регулирование (точнее почти уверен, что не стоит), но поразбираться было интересно :lol:.

HeatingCurve.png.3f0b9b382a35d700ba60ed2b7997a6e8.png

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

начал искать информацию по эквитермальным кривым, вспомнил как-то обсуждение в теме fim.

Покопался немного в инете и в умных книжках, выяснил - эквитермальные кривые таки нелинейные. В документе по подбору радиаторов для использованной у меня Термии - есть формула теплоотдачи радиатора, если добавить формулу теплопотерь дома, то можно вывести эквитермальную кривую. Получилась формула такого вида:

 

tп = s*(ti-to)^k + ti, где

 

tп - температура подачи,

ti - температура внутри (желаемая),

to - температура снаружи,

s, k - коэффициенты определяющие вид кривой (можно рассчитать по двум точкам для известных температур снаружи, внутри и теплоносителя). При необходимости добавляется сдвиг и коррекция на температуру внутри (последняя обычно делается простым пропорциональным регулированием).

 

Кривая для моего дома выглядит как-то так

 

в теме Dmode я выкладывал сравнение теплового потока поверхности:

  • константы 11 Вт/м2
  • по данным которые давал Korni, т.е. (4.85+2.64*dt^(1/3))
  • по данным стандарта EN 1264-2:2008 (DIN), т.е. 8.92*dt^1.1 (см.вложение)

последнее Вам ничего не напоминает?:)

если заметили у себя в алгоритмах использую DIN

1801244657_.thumb.png.9960e3dae33297038c0a981135dc6509.png

 

кстати, второй метод учитывает куда (верх или низ) и какая поверхность (горизонтальная или вертикальная) отдает тепло и формулы разнятся

 

я к тому, что дело вкуса и желаемой точности

ну а я как участник строительного форума, а строители окружность земли ровняют нивелирами:), поровнял эквитермальную кривую:D

у мну в теме обсуждали ТП, а это 0,2-я кривая и... она ровная

krps.png.89dbf08e7216171b9f9d69eb82db51d5.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сваял вчера новый алгоритм управления мощностью/температурой электрокотла. Запустил - работает неплохо (температура в комнатах поддерживается +-0.15С :)), наружная температура не используется. Эксперимент правда прервался - в 3:30 отключили свет (ветер поднялся ночью просто жуть, видно порвало где-то провода):

attachment.php?attachmentid=538806&stc=1&d=1480319045

 

Здесь с температурами теплоносителя и "за бортом", у нас кстати здорово потеплело:

attachment.php?attachmentid=538807&stc=1&d=1480319045

891892966_-_1.thumb.png.6994540fe03c51fc767fdb34c052367a.png

456745704_-_2.thumb.png.8a166006b6ab039e4d1c0a27d5be8809.png

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

последнее Вам ничего не напоминает?:)

Естественно оно не может не напоминать линию :), степень то почти единица.

 

У меня по экспериментальным данным (расчет по двум точкам 0С и -24С) вышло 2.66*dt^0.67, с данными для других температур совпадает очень хорошо. Если смотреть данные от Термии, то выходит 1.664*dt^0.833, но с реальностью это плохо согласуется, скорее всего из-за того, что они считают теплоотдачу при намного бОльшем тепловом напоре, чем у меня.

 

я к тому, что дело вкуса и желаемой точности

ну а я как участник строительного форума, а строители окружность земли ровняют нивелирами:), поровнял эквитермальную кривую:D

у мну в теме обсуждали ТП, а это 0,2-я кривая и... она ровная

Да, в Вашем случае так вполне можно сделать, у меня в области температур выше 10С получается большая погрешность если аппроксимировать линией. Вот смотрите:

attachment.php?attachmentid=538809&stc=1&d=1480320058

1492218537_HeatingCurve-(Linevs.Exp).png.b8a04852bcb14fb1eabc0ad75507f8b9.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

температура в комнатах поддерживается +-0.15С

а какой Вы себе ставите предел тактования мощностью электрокотла и термоголовками?

на сколько я понимаю, или тактовать с мин гистерезисом или увеличить последний

на сколько циклов срабатывания рассчитаны подопытные?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какой Вы себе ставите предел тактования мощностью электрокотла и термоголовками?

Ну термоголовками особо не разгонишься "тактовать" - они 3минуты закрываются и столько же открываются :) С реле особо не заморачивался - сейчас система так устроена, что максимум возможно одно замыкание и одно размыкание за 2минуты.

 

на сколько я понимаю, или тактовать с мин гистерезисом или увеличить последний

Да, чем больше допускается отклонение, тем меньше будет кол-во переключений. Лично я ощущаю колебания начиная где-то с +-0.4..0.5С - все, что меньше не заметно. Пока это все эксперимент для проверки работы алгоритмов, и потенциальных возможностей по управлению, потом подумаю какие параметры использовать - это все настраивается.

 

на сколько циклов срабатывания рассчитаны подопытные?

10^7 механически и 10^5 с полной нагрузкой. Но у меня нагрузка на контакты небольшая (реле на 40А, ТЭНы потребляют один 14А, второй 7А). Если предположить, что они каждые две минуты щелкают, то на сезон хватит по-любому :D, в реальности за последние 9 часов 3кВт ТЭН включился 30раз, т.е. при таком режиме за сезон выйдет около 15тыс. срабатываний - нормально.

 

Вообще в планах поставить твердотельные реле, но они дорогие, а главное греются весьма прилично - пока смысла не вижу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здесь с температурами теплоносителя и "за бортом", у нас кстати здорово потеплело:

attachment.php?attachmentid=538807&stc=1&d=1480319045

 

Я правильно понимаю, что идеал и смысл заморачивания с внешним управлением в том, чтобы клапаны НЕ закрывались, т.е. температура и проток должен быть таким, чтобы его хватало и термоголовки не срабатывали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я правильно понимаю, что идеал и смысл заморачивания с внешним управлением в том, чтобы клапаны НЕ закрывались, т.е. температура и проток должен быть таким, чтобы его хватало и термоголовки не срабатывали?

 

Поясните что Вы подразумеваете под внешним управлением. Если речь о температуре снаружи, то она пока не используется (хотя некоторые мысли на этот счет есть), а все эти графики-формулы это скажем этап набора информации.

 

В общем случае задача состоит в том, чтобы котел генерировал ровно столько мощности сколько нужно дому в данный момент. Как Вы правильно заметили в этом случае, если предположить, что система сбалансирована, то все клапаны будут открытыми.

 

В реальности точный баланс системы (я не про какой-либо удачный момент, а про "общий случай") не возможен, ибо есть люди, солнце, окна, эл. приборы, дымоход и т.п. неучтенные притоки/оттоки энергии, поэтому держать все клапаны постоянно открытыми не выйдет. Соответственно задача сводится к поддержанию постоянной температуры по зонам и к минимизации времени отрабатывания изменения температуры. Решать ее можно по-разному, с электрокотлом в принципе все просто, но я параллельно экспериментирую с планами применить подобный алгоритм для пеллетника, там есть свои нюансы.

 

P.S. Свет дали, сейчас посмотрим на переходной процесс :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

внешнее управление - это некий контролер, который меняет параметры системы в зависимости от меняющихся условий.

 

В отцитированном графике видно, что клапаны открываются\закрываются почти синхронно, что наводит на мысль, что подача теплее чем нужно системе.

 

Вот и вопрос - какая итоговая цель, и учитывается ли пожелание, чтобы клапаны не дергались, а система менялась чем-то другим

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

внешнее управление - это некий контролер, который меняет параметры системы в зависимости от меняющихся условий.

Наверное так можно назвать у меня Апельсину с обвесом, но тут есть нюанс - какого-либо "внутреннего управления-контроллера" у меня нет :D Потому наверное корректнее назвать его просто управлением или контроллером.

 

В отцитированном графике видно, что клапаны открываются\закрываются почти синхронно, что наводит на мысль, что подача теплее чем нужно системе.

Я не вижу где они синхронно открывают/закрываются - может Вы не туда смотрите. В одной комнате за 9часов клапан открылся/закрылся 25раз, в другой 20раз. Да диаграммы похожи, но это объясняется другими причинами. Также учитывайте, что при снятии/подаче питания на 1минуту клапан не меняет своего состояния. В принципе путем модуляции можно достичь плавного регулирования, но с примененными приводами это будет очень нестабильно работать (уже пробовал ;)).

 

На графике видно, что при нынешней балансировке системы (она слегка разбалансирована - маленькая спальня испытывает недостаток тепла) регулировка мощностью ЭК фактически осуществляется по этой комнате (ее клапан открыт все время). Но это просто следствие стечения обстоятельств и особенностей алгоритма управления, и так может быть не всегда.

 

Вот и вопрос - какая итоговая цель,

Итоговые цели простые - установленная температура в комнате. :)

 

и учитывается ли пожелание, чтобы клапаны не дергались, а система менялась чем-то другим

Сейчас используется два "рычага управления" - основной, качественное регулирование путем изменения мощности ЭК, и, как следствие, температуры теплоносителя. Второй это тонкая подстройка через количественное регулирования клапанами. В принципе больше "рычагов" нет.

 

Задачи держать клапаны полностью открытыми нет - не вижу в этом смысла, в реальности одна комната (какая именно выбирает контроллер по ситуации) в большинстве ситуаций будет "ведущей", у нее клапан закрываться практически не будет (на графиках это видно).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот ваш график.

салатовым - синхронные срабатывания а оранжевым одинаково повторяющиеся срабатывания.

 

вот про них я говорил в контексте синхронности

1683746110_-_2.thumb.png.9010f10a81b2e70e94ead88cd1b822df.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Естественно оно не может не напоминать линию :), степень то почти единица.

я немного о другом

первые два метода в Вт/(м2*С) (опечатался, сорри), третий в 8.92*dt^1.1 W/m2, если его перевести в Вт/(м2*С), получится 8.92*dt^0.1

сравниваем плотность Вт/(м2*С) для последовательного увеличения Tfloor-Tin

957462252__2.png.00bdfad303a6c59ddce23ee55a2c2502.png

т.е. дельты в Вашей формуле и приведенных мной разные, а характер кривых одинаковый:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот ваш график.

салатовым - синхронные срабатывания а оранжевым одинаково повторяющиеся срабатывания.

 

вот про них я говорил в контексте синхронности

Понятно. Как по мне, то похожие более подходящее слово. Ничего удивительного здесь нет - температуры по всем зонам стоят одинаковые, поэтому если условия в плане теплопоступлений/теплопотерь более-менее совпадают, то и работа клапанов будет более-менее совпадать.

 

Тем временем разогрев дома закончился, есть картинки :). Собственно вот (свет дали около 13.00):

attachment.php?attachmentid=538902&stc=1&d=1480353276

 

И то же, но с температурами ЭК и на улице:

attachment.php?attachmentid=538903&stc=1&d=1480353276

 

Грелся долго, т.к. напряжение в сети 170..190В - видно что-то не доделали :(

 

а характер кривых одинаковый:beer:

Да, есть такое :)

1322895568__1.thumb.png.538b7aad4ce13c423c706e67d9e60640.png

444760135__2.thumb.png.9a859671f4e834448fbbb698c1c570c8.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас используется два "рычага управления" - основной, качественное регулирование путем изменения мощности ЭК

 

А как это у вас реализовано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как это у вас реализовано?

 

Апельсина через интерфейсную плату (транзисторные ключи с опторазвязкой, фото было в теме) управляет релюхами, которые включают ТЭНы электрокотла. Завтра сфоткаю потроха усовершенствованного котла :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...