jkl Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 (змінено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу Вас покритиковать схему электрощита. Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 32 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38. Разрешаю пинать ногами и заранее благодарен Всем, кто откликнется! Змінено 31 серпня 2011 користувачем jkl Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 Реле напряжения как три фазы коммутировать будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jkl Опубліковано: 1 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Т.е., если я Вас правильно понял, реле напряжение нужно брать 3фазное? Извините, корректирую исходные данные - щиток на 36 модулей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Может быть два варианта: 1. Три однофазных реле напряжения. 2. Одно трехфазное + контактор. В щитке должно оставаться свободное место (примерно 30% ). Нельзя делать впритык. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jkl Опубліковано: 1 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Нашел только одно трехфазное реле напряжения V-protector Vp-380V (макс ток на контактах 10А). Значит не подойдет... Может глупый вопрос: а если вывести варочную из под реле, трехфазник не понадобиться? И возможно ли так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Нашел только одно трехфазное реле напряжения V-protector Vp-380V (макс ток на контактах 10А). Значит не подойдет... У него одна группа контактов реле, только для управления пускателем. Ток не важен. Может глупый вопрос: а если вывести варочную из под реле, трехфазник не понадобиться? И возможно ли так? Все в доме повесить на одну фазу?! В принципе теоретически возможно, но совсем не нужно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jkl Опубліковано: 1 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 т.е., если добавить контактор - то это реле подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 1 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2011 Подойдет. ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jkl Опубліковано: 2 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Наверное, схема правильная, если не критикуют.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima.77 Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Наверное, схема правильная, если не критикуют.... Подскажите пожалуйста, какого производителя будут дифавтоматы типа "A", - к сожалению такие чтобы были с защитой от КЗ и занимали два DIN места в киеве не видел.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Подскажите пожалуйста, какого производителя будут дифавтоматы типа "A", - к сожалению такие чтобы были с защитой от КЗ и занимали два DIN места в киеве не видел.... Hager подойдет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 В щитке должно оставаться свободное место (примерно 30% ). Нельзя делать впритык. Это где такое написано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 3 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2011 Извините, корректирую исходные данные - щиток на 36 модулей. Если не хватает, то у Hager есть шкафы на 42 модуля при размерах, как на 36. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Это где такое написано? Где-то было написано, сразу не вспомню. Тоже самое вам скажет любой человек, хоть раз в жизни собиравший щиток. Просто из соображений здравого смысла. Если не хватает, то у Hager есть шкафы на 42 модуля при размерах, как на 36. 24 - 28 36 - 42 48 - 56 На каждую рейку добавляется по два модуля - справа и слева. Но мешают фиксаторы на DIN рейках. Нужно выламывать заглушки, перестает становиться рамка отдельно от лицевой панели, места для прокладки проводов внутри щитка становится намного меньше и т.д. и т.п. Эти места как раз и предназначены для резерва, когда щит уже поставили и собрали, но что-то провтыкали, а не с самого начала расчитывать их заполнить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Где-то было написано, сразу не вспомню. Тоже самое вам скажет любой человек, хоть раз в жизни собиравший щиток. Просто из соображений здравого смысла А я, наверное, не одного шкафа не собрал? Это, если аппаратуры на 30 модулей, то нужен уже шкаф на 48 модулей. И целая полоса остается свободной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima.77 Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Hager подойдет ? А можно номер модели Hager типа A с током срабатывания 10ма и с защитой от КЗ С-16. - только так, чтобы можно было купить в Киеве. (у ABB есть серия DS-941, 951 типов А и АС, но в киеве можно купить только АС) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 HAGER AC 966J 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dima.77 Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 Наверное, схема правильная, если не критикуют.... после УЗО необходимо ставить двухполуюсные автоматы /производители иногда выпускают их совмещенными/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2011 после УЗО необходимо ставить двухполуюсные автоматы Почему необходимо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2011 (змінено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу Вас покритиковать схему электрощита. Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 32 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38. Разрешаю пинать ногами и заранее благодарен Всем, кто откликнется! 1.Какой АВ у Вас ограничивает выделенную вам мощность? И какая она - выделенная мощность? 2. Все УЗО на номинал 300мА - очепятка? 3. Счетчик в этом же щите? Вводное УЗО/ДА будет для селективной защиты? Или есть возможность до счетчика поставить ДА? 4. По фазам нагрузки равномерно распределены? 5. На варку АВ 40А - 3Р не многовато ли? Варка без диф защиты - основание (система заземления)? 6. Каким кабелем (сечения) будет произведен монтаж в щите? 7. Защитные аппараты от разных производителей имеют разные габаритные размеры и дизайн, оно вам надо? 8. Группы теплые полы не намечаются - требует место? P.S Для каждого группового УЗО нужна своя (отдельная) нулевая шина, а это еще требует место в щите. P.P.S Ответы найдете на страницах форума. Змінено 5 вересня 2011 користувачем ink_stroi 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...