Вопрос по SATEL Integra 128 WRL

Larsen_bmw

Рекомендовані повідомлення

Вопрос по настройке управляемых выходов ПКП Интегра 128

Воде уже и подружился с этой платой, но вот сейчас, застрял с кажется простейшим вопросом....

Мне очень нужно, чтобы пока выбранная зона находится в состоянии непрерывной сработки, также работал подчиненный ей выход. И также отключался, после прекращения сработки выбранной зоны.

В Dloadx перерыл все кажется, реакцию зон менял, типы выходов перебрал все....

На выходах, можно ввести время его активации, но, если зона продолжает сигналить после истечения этого времени - он повторно не включается, зараза.

Подскажите, что я недоглядел?

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
тип выхода 14, с зоны сними только одна или 3 тревоги

Спасибо огромедное, попробую!

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"зона находится в состоянии непрерывной сработки"

 

Выход: 17 Указатель готовности.

Зона: 47 Без сигнала тревоги.

 

Тогда время устанавливать вообще не нужно, оно будет всегда вкл/выкл.