Пожалуйста, покритикуйте схему щита

jkl

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Прошу Вас покритиковать схему электрощита.

Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 32 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38.

Разрешаю пинать ногами и заранее благодарен Всем, кто откликнется!:beer:

1739795045_.JPG.0b087e40863488c40c3de87f818a4055.JPG

Змінено користувачем jkl
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е., если я Вас правильно понял, реле напряжение нужно брать 3фазное?

 

 

Извините, корректирую исходные данные - щиток на 36 модулей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может быть два варианта:

1. Три однофазных реле напряжения.

2. Одно трехфазное + контактор.

 

В щитке должно оставаться свободное место (примерно 30% ). Нельзя делать впритык.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел только одно трехфазное реле напряжения V-protector Vp-380V (макс ток на контактах 10А). Значит не подойдет...

 

Может глупый вопрос: а если вывести варочную из под реле, трехфазник не понадобиться? И возможно ли так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашел только одно трехфазное реле напряжения V-protector Vp-380V (макс ток на контактах 10А). Значит не подойдет...

У него одна группа контактов реле, только для управления пускателем.

Ток не важен.

 

Может глупый вопрос: а если вывести варочную из под реле, трехфазник не понадобиться? И возможно ли так?

Все в доме повесить на одну фазу?!

В принципе теоретически возможно, но совсем не нужно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное, схема правильная, если не критикуют....:)

 

Подскажите пожалуйста, какого производителя будут дифавтоматы типа "A", - к сожалению такие чтобы были с защитой от КЗ и занимали два DIN места в киеве не видел....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, какого производителя будут дифавтоматы типа "A", - к сожалению такие чтобы были с защитой от КЗ и занимали два DIN места в киеве не видел....

 

Hager подойдет ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В щитке должно оставаться свободное место (примерно 30% ). Нельзя делать впритык.

Это где такое написано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извините, корректирую исходные данные - щиток на 36 модулей.

Если не хватает, то у Hager есть шкафы на 42 модуля при размерах, как на 36.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это где такое написано?

Где-то было написано, сразу не вспомню.

Тоже самое вам скажет любой человек, хоть раз в жизни собиравший щиток. Просто из соображений здравого смысла.

Если не хватает, то у Hager есть шкафы на 42 модуля при размерах, как на 36.

24 - 28

36 - 42

48 - 56

На каждую рейку добавляется по два модуля - справа и слева.

Но мешают фиксаторы на DIN рейках. Нужно выламывать заглушки, перестает становиться рамка отдельно от лицевой панели, места для прокладки проводов внутри щитка становится намного меньше и т.д. и т.п.

Эти места как раз и предназначены для резерва, когда щит уже поставили и собрали, но что-то провтыкали, а не с самого начала расчитывать их заполнить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где-то было написано, сразу не вспомню.

Тоже самое вам скажет любой человек, хоть раз в жизни собиравший щиток. Просто из соображений здравого смысла

А я, наверное, не одного шкафа не собрал? Это, если аппаратуры на 30 модулей, то нужен уже шкаф на 48 модулей. И целая полоса остается свободной. :-o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Hager подойдет ?

 

А можно номер модели Hager типа A с током срабатывания 10ма и с защитой от КЗ С-16. - только так, чтобы можно было купить в Киеве.

 

(у ABB есть серия DS-941, 951 типов А и АС, но в киеве можно купить только АС)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное, схема правильная, если не критикуют....:)

 

после УЗО необходимо ставить двухполуюсные автоматы

 

/производители иногда выпускают их совмещенными/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Прошу Вас покритиковать схему электрощита.

Особенно интересуют Ваши советы по оптимизации кол-ва оборудования, т.к. щиток рассчитан на 32 модуля (58,5 х 32 см), а я нарисовал на 38.

Разрешаю пинать ногами и заранее благодарен Всем, кто откликнется!:beer:

1.Какой АВ у Вас ограничивает выделенную вам мощность?

И какая она - выделенная мощность?

2. Все УЗО на номинал 300мА - очепятка?

3. Счетчик в этом же щите? Вводное УЗО/ДА будет для селективной защиты? Или есть возможность до счетчика поставить ДА?

4. По фазам нагрузки равномерно распределены?

5. На варку АВ 40А - 3Р не многовато ли? Варка без диф защиты - основание (система заземления)?

6. Каким кабелем (сечения) будет произведен монтаж в щите?

7. Защитные аппараты от разных производителей имеют разные габаритные размеры и дизайн, оно вам надо?

8. Группы теплые полы не намечаются - требует место?

 

P.S Для каждого группового УЗО нужна своя (отдельная) нулевая шина, а это еще требует место в щите.

P.P.S Ответы найдете на страницах форума.

Змінено користувачем ink_stroi
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...