Вопрос стоял : достаточен ли расход Адипласта 0, 25 кг на 1 м кв для обеспечения достойной адгезии?

В марте вопрос был адресован Изомат и сегодня нами был получен ответ.

Вопрос был поставлен правильно, а вот исполнен - как раз не по указанному в письме стандарте, что прискорбно.

Для оценки влияния Адипласта в каком либо количестве, а качестве эталона должны были брать адгезионный слой без адипласта. Тогда была бы видна его эффективность. А так, извините, что сравнивать?

- 0,5 кг адипласта - прочность 1,717 Н/мм2;

- 0,25 кг адипласта - прочность 1,57 Н/мм2.

А если без адипласта прочность тоже 1,57 Н/мм2???... Ведь автор текста пишет о ПРОЧНОМ основании (даже не удосужась указать эту прочность!). А у бетона М300 и стяжки в 30 МПа и без всякого клеящего слоя , при применении простого насыщения бетона водой (как пишут нужно делать в ДБН сращивание бетона со стяжкой) вполне может быть адгезионная прочность в 1,57 Н/мм2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос был поставлен правильно, а вот исполнен - как раз не по указанному в письме стандарте, что прискорбно.

Для оценки влияния Адипласта в каком либо количестве, а качестве эталона должны были брать адгезионный слой без адипласта. Тогда была бы видна его эффективность. А так, извините, что сравнивать?

- 0,5 кг адипласта - прочность 1,717 Н/мм2;

- 0,25 кг адипласта - прочность 1,57 Н/мм2.

А если без адипласта прочность тоже 1,57 Н/мм2???... Ведь автор текста пишет о ПРОЧНОМ основании (даже не удосужась указать эту прочность!). А у бетона М300 и стяжки в 30 МПа и без всякого клеящего слоя , при применении простого насыщения бетона водой (как пишут нужно делать в ДБН сращивание бетона со стяжкой) вполне может быть адгезионная прочность в 1,57 Н/мм2.

 

1. Вы настойчиво продолжаете путать прочность на сжатие и адгезию (удельную прочность сцепления последовательно нанесенных слоев). Тут ничем Вам помочь не могу.

2. Я (точнее Изомат) ответил Вам на вопрос о целесообразности (технической и финансовой) применения клеящего слоя с Адипласт (с расходом последнего 0,25 кг на 1 м кв) для склеивания цементно-песчаной стяжки с бетонным или пескобетонным основанием.

Как видим из результатов испытаний величина получилось выше тех, которые Вы приводили для сравнения.

3. Если пытаться отрывать приклееную на клеящий слой с Адипластом стяжку от непрочного основания, то стяжка отрывается вместе с фрагментом этого непрочного основания. Такой опыт есть у автора темы.

 

Термин "а если" мне сложно комментировать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вечер добрый, подскажите пропорции материалов и химии для тонкослойной стяжки. Залит первый слой стяжки 4-5см, хочу раскатать электрокабель нагревательный и поверх залить 2см стяжки, и уже поверх плитку класть.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Может кто сталкивался и сможет подсказать - есть крыльцо, углы закруглены. 5 ступенек. Надо как-то вывести плоскости в один горизонт, так как опалубка оказалась не идеальной и местами есть перекосы. Выравнивать слоем клея во время укладки плитки - жирнова-то получается. Может кто подскажет, как выровнять? Может нивелиркой какой? Как закрыть края ступеней, чтоб не стекала? Или каким-то другим способом выравнивать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так на видео выше я вроде как всё разжевал...Или Вы не смотрели?

Раствор 1:4,пластификатор Адиум 150 в пропорции 4 кг на тонну цемента,фибра 900 гр на м3 раствора.Для контактного слоя Адипласт разводится 1:1 с водой,и на этой смеси замешивается песок с цементом 1:1 до состояния жидкой сметаны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос: Заливал стяжку пол по всей плоскости ровный вот только в одном месте ( руки то золотые, а ноги нет :) ) наступил на маяк яма 60 * 80 глубиной 5 - 10 мм. Что луче сделать.

1) Делать наливной пол .?

2) Ремонтную смесь ( если да то какую? ) ?

3) Или просто как на видео тонкослойную стяжку .?

4) Забить болт и плиткой потом выровнять ( не очень хочеться ) ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вы настойчиво продолжаете путать прочность на сжатие и адгезию (удельную прочность сцепления последовательно нанесенных слоев). Тут ничем Вам помочь не могу.

2. Я (точнее Изомат) ответил Вам на вопрос о целесообразности (технической и финансовой) применения клеящего слоя с Адипласт (с расходом последнего 0,25 кг на 1 м кв) для склеивания цементно-песчаной стяжки с бетонным или пескобетонным основанием.

Как видим из результатов испытаний величина получилось выше тех, которые Вы приводили для сравнения.

3. Если пытаться отрывать приклееную на клеящий слой с Адипластом стяжку от непрочного основания, то стяжка отрывается вместе с фрагментом этого непрочного основания. Такой опыт есть у автора темы.

 

Термин "а если" мне сложно комментировать.

Какое же Вы - фантастическое Брехло!

Я не поленился и нашел Ваш пост о адгезии создаваемой адипластом. Вот он www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4190950&postcount=4392

Вот из этого Вашего поста - цитата:

- При выдержке 28 суток в нормально-влажностных условиях (воздух)адгезия цементно-песчаного раствора к бетону составили 1,5 МПа

- То же, у цементно-песчаного раствора с Адипласт составили 3,55 МПа.

Это опять об адгезии Адипласта к неизвестному бетонному (пескобетонному) основанию.

Вам нужно 1,35 МПа. У меня есть не менее 3,55 МПа.

 

В этом посте Вы (и табличка некого Водхоза) утверждаете что и без всякого адипласта адгезия стяжки к бетону составляет 1,5 Мпа.

А адгезия с адипластом - 3,55 Мпа.

А ваш коллега - испытатель дал цифры:

- с адипластом по вашей методе (0,25 кг) - адгезия 1,57 МПа;

- с нормой адипласта (0,5 кг) - адгезия 1,717 МПа.

 

Только мне одному кажется что если сравнить эти два "официальных" испытания - получается что есть адипласта 0,25 кг, что его нет вообще - прочность остаётся та же самая - в пределах погрешности, т.к. цифры 1,5 МПа и 1,57 МПа - это ошибка в сотых долях? :)

И уж извините - кто то явно врёт про адгезионную прочность с адипластом 0,5 кг, т.к. у вашего водхоза и у Вас лично - эта прочность 3,55 МПа, а у вашего коллеги - почему то всего 1,717 МПа.

Именно по этому или Вы, или ваш коллега - сознательно не привели в письме цифры адгезионной прочности контрольных образцов без адипласта, т.к. эти цифры стявят крест на адипласте по вашей технологии, как на материале для склейки стяжек.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос: Заливал стяжку пол по всей плоскости ровный вот только в одном месте ( руки то золотые, а ноги нет :) ) наступил на маяк яма 60 * 80 глубиной 5 - 10 мм. Что луче сделать.

1) Делать наливной пол .?

2) Ремонтную смесь ( если да то какую? ) ?

3) Или просто как на видео тонкослойную стяжку .?

4) Забить болт и плиткой потом выровнять ( не очень хочеться ) ?

 

Стяните предварительно эту яму правилом, тем же клеем, на который будете укладывать плитку, если боитесь потом с толщиной слоя накосячить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какое же Вы - фантастическое Брехло!

 

1.Про "вывсеврете".

И в первом и во втором случае испытания проводились лабораториями.

В первом - лаборатория министерства Водного хозяйства по гостированной методике (страна Украина).

Во втором - лаборатория производителя Адипласта (фирма Изомат(Греция).

По методике, регламентированной EN 1542.

Я привел эти результаты.

2. Теперь об понятии "величина увеличения адгезии при применении адгезива".

Практикующему стяжечнику важно не на сколько увеличится сцепление новой стяжки со старой, а какая будет величина этого сцепления.

Вопрос : Какой самый популярный в Украине адгезив между слоями новой и старой стяжки?

Ответ : Клей для плитки.

Цементные клея классифицируются по прочности на отрыв согласно PN-EN 12004. Чтобы клей определить как С1 или С2, его прочность на отрыв в любых условиях должна достигать (С1) ≥0,5 Н/мм² или (С2) ≥1,0 Н/мм².

Я не знаю какие клея применяют стяжечники для склеивания нового и старого, но, к примеру:

- Церезит СТ11 имеет адгезию к бетону не менее 0,5 МПа

- Церезит СТ17 Супер Флекс имеет адгезию к бетону не менее 1,3 МПа.

 

0,25 кг Адипласта дает 1,57 МПа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Про "вывсеврете".

И в первом и во втором случае испытания проводились лабораториями.

В первом - лаборатория министерства Водного хозяйства по гостированной методике (страна Украина).

Во втором - лаборатория производителя Адипласта (фирма Изомат(Греция).

По методике, регламентированной EN 1542.

Я привел эти результаты.

2. Теперь об понятии "величина увеличения адгезии при применении адгезива".

Практикующему стяжечнику важно не на сколько увеличится сцепление новой стяжки со старой, а какая будет величина этого сцепления.

Вопрос : Какой самый популярный в Украине адгезив между слоями новой и старой стяжки?

Ответ : Клей для плитки.

Цементные клея классифицируются по прочности на отрыв согласно PN-EN 12004. Чтобы клей определить как С1 или С2, его прочность на отрыв в любых условиях должна достигать (С1) ≥0,5 Н/мм² или (С2) ≥1,0 Н/мм².

Я не знаю какие клея применяют стяжечники для склеивания нового и старого, но, к примеру:

- Церезит СТ11 имеет адгезию к бетону не менее 0,5 МПа

- Церезит СТ17 Супер Флекс имеет адгезию к бетону не менее 1,3 МПа.

 

0,25 кг Адипласта дает 1,57 МПа.

 

Ваша линия понятна - спрятать ложь в куче словесного спама о ком то другом.

Я всё же возвращусь к вопросу и, в точности, как Вы любите делать сами - попрошу Вас прокомментировать вами же выложенные (не мной) цифры адгезионной прочности:

- стяжки с бетоном без адипласта - 1,5 МПа (по таблице испытаний водхоза);

- стяжки с 0,25 кг адипласта - 1,57 МПа (по письму вашего партнёра из Изомат);

- стяжки с 0,5 кг адипласта - 1,717 МПа (по письму вашего партнёра из Изомат);

- стяжки с 0,5 кг адипласта - 3.55 МПа (по вашему личному утверждению и таблице водхоза).

 

Все же понимают что где то написано враньё. От меня здесь - ни одной цифры - всё только лично от Вас. Прокомментируйте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

имя норм в студию!

 

Норма прочности дана в ДБН В.2.6-22-2001 конкретно в пунктах 4.54 и 4.53,

а норма толщины стяжки дана в СНиП "Полы", в нескольких разделах, но наглядней всего, если действительно хотите разобраться, смотрите раздел "Конструкции полов", где приведены различные технические решения стяжек с подогревом.

Смотрите приложенную страничку оттуда одного из решений.

Есть конечно и нюансы, например если у вас предполагается покрытие из сталефибробетона толщиной не менее 40 мм и ещё несколько видов покрытий (стальные листы и прочее что вы вряд ли используете), то над элементами отопления может быть и 10-15 мм стяжки. Это - нормативы.

А на практике лично я уменьшаю эту толщину за счёт увеличения прочности стяжки и введения поверхностного армирования, но об этом уже читайте на моём сайте, сюда я дублировать инфо не буду.

1885641503_.thumb.jpg.c8b4eab9aa84d1ea41de8b45c1c0b8fb.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваша линия понятна - спрятать ложь в куче словесного спама о ком то другом.

Я всё же возвращусь к вопросу и, в точности, как Вы любите делать сами - попрошу Вас прокомментировать вами же выложенные (не мной) цифры адгезионной прочности:

1. стяжки с бетоном без адипласта - 1,5 МПа (по таблице испытаний водхоза);

2. стяжки с 0,25 кг адипласта - 1,57 МПа (по письму вашего партнёра из Изомат);

3. стяжки с 0,5 кг адипласта - 1,717 МПа (по письму вашего партнёра из Изомат);

4. стяжки с 0,5 кг адипласта - 3.55 МПа (по вашему личному утверждению и таблице водхоза).

 

Все же понимают что где то написано враньё. От меня здесь - ни одной цифры - всё только лично от Вас. Прокомментируйте.

 

1. Прошу Вас, как отличника (по Вашим словам) всех учебных заведений, которые Вы оканчивали (по Вашим словам), писать частичку "то" в неопределенном местоимении "где-то" и наречие "как-то" через черточку (дефис). Мне, троечнику, режет глаз.

2. Комментирую п.1 и п.4

Я не участвовал в проведении испытаний лабораторией Водхоза.

Я только предоставил им образцы тех материалов, которые они попросили.

Поэтому, я не имею информации о составах стяжек и методах проведения испытаний.

Я , спустя три месяца, получил от них копию результатов испытаний. По их инициативе.

Поэтому я, по Вашей просьбе, выложил в этой теме присланную мне копию.

3. Комментирую п.2 и п.3

Читайте # 4667.

 

Резюме.

Вы тут всё просите меня дать Вам величину прироста адгезии. Сколько было без Адипласта и сколько стало с Адиплатом.

Величина прироста или убыли технической характеристики- это маркетинг. И не имеет отношение к инженерному делу.

О чем говорит предложение : Прочность стяжки увеличилась на 50%?

Гуманитарий скажет : Ого! Круто!

А Витек спросит : а сколько в результате будет эта прочность? Потому как ему, да и всем, важна конечная величина прочности этой стяжки.

Поэтому, прошу принять во внимание результаты испытаний, которые провел производитель Адипласта и читать их следующим образом :

При приклеивании стяжки из ординарного цементно-песчаного раствора к прочному бетонному или пескобетонному основанию на клеящий слой с латексом Адипласт (расход 0,25 кг на 1 м кв) сила сцепления новой стяжки с основанием составит 15,7 кг на см кв.

Эта величина превышает адгезию к бетону плиточных цементных клеев с индексом С1 и С2, которые массово применяются в Украине как адгезивы.

 

Кстати, дружище, спасибо Вам за Вашу пытливость. Без Вас я так бы и не узнал эти величины. А то жил в неведении. Спросишь у клиента "Ну как?", ответит "Нормально". Это же не информативно.

Еще раз - спасибо! :beer:

Змінено користувачем Propeller
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. по сути Вы сейчас признали тот факт, что врали здесь всем 3 года, сообщая неправдивые данные о адгезионной прочности продаваемого Вами людям адипласта, свойства которого были подкреплены табличкой испытаний некого "водхоза", который Вы сами ещё в феврале этого года восхваляли до небес в этой же ветке, называя их мнение - мнением супер специалистов, а сейчас говорите что всё это - туфта, вы тут не при чём, и следует руководствоваться Вашей новой "писюлькой", которую Вы же откуда то вытащили и теперь считаете эталоном? :)

Может проще предположить что враньё и первое и второе?

 

По сути :

- выложенное Вами измерение адгезионной прочности без адипласта - 0,15 МПа

- выложенное Вами измерение адгезионной прочности с адипластом в кол-ве 0,25кг - 0,157 Мпа.

Т.к. цифры выложены именно Вами (!!!), как продавцом - пенять Вам больше не на кого. Это по сути - приговор адипласту.

Если при этом вспомнить что официальная инструкция к адипласту противоречит именно Вашим советам по его применению, то всё Выше сказанное приговор именно Вам.

Ну и я повторюсь - не хотите провести независимое сравнительное испытание адипласта, РЕ360 и ещё парочки составов? как это делают все нормальные компании... Или страх разоблачения мифа о адипласте опять возобладает?

 

Теперь что думаю лично я.

Я считаю что оба приведенные Вами "измерения" сделанные с ваших же слов кем то, к тому вы отношения не имеете - неправдивы, и доверяю лишь официальной инструкции, но она - противоречит всему что Вы здесь пишете.

 

Добавлено через 14 минут

Поэтому, прошу принять во внимание результаты испытаний, которые провел производитель Адипласта и читать их следующим образом :

При приклеивании стяжки из ординарного цементно-песчаного раствора к прочному бетонному или пескобетонному основанию на клеящий слой с латексом Адипласт (расход 0,25 кг на 1 м кв) сила сцепления новой стяжки с основанием составит 15,7 кг на см кв.

Давайте это проверим?... Можем даже ставки организовать. Я ставлю на то, что написанное Вами, опять с чьих то слов... - ложь. Греческий производитель отразил бы такие данные в техкарте, а не присылал бы лично вам. Вы же всегда от всех требуете подтвердить свои слова - ... подтвердите плиз, свои. А то потом вдруг окажется что адипласт был "не тот", или девочка Наташа приславшая письмо вам что то перепутала.

 

Вы же можете сравнить - когда мне человек пару постами выше задал вопрос о подтверждении того что пишу я: я даю в ответ и конкретную норму, и название документа с нормативом, указываю даже пункт, что б человек долго не искал, и даже скан копию с чертежом, где тоже всё указано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и я повторюсь - не хотите провести независимое сравнительное испытание адипласта, РЕ360 и ещё парочки составов? как это делают все нормальные компании... Или страх разоблачения мифа о адипласте опять возобладает?

 

Полностью принимаю Ваши обвинения. Лгал.

Не три года, а с 2008 года.

С 2008 года впихиваю этот непотреб жителям форума и уже 15 лет жителям Украины.

Полностью поддерживаю Ваше предложение "провести независимое сравнительное испытание ". Я готов.

Думаю, Вы меня поддержите, что эти испытания должны проводиться в одном из этих институтов :

1. ndibmv.kiev.ua/

2. www.niisk.com/pro-nas/

3. ndibv.kiev.ua/ru/

Думаю, Вы меня поддержите, что оплату проведения "испытаний" берет на себя инициатор. В данном случае - Вы.

 

PS В своем посте об адгезионной прочности ....Адипласта Вы запятые поставили слегка не в том месте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полностью поддерживаю Ваше предложение "провести независимое сравнительное испытание ". Я готов.

Думаю, Вы меня поддержите, что эти испытания должны проводиться в одном из этих институтов :

1. ndibmv.kiev.ua/

2. www.niisk.com/pro-nas/

3. ndibv.kiev.ua/ru/

Думаю, Вы меня поддержите, что оплату проведения "испытаний" берет на себя инициатор. В данном случае - Вы.

Нет, дорогой, не уводите тему в сторону. Я много раз выкладывал здесь протоколы независимых исследований. Их проводит не производитель (и не в письме неизвестной девочки - желающему оправдаться продавцу), и не по указанию продавца (как это пытаетесь сейчас сделать Вы). Независимое испытание может провести любой, у которого есть прибор типа "прессомеса" или любого другого типа, позволяющего определить прочность на отрыв.

В простейшем случае даже прибор не нужен. Достаточно иметь мозги, а к ним: кусок металла 1х1 см, тросик (или верёвку) и вес 12 кг и более, который можно плавно увеличивать.

На счёт вашего "клиент говорит что всё хорошо...". Да не всё у Вас хорошо и стяжки склеивавшиеся адипластом и отслоившиеся через несколько месяцев - есть. О их наличии я уже сообщил тем, кто их делал, указал конкретные адреса и заказчиков. Пишу прямо, т.к. все озвученные - присутствуют на этой ветке, читают и пишут в ней. Надеюсь, мои слова проверят и после этого сообщат лично Вам.

И так, между прочим: если Вы думаете что я не купил в вашей конторе адипласт и не испытал его сам - то Вы глубоко заблуждаетесь. Реальные цифры далеки от испытаний вашего "водхоза", которым Вы бравировали столько лет, и даже от показаний из приведённого Вами письма. Были бы эти параметры правдой - их уже давно внесли бы в официальную техкарту адипласта.

А так, извините, создалось впечатление что те кто производит адипласт - никогда параметры его адгезионной прочности не испытывали :) раз решили сделать это только сейчас и только по Вашей просьбе. Не знаю в каком месте начинать смеяться. Нормальный производитель просто выложил бы давно имеющийся протокол испытаний.

 

Добавлено через 1 минуту

PS В своем посте об адгезионной прочности ....Адипласта Вы запятые поставили слегка не в том месте.

Я всё поставил правильно. Расстановка мной знаков препинания отражает ход моих мыслей, а не желаемый увидеть Вами текст.Читайте - как написано.

Змінено користувачем Академик
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, дорогой, не уводите тему в сторону. Я много раз выкладывал здесь протоколы независимых исследований. Их проводит не производитель (и не в письме неизвестной девочки - желающему оправдаться продавцу), и не по указанию продавца (как это пытаетесь сейчас сделать Вы). Независимое испытание может провести любой, у которого есть прибор типа "прессомеса" или любого другого типа, позволяющего определить прочность на отрыв.

В простейшем случае даже прибор не нужен. Достаточно иметь мозги, а к ним: кусок металла 1х1 см, тросик (или верёвку) и вес 12 кг и более, который можно плавно увеличивать.

 

..... "провести независимое сравнительное испытание ". Я готов.

Исключительно сертифицированные лаборатории :

1. ndibmv.kiev.ua/

2. www.niisk.com/pro-nas/

3. ndibv.kiev.ua/ru/

Оплату проведения "испытаний" берет на себя инициатор. В данном случае - Вы.

 

На счёт вашего "клиент говорит что всё хорошо...". Да не всё у Вас хорошо и стяжки склеивавшиеся адипластом и отслоившиеся через несколько месяцев - есть. О их наличии я уже сообщил тем, кто их делал, указал конкретные адреса и заказчиков. Пишу прямо, т.к. все озвученные - присутствуют на этой ветке, читают и пишут в ней. Надеюсь, мои слова проверят и после этого сообщат лично Вам.

 

Прошу опубликовать имена (Ники) мастеров, участников форума в этой теме. Публично. Хочу ускорить "Надеюсь, мои слова проверят и после этого сообщат лично Вам".

 

И так, между прочим: если Вы думаете что я не купил в вашей конторе адипласт и не испытал его сам - то Вы глубоко заблуждаетесь.

Фамилия покупателя.

 

Реальные цифры далеки от испытаний вашего "водхоза", которым Вы бравировали столько лет, и даже от показаний из приведённого Вами письма.

Это сложно комментировать.

1. Полная непредвзятость.

2. Подход к проведению испытаний :

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3877927&postcount=37

 

 

Я всё поставил правильно. Читайте - как написано.

 

Прочел. Цитаты внизу.

 

.

Я всё же возвращусь к вопросу и, в точности, как Вы любите делать сами - попрошу Вас прокомментировать вами же выложенные (не мной) цифры адгезионной прочности:

- стяжки с бетоном без адипласта - 1,5 МПа (по таблице испытаний водхоза);

- стяжки с 0,25 кг адипласта - 1,57 МПа (по письму вашего партнёра из Изомат);

- стяжки с 0,5 кг адипласта - 1,717 МПа (по письму вашего партнёра из Изомат);

- стяжки с 0,5 кг адипласта - 3.55 МПа (по вашему личному утверждению и таблице водхоза).

 

По сути :

- выложенное Вами измерение адгезионной прочности без адипласта - 0,15 МПа

- выложенное Вами измерение адгезионной прочности с адипластом в кол-ве 0,25кг - 0,157 Мпа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..... "провести независимое сравнительное испытание ". Я готов.

Исключительно сертифицированные лаборатории :

1. ndibmv.kiev.ua/

2. www.niisk.com/pro-nas/

3. ndibv.kiev.ua/ru/

Оплату проведения "испытаний" берет на себя инициатор. В данном случае - Вы.

Т.е. Вы в здравом уме, хотите, что бы то, что вы не удосужились сделать за 15 лет - сделал кто то за вас да ещё и заплатил за это?:)

Всё понятно с вашим адипластом и с Вами лично.

В соответствии с п. 4.3, п. 5.3 ДБН В.2.6-22-2001, а так же с п.1.4 ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 я не только могу проверять параметры всех элементов пола, но и обязан составлять Акт о такой проверке. И это может сделать любой укладчик напольного покрытия без какой либо лицензии, сертификации, всего лишь приборами и методами описанными в тех же ДБН и ДСТУ.

 

Добавлено через 4 минуты

Прошу опубликовать имена (Ники) мастеров, участников форума в этой теме. Публично. Хочу ускорить "Надеюсь, мои слова проверят и после этого сообщат лично Вам".

Надеюсь они это прочитают и свяжутся с Вами лично. Я этого до сих пор не сделал что бы не компрометировать изготовителя стяжки, который по моему мнению в данной ситуации не при чём. Дадим изготовителю время найти время, доехать до объекта и проверить, или хотя бы связаться по тлф с заказчиком, при котором я данное отслоение и обнаружил.

 

Добавлено через 4 минуты

Это сложно комментировать.

1. Полная непредвзятость.

2. Подход к проведению испытаний

Ещё бы не было Вам так сложно:

- одни ваши испытания дают цифру адгезии 3,5 МПа (водхоз);

- другие испытания , при тех же испытаниях, дали 1,717 МПа (типа производителей).

Может подскажете кто из них врёт?...

 

Добавлено через 1 минуту

Прочел. Цитаты внизу.

 

Цитата:

Сообщение от Академик

.

Я всё же возвращусь к вопросу и, в точности, как Вы любите делать сами - попрошу Вас прокомментировать вами же выложенные (не мной) цифры адгезионной прочности:

- стяжки с бетоном без адипласта - 1,5 МПа (по таблице испытаний водхоза);

- стяжки с 0,25 кг адипласта - 1,57 МПа (по письму вашего партнёра из Изомат);

- стяжки с 0,5 кг адипласта - 1,717 МПа (по письму вашего партнёра из Изомат);

- стяжки с 0,5 кг адипласта - 3.55 МПа (по вашему личному утверждению и таблице водхоза).

Цитата:

Сообщение от Академик

По сути :

- выложенное Вами измерение адгезионной прочности без адипласта - 0,15 МПа

- выложенное Вами измерение адгезионной прочности с адипластом в кол-ве 0,25кг - 0,157 Мпа.

...???

Ну, так Вы свои же цифры прокомментируете наконец, или будете искать где слов запятая стоит?...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. Вы в здравом уме, хотите, что бы то, что вы не удосужились сделать за 15 лет - сделал кто то за вас да ещё и заплатил за это?:)

Не кто-то, а Вы.

Правда требует затрат.

Зная аппетиты институтов - немалых.

 

В соответствии с п. 4.3, п. 5.3 ДБН В.2.6-22-2001, а так же с п.1.4 ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 я не только могу проверять параметры всех элементов пола, но и обязан составлять Акт о такой проверке. И это может сделать любой укладчик напольного покрытия без какой либо лицензии, сертификации, всего лишь приборами и методами описанными в тех же ДБН и ДСТУ.

 

Только идиот или тот, котрого потом будет сложно найти перед нанесением ЛЮБОГО покрытия замеряет характеристики последнего. Причем те, которые могут повлиять на пол как конечный продукт.

Кто последний - тот и квач. Так вот, Вы "обязаны" это делать не потому, что Вас заставляют нормативы, а потому, что Вы хотите в этой стране продолжать зарабатывать деньги.

И хар-ки пола, которые Вы определите - это интимно Ваши числа, для принятия решения "Шо делать?". Если после Вас на стяжку зашел я , то проверял бы ПРИБОРАМИ (своими) её опять и ни в коем случае не доверял бы Вашим замерам. Вы бы поступили также.

А хар-ки продукта для публичного пользования, которые все должны принимать во внимание при применении этого продукта определяются по нормированным методикам сертифицированными лабораториями.

Вы инициировали этот процесс по Адипласту и еще каким-то химикатам : "Ну и я повторюсь - не хотите провести независимое сравнительное испытание адипласта, РЕ360 и ещё парочки составов? как это делают все нормальные компании..." . Я не против.

 

Всё понятно с вашим адипластом и с Вами лично.

 

Аминь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. сколько ни проси Вас прокомментировать громадное расхождение в тех данных, которые Вы сами давали ранее здесь - толку "ноль". Вы глаголите о чём угодно, о знаках препинания, о затратах на то что любой может получить бесплатно имея мозг, как обычно критикуете нормативы, но только не о том что сами писали здесь ранее, вводя в заблуждение читающих.

Вот честно - мне всё равно кто выведет Вас на чистую воду. Я бы даже попросил провести такое сравнение ТС, если у него на то будет "час та натхнення". При этом Вы с ним лично знакомы, а я - нет. Но его мнению я доверяю, в отличии от Вас - требующего выбранные Вами же институты :)

 

Добавлено через 4 минуты

Только идиот или тот, котрого потом будет сложно найти перед нанесением ЛЮБОГО покрытия замеряет характеристики последнего. Причем те, которые могут повлиять на пол как конечный продукт.

Т.е. Вы в здравом уме утверждаете, что в этой стране ни кто не проверяет основание (стяжки) перед укладкой напольных покрытий?... Вы в своём уме?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. Вы в здравом уме утверждаете, что в этой стране ни кто не проверяет основание (стяжки) перед укладкой напольных покрытий?... Вы в своём уме?

 

Тут признаю опечатку :

 

Было : Только идиот или тот, котрого потом будет сложно найти перед нанесением ЛЮБОГО покрытия замеряет характеристики последнего. Причем те, которые могут повлиять на пол как конечный продукт.

 

Читать :Только идиот или тот, котрого потом будет сложно найти перед нанесением ЛЮБОГО покрытия НЕ замеряет характеристики последнего. Причем те, которые могут повлиять на пол как конечный продукт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изготовитель вышеупомянутой стяжки я.Как только узнал о глухом звуке в одном месте при простукивание сразу же связался с заказчиком с целью приезда и более глубокого изучения данного вопроса,вплоть до разрушительного метода.Хотя стяжка там делалась очень специфическая и этот звук не играет никакой роли для последующей отделке,но мне это сильно интересно лично для себя,т.к. приклеивание стяжек на Адипласт я практикую уже несколько лет и за все эти годы не было абсолютно никаких проблем и рекламаций.Даже прямо сейчас я клею в Гореничах более 100 м2 стяжки.С понедельниках у меня будет объект возле вышеупомянутого дома,я всё обследую и обязательно оглашу результаты в данной теме.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изготовитель вышеупомянутой стяжки я.

А как давно делали эту стяжку? Ремонт забухтевших участков в моей стяжке был полгода назад. Клеил на Адипласт. Пока всё ок. Плитку в этих помещениях буду укладывать осенью/зимой. Время понаблюдать ещё есть. Булки пока не расслабляю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В прошлом году,осенью.

А булки вообще,по жизни,расслаблять никогда не надо,а то сразу найдутся желающие пристроится сзади....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...