jkl Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 (змінено) Добрый день,уважаемые форумчане! Прошу подсказать автомат какого номинала нужен для индукционной варочной поверхности (до 8 кВт)? И каким УЗО ее можно защитить? На плиту идёт 4 провода: две фазы (L1, L2), ноль (N) и защитный проводник (РЕ). Третья фаза от вводного щитка идёт на другие розетки и/или освещение. Автомат на общем коридоре 40А (трехфазный). Счетчик на 40А. Мои соображения: автомат на 40 А трехфазный (тип В), например, Moeller 3P PL6-B 40/3 6,0kA УЗО на 63 А/100 мА четырехполюсное, напрмер, Moeller PF6 4P 63А, 100мА, тип АС. ДИФ. автомат четырехполюсный нашел только у Легранда по космической цене (ссылка устарела). И можно ли поставить, что-то более компактное, так места в щитке не хватает? Спасибо! Змінено 31 серпня 2011 користувачем jkl Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 А зачем вообще дифавтомат? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jkl Опубліковано: 31 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 А зачем вообще дифавтомат? если не будет автомата+узо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 31 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2011 (змінено) На плиту УЗО можно не устанавливать - защита обеспечивается присоединением её к РЕ-проводнику. При пробое и большом токе утечки срабатывает автомат, при малом - потенциал уравнивается системой уравнивания потенциалов. Если будете ставить - то диф. ток УЗО не должен превышать 0,03 А. Номинал автомата такой, какой указан в паспорте на плиту (иной номинал может привести к утрате гарантии). НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. 2 Електроустановки житлових, rромадських, адміністративних та побутових будинків ... 2.8 3ахисні заходи безпеки ... 2.8.12. Допускається приєднання до одноrо П3В декількох групових ліній через окремі автоматичні вимикачі (запобіжники). Установлення П3В у лініях, які живлять стаціонарно встановлене обладнання і світильники, а також у зaгальних мережах освітлення, не обов' язкове. Змінено 31 серпня 2011 користувачем sanykrimea 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 На плиту УЗО можно не устанавливать - защита обеспечивается присоединением её к РЕ-проводнику. При пробое и большом токе утечки срабатывает автомат, при малом - потенциал уравнивается системой уравнивания потенциалов. [/b] эх... если везде так было с РЕ: Все эти приблуды-ДИФФ/УЗО придумали производители для ЗАШИТЫ своих сетей, а не для вашей, понаделали микросхем, куда то надо их пристроить, вот и пиарят -мол зашитись. Как энергосберигаюшие лямпочки и свиной грипп. Чтоб каго то реально спасло УЗО я такого не слышал, а потом начинает -тут бышибать и там "ДУРКОВАТЬ"- у мня стояло УЗО, отец пролил воду на плиту, местные электрики не могли понять в чём дело, пока не просохла плита, такой 100% на работе- головная боль- всё потом повыкидывали. взято тут: otvet.mail.ru/question/38857148/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Это Вы к чему? Ну есть альтернативно одарённые, и много их, зачем их "мисли" тащить на этот форум? Пусть остаются в своих Вконтактах, матушка-природа сама о них позаботится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Diver, Вы есть социально опасный субъект. Продаете за деньги человеку устройство для питания ЭЛЕКТРОБОГРЕВАТЕЛЯ. 1. Электрообогреватели запрещено включать без присмотра. Вы продаете устройство, позволяющее это сделать. 2. В Вашем устройстве двухпроводная вилка и розетка, что есть просто прямо ЗАПРЕЩЕНО. Мотивируете это тем, что у покупателя двухпроводная сеть. А если он ее (сеть) завтра модернизирует или продаст/подарит это устройство другому пользователю, у которого трехпроводка и заземление есть? 3. Устройство ПОСТОЯННО подключено к питающей сети, в нем осутствует защита от КЗ в нагрузке - автомат или хотя бы плавкий предохранитель. 4. Устройство предназаначено для длительного питания мощной и потенциально ПОЖАРООПАСНОЙ нагрузки, в нем нет заземления, нет защитного автомата ... вообще нифига нет ... Вам самому не страшно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Продаете за деньги человеку устройство для питания ЭЛЕКТРОБОГРЕВАТЕЛЯ. .. Это где такой ужос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1233954#post1233954 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Добрый день,уважаемые форумчане! Прошу подсказать автомат какого номинала нужен для индукционной варочной поверхности (до 8 кВт)? И каким УЗО ее можно защитить? На плиту идёт 4 провода: две фазы (L1, L2), ноль (N) и защитный проводник (РЕ). Третья фаза от вводного щитка идёт на другие розетки и/или освещение. Автомат на общем коридоре 40А (трехфазный). Счетчик на 40А. Мои соображения: автомат на 40 А трехфазный (тип В), например, Moeller 3P PL6-B 40/3 6,0kA УЗО на 63 А/100 мА четырехполюсное, напрмер, Moeller PF6 4P 63А, 100мА, тип АС. ДИФ. автомат четырехполюсный нашел только у Легранда по космической цене (ссылка устарела). И можно ли поставить, что-то более компактное, так места в щитке не хватает? Спасибо! jkl, а что написано в паспорте на данное оборудование? Если подключение на 380В, то подойдет автомат на 25А. А что обозначает "автомат на общем коридоре"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 (змінено) Diver, Вы есть социально опасный субъект. спасибо за комплимент. только не преувеличивайте (как у нас это любят просто капец...) все с точностью до наоборот - не продал! (точнее продал другому человеку, но там маршуризаторы коммутирует, и заземления в адаптерах 220В в них нету по определению!!) а вы предлагаете в бюджетном комплекте давать еще и защитные автоматы, и т.д... ну уж извините. ЗЫ: вначале мною было вообще предложено: коробочка и выход контактов мощного реле, и ВСЕ! -бюджетный вараинт. остальное - не мои фантазии. так что зря вы с пунктами 1,2,3,4... скажите еще что теплые электрические полы тоже нельзя без присмотра оставлять.. там вообще в девайсе термостат даже стоял, который может обесточить нагрузку при повышении скажем до 35С.. К примеру делалась серия розеток для банкоматов, там четко описали что требуется и согласились на удорожание от превоначальной суммы. Змінено 26 жовтня 2011 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Это Вы к чему? ................. к тому, что оказывается не везде на кухне есть заземление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 .. а вы предлагаете в бюджетном комплекте давать еще и защитные автоматы, и т.д... ну уж извините. .. Есть требования к безопасности этих приборов, отражённые в соответствующих стандартах (обязательных). Вы в своих устройствах эти требования выполняете? Или это опасная самопальщина? к тому, что оказывается не везде на кухне есть заземление. Везде есть. В старых домах (до 2001 г, кажется) - зануление. Варочную поверхность с открытыми токопроводящими частями без заземления подключать нельзя. И с чего Вы взяли, что в приведённом примере нет заземления или зануления на плите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 Чтоб это заработало- нужно ЗАЗЕМЛЕНИЕ- а его как правило нет/занулениетам так написано. что там за дом непонятно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 там так написано. что за дом непонятно. Догадка о том, что, как правило, нет заземления, есть зануление. УЗО правильно работает, если замечает утечку на РЕ проводник, присоединённый к корпусу. Если к корпусу присоединён N, то УЗО замечает утечку через тело человека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Наблюдатель Опубліковано: 26 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2011 (змінено) Прошу подсказать автомат какого номинала нужен для индукционной варочной поверхности (до 8 кВт)? И каким УЗО ее можно защитить? На плиту идёт 4 провода: две фазы (L1, L2), ноль (N) и защитный проводник (РЕ).Автомат 2Р В20, после автомата УЗО 4Р ≥25А ≤30 мА класс А или В. Третья фаза от вводного щитка идёт на другие розетки и/или освещение. Автомат на общем коридоре 40А (трехфазный). Счетчик на 40А.Нужно как можно равномерней распределять все нагрузки квартиры между всеми фазами, чтоб минимизировать вероятность отгорания нейтрального провода из-за чего как минимум могут погореть электроприборы. Желательно чтоб при любой одновременно потребляемой мощности как можно равномерней было распределение нагрузки между фазами, для этого нужно, чтоб как минимум мощные электроприборы были 3-х фазными. При однофазных нагрузках, с сильно отличающимся потреблением, равенства нагрузки по фазам, при разной одновременно потребляемой мощности, сложно добиться. В крайнем случае, распределить нагрузки по фазам хотя бы так, чтоб при всех включенных электроприборах нагрузка по фазам была как можно равномерней. И можно ли поставить, что-то более компактное, так места в щитке не хватает?Самое компактное это дифавтомат на 4-ре места. Змінено 26 жовтня 2011 користувачем Наблюдатель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 27 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2011 Че Вы спорите вот как отдыхать надо. Интересно на линии УЗО есть или нет.:lol::lol::grin: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 28 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2011 Ох...фигеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...