Добрый день!

Прошу Вашего совета относительно следующей ситуации: при включении гарячей воды (будь то душ или умывальник) температура воды то увеличивается то уменьшается (иногда до почти холодной). Это нормальное явление или где то перебои в работе котла??? Котел двухконтурник Висман Витопенд 100, трубы полипропилен.

Заранее благодарен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Прошу Вашего совета относительно следующей ситуации: при включении гарячей воды (будь то душ или умывальник) температура воды то увеличивается то уменьшается (иногда до почти холодной). Это нормальное явление или где то перебои в работе котла??? Котел двухконтурник Висман Витопенд 100, трубы полипропилен.

Заранее благодарен

Если вы не против, я подпишусь!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Прошу Вашего совета относительно следующей ситуации: при включении гарячей воды (будь то душ или умывальник) температура воды то увеличивается то уменьшается (иногда до почти холодной). Это нормальное явление или где то перебои в работе котла??? Котел двухконтурник Висман Витопенд 100, трубы полипропилен.

Заранее благодарен

 

Это ненормально.Вызывайте сервисмена пусть настроит мощность горелки на приготовление ГВС ,ну и всё остальное пусть посмотрит, может там просто слабое давление в сети водоснабжения или чтото засорилось в котле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Прошу Вашего совета относительно следующей ситуации: при включении гарячей воды (будь то душ или умывальник) температура воды то увеличивается то уменьшается (иногда до почти холодной). ....

 

Вероятнее всего неисправности датчика протока котла, но на всякий случай озвучьте верхнюю и нижнюю границу давления воды насосной станции. Но не ту, что " выставляли когда монтировали", а ту, что есть по факту - тоесть пойдите и поглядите на манометр - при каком верхнем насос отключился и при каком нижнем включился..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Прошу Вашего совета относительно следующей ситуации: при включении гарячей воды (будь то душ или умывальник) температура воды то увеличивается то уменьшается (иногда до почти холодной). Это нормальное явление или где то перебои в работе котла??? Котел двухконтурник Висман Витопенд 100, трубы полипропилен.

Заранее благодарен

 

Вот одна из причин, почему я рекомендую брать котлы с бойлером, пусть даже маленьким... :pardon:

 

Теперь по существу:

Перед тем как звонить на сервис и рассказывать какой плохой ихний котёл, убедитесь в том, что у Вас всё нормально с давлением воды и протоком воды.

Прверьте фильтра и сеточки на смесителях...

Есть ли разница между напором холодной и горячей воды? Сколько в литрах/мин проток воды при открытии крана горячей воды (не менее 5-6 л/мин)? Или же попробуйте открыть одновременно горячую воду в двух кранах... Если всё это Вам покажеться в норме, и при открытии двух кранов одновременно ситуация не измениться, тогда звоните в сервис.

Скорее всего забился вторичный теплообменник, и скорее всего по котловому контуру...

Если есть сильная разница в напорах между холодной и горячей водой, возможно забился втор. теплообменник по контуру ГВС...:beer:

А если при одновременном открытии двух точек разбора горячей воды проблема уйдёт, тогда однозначно проблема не в котле а в системе водоснабжения...

Удачи!

 

P.S. Если не сложно, после устранения проблемы отпишитесь в чём была суть, чисто для статистики...:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот одна из причин, почему я рекомендую брать котлы с бойлером, пусть даже маленьким... :pardon:

 

Теперь по существу:

Перед тем как звонить на сервис и рассказывать какой плохой ихний котёл, убедитесь в том, что у Вас всё нормально с давлением воды и протоком воды.

Прверьте фильтра и сеточки на смесителях...

Есть ли разница между напором холодной и горячей воды? Сколько в литрах/мин проток воды при открытии крана горячей воды (не менее 5-6 л/мин)? Или же попробуйте открыть одновременно горячую воду в двух кранах... Если всё это Вам покажеться в норме, и при открытии двух кранов одновременно ситуация не измениться, тогда звоните в сервис.

Скорее всего забился вторичный теплообменник, и скорее всего по котловому контуру...

Если есть сильная разница в напорах между холодной и горячей водой, возможно забился втор. теплообменник по контуру ГВС...:beer:

А если при одновременном открытии двух точек разбора горячей воды проблема уйдёт, тогда однозначно проблема не в котле а в системе водоснабжения...

Удачи!

 

P.S. Если не сложно, после устранения проблемы отпишитесь в чём была суть, чисто для статистики...:)

У меня на даче бойлер и мне оч. тяжело настроить воду, пока настрою воду нужной температуры берет злость! :twisted:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь по существу:

Перед тем как звонить на сервис и рассказывать какой плохой ихний котёл, убедитесь в том, что у Вас всё нормально с давлением воды и протоком воды.

Прверьте фильтра и сеточки на смесителях... - в полном порядке

Есть ли разница между напором холодной и горячей воды? Разница есть, но незначительная

Сколько в литрах/мин проток воды при открытии крана горячей воды (не менее 5-6 л/мин)? Проток воды из крана гарячей воды около 9-12 л/мин.

Или же попробуйте открыть одновременно горячую воду в двух кранах... Если есть сильная разница в напорах между холодной и горячей водой, возможно забился втор. теплообменник по контуру ГВС...:beer:

А если при одновременном открытии двух точек разбора горячей воды проблема уйдёт, тогда однозначно проблема не в котле а в системе водоснабжения...

Удачи!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятнее всего неисправности датчика протока котла, но на всякий случай озвучьте верхнюю и нижнюю границу давления воды насосной станции. Но не ту, что " выставляли когда монтировали", а ту, что есть по факту - тоесть пойдите и поглядите на манометр - при каком верхнем насос отключился и при каком нижнем включился..

 

Добрый день! Верхняя граница 3, включается при 1,2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня на даче бойлер и мне оч. тяжело настроить воду, пока настрою воду нужной температуры берет злость! :twisted:

 

Это не от того что вы используете бойлер, а от того что у вас неправильно подобраны трубы по диаметру на водоразбор ну и давление в водопроводной сети играет немаловажную роль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не от того что вы используете бойлер, а от того что у вас неправильно подобраны трубы по диаметру на водоразбор ну и давление в водопроводной сети играет немаловажную роль.

История такая: как только в бойлер поступает вода, сразу же меняется давление с крана и температура воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! Верхняя граница 3, включается при 1,2

 

1,8 бар это большой перепад, максимум 1бар.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

История такая: как только в бойлер поступает вода, сразу же меняется давление с крана и температура воды.

 

Это то что я сказал выше, у вас заужен трубопровод и давление на насосе надо подрегулировать.Для нормальной работы водоснабжения давление в сети должно быть в пределах 2,5-3 бар,тоисть чем выше тем лучше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это то что я сказал выше, у вас заужен трубопровод и давление на насосе надо подрегулировать.Для нормальной работы водоснабжения давление в сети должно быть в пределах 2,5-3 бар,тоисть чем выше тем лучше.

Спасибо за инфу, попробую что-то сделать!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может и не в тему, но поделюсь своим опытом. У нас городское водоснабжение и как правило к ночи напор воды увеличивается. Насколько я правильно понимаю, то чем больше напор, тем меньше успевает прогреваться вода и наоборот. Для того чтобы избежать этих перепадов мы поставили редуктор. Теперь у меня всегда вода заданной температуры:\"\":
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может и не в тему, но поделюсь своим опытом. У нас городское водоснабжение и как правило к ночи напор воды увеличивается. Насколько я правильно понимаю, то чем больше напор, тем меньше успевает прогреваться вода и наоборот. Для того чтобы избежать этих перепадов мы поставили редуктор. Теперь у меня всегда вода заданной температуры:\"\":

Всё правильно чем меньше перепады по давлению тем стабильней работает система.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теперь по существу:

Перед тем как звонить на сервис и рассказывать какой плохой ихний котёл, убедитесь в том, что у Вас всё нормально с давлением воды и протоком воды.

Прверьте фильтра и сеточки на смесителях... - в полном порядке

Есть ли разница между напором холодной и горячей воды? Разница есть, но незначительная

Сколько в литрах/мин проток воды при открытии крана горячей воды (не менее 5-6 л/мин)? Проток воды из крана гарячей воды около 9-12 л/мин.

Или же попробуйте открыть одновременно горячую воду в двух кранах... Если есть сильная разница в напорах между холодной и горячей водой, возможно забился втор. теплообменник по контуру ГВС...:beer:

А если при одновременном открытии двух точек разбора горячей воды проблема уйдёт, тогда однозначно проблема не в котле а в системе водоснабжения...

Удачи!

Тогда скорее всего нужно мыть теплообменник (или оба)...

Звоните в сервис...:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Вопрос решен - был полностью забит вторичный теплообменник со стороны отопительного контура - система промыта - температура ГВС постоянна. Спасибо за советы! Также, парралельно решен вопрос который я давно подпнимал - падение давления в системе решился мирным путем (без разбивания плитки и демонтажа пола) Оказывается, на котловом насосе есть воздушный клапан, он был забит и вместе с воздухом стравливал воду.... Смешно просто.... И тепловизор приезжал и компрессором давали 6 атм. и со стетоскопом ползал по всему дому.... А это маленький воздушный клапан.:) Всем спасибо за советы!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах