Добрый день, ув. коллеги!

 

Возникла проблема с выводом дымовых газов КОНДЕНСАЦИОННОГО котла из подвального помещения, где планируется разместить топочную.

 

Собирались загильзовать нержавейкой 80-кой дымоходный канал и поставить переходник для забора кислорода из помещения топочной.

Однако в Vaillant убеждают, что кислотой после конденсации довольно быстро разъестся нержавейка...

 

Так ли это?? Кто выводил конденсационник в дымоход? Какую трубу использовали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однако в Vaillant убеждают, что кислотой после конденсации довольно быстро разъестся нержавейка...

Вот они курнули.... А как же теплообменник из нержавейки в котле? Кажись вы наткнулись на конкретного "менагера по бузинесу"...

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, ув. коллеги!

 

Возникла проблема с выводом дымовых газов КОНДЕНСАЦИОННОГО котла из подвального помещения, где планируется разместить топочную.

 

Собирались загильзовать нержавейкой 80-кой дымоходный канал и поставить переходник для забора кислорода из помещения топочной.

Однако в Vaillant убеждают, что кислотой после конденсации довольно быстро разъестся нержавейка...

 

Так ли это?? Кто выводил конденсационник в дымоход? Какую трубу использовали?

 

Не разъест... :)

Как вариант можно загильзовать пластиковой трубой (с целью удешевления можно поставить не Вайлантовскую, а кпримеру Иммергазовскую)

DSC01376.thumb.jpg.2aad6d7d7c9aa1ca3c5387841b2c3fff.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"нержавейка отстой, берите наш пластик" :D:D:D

действительно менеджер работает

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У Вайланта такая политика, они требуют установки только своего дополнительного оборудования. Затем в акте они укажут на этот "дефект" и если, что то произойдет с котлом или дымоходом могут сослаться на это при гарантийном вызове сервисанта.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

действительно менеджер работает

 

Ну не каждый монтажник ответит на те вопросы, на которые ответила девушка, о которой идет речь.. =) И она просто сказала, что по правилам компании нужно гильзовать специальной пластиковой трубой, но будет ОЧЕНЬ дорого.. По секрету предложила использовать другую пластиковую трубу, но деликатно отказалась давать дальнейшие рекомендации, поскольку это не фирменное решение.

 

Не разъест... :)

Как вариант можно загильзовать пластиковой трубой (с целью удешевления можно поставить не Вайлантовскую, а кпримеру Иммергазовскую)

 

 

А сколько "плюс-минус корова" может стоить такая труба диаметром 50 и высотой 8-9 метров?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А сколько "плюс-минус корова" может стоить такая труба диаметром 50 и высотой 8-9 метров?

 

Диаметр 80!!!! Стандартный у всех производителей...

 

Цена розничная у Вайланта:

Удлинительная труба Ду80 РР (1 м.) (конд.) - 20,92 евро/шт

Удлинительная труба Ду80 РР (2 м.) (конд.) - 33,04 евро/шт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....Однако в Vaillant убеждают, что кислотой после конденсации довольно быстро разъестся нержавейка...

ситуация имеет место быть, но думается немного по другой причине. Сталкивался уже с украинским производителем н/ж дымовых труб, который из желания выиграть поставку опускали цены ниже плинтуса. Но так как себе в убыток никто не работает цены снижали они за счет двух параметров...сначала уменьшали толщину металла, а потом уже за счет использования НЕ совсем н/ж стали. А вот она уже действительно за несколько лет разъедается как обычная черная сталь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Коллеги, не стоит усложнять вопрос. Конденсат из конденсационного котла ничем принципиальным не отличается от конденсата из любого другого котла.

Пользуем дымоходы ответственных производителей (из кислотостойкой н/ж) и не имеем проблем...

P.S. В Европе дымоход из н/ж будет однозначно дороже чем PP, поэтому и используют пластик (благо фактор термоустойчивости, для конденсационника, не критичен). А у нас наоборот...

P.P.S. Кстати, тот же вайлант, если мне не изменяет память, на концевые участки дымохода ставит нержавейку (УФ - пластик не живет долго).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диаметр 80!!!! Стандартный у всех производителей...

 

Цена розничная у Вайланта:

Удлинительная труба Ду80 РР (1 м.) (конд.) - 20,92 евро/шт

Удлинительная труба Ду80 РР (2 м.) (конд.) - 33,04 евро/шт

 

А если Иммергазовская труба? Как я понял, ее можно будет купить у Вас?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если Иммергазовская труба? Как я понял, ее можно будет купить у Вас?

 

Иммергазовская раза в полтора дешевле...:beer:

 

Подовжувач 80 1м конденс. (1 шт.) 14,75 евро

Подовжувач 80 1м конденс. (комп. 4 шт.) 44,20 евро

Подовжувач 80 2м конденс. 21,63 евро

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день, ув. коллеги!

 

Возникла проблема с выводом дымовых газов КОНДЕНСАЦИОННОГО котла из подвального помещения, где планируется разместить топочную.

 

Собирались загильзовать нержавейкой 80-кой дымоходный канал и поставить переходник для забора кислорода из помещения топочной.

Однако в Vaillant убеждают, что кислотой после конденсации довольно быстро разъестся нержавейка...

 

Так ли это?? Кто выводил конденсационник в дымоход? Какую трубу использовали?

 

Пластик - это заводское решение не только у Вайллант. Он на 100% не разъестся кислотой.

 

Нержавейка - на Ваше усмотрение.

 

Я бы делал "як книжка пыше".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот они курнули.... А как же теплообменник из нержавейки в котле? Кажись вы наткнулись на конкретного "менагера по бузинесу"...

 

Тоже самое было у моего клиента в прошлом году,ему установила одна фирма котёл Вольф и начала парить трубу из ПП мол типа если из нержавейки то розест через пару лет, а я ему вопрос а какже теплообменник из нержавейки в котле, то что получается клиенту надо отказатся от вашего котла так как он через пару лет накроется кислотной болезнью.Замялся продаван с ноги на ногу и говорит, там мол специальная стоит нержавейка.

А прикол с нержавейкой совсем простой,есть нержавейка техническая которую магнит берёт а значит и кислота её возьмёт а есть нержавейка типа пищевая которую магнит неберёт вот её этот конденсат никогда невозмёт так как это уж очень слабый кислотный роствор, которым запугали досмерти потребителей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам уже много раз ставил на конденсационники нержавейку. И от знакомых слышал страшные истории, что есть нержавейка которая портиться от конденсата,а есть типа хорошая от Коминвекта.

Так вот, я ставил нержавейку и от Коминвекта, и от Версии люкс... полет нормальный.

 

Один раз сильно намучался с нержавейкой, тек конденсат из всех щелей на горизонтальном участке, но поборол эту проблему. А также совет, если будут повороты, берите цельносварные или гофрированае повороты из нержавейки.

IMG_3549.thumb.JPG.e25dd6b82d0ff1ceef824d1cf6579ec9.JPG

IMG_5898.thumb.JPG.a40ef067726172d23a59552239442aa9.JPG

IMG_5902.thumb.JPG.f5b8d495399a47fc2ae44bda6a0a7542.JPG

IMG_8349.thumb.JPG.91b8c0bf62410ccee9b7fac2a67daf76.JPG

IMG_2812.thumb.jpg.5b3ee741777ad21494b869c3ffec56a7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сам уже много раз ставил на конденсационники нержавейку. И от знакомых слышал страшные истории, что есть нержавейка которая портиться от конденсата,а есть типа хорошая от Коминвекта.

Так вот, я ставил нержавейку и от Коминвекта, и от Версии люкс... полет нормальный.

 

Один раз сильно намучался с нержавейкой, тек конденсат из всех щелей на горизонтальном участке, но поборол эту проблему. А также совет, если будут повороты, берите цельносварные или гофрированае повороты из нержавейки.

 

Спасибо большое всем откликнувшимся за реальную помощь! :beer:

 

Цена ППР трубы оказалась, по словам Заказчика, не так уж и дороже нержавейки, поэтому решили гильзовать специально предназначенными для этого Вайлентовскими трубами.