Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как сделать качественную стяжку?

мастерок

Рекомендовані повідомлення

Эта часть без ПВА, но боюсь, что спасать её специальными проникающими средствами будет дороже, чем снять и переделать, использовав снятое как песок.

С водичкой поэкспериментирую, когда буду там снова.

Согласен с Вами. Но, не факт что следующая стяжка будет лучше...

Конечно укрепление стяжки - это дорогое удовольствие. В моей компании это на сегодня - 280 грн/м2 (материал+работа). Но за последний месяц люди только сам укрепляющий эпоксидный грунт покупают (176 Евро/6 кг - хватает на 30-35 м2), а работу делают сами, экономят... таких как Вы очень много...

 

Добавлено через 2 минуты

Встречается информация, что свежий цемент может иметь насыпную плотность от 1100 кг/м3. Это могло бы быть объяснением, т.к. тогда при плотности песка 1400 и объёмном соотношении 1:5 массовое соотношение получится 1:6,4.

Плюс лишняя вода, снизившая прочность.

Не замарачивайтесь... Вы всё равно никогда не узнаете - ПОЧЕМУ ТАК ВЫШЛО... Смотрите на то, что перед вами по факту.

 

Добавлено через 16 минут

Специально для Пропеллера, который вдруг забыл как открыть ссылку в инете

Это сохранённый документ на вашем компьютере, а не ссылка в интернете

Всё он и знает и видит и может открыть... наверное сейчас с немцами ругается, рассказывает им что их 30-летние DIN EN 13813 - морально устарели...

 

Добавлено через 2 минуты

Эта часть без ПВА,

Если это часть БЕЗ ПВА - то уже готовьтесь что то с ней делать. Какая у неё толщина? Больше 4 см?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот с циферками более предметный разговор.На Строим Доме нет мегазаказчиков с заоблачными бюджетами,все заказчики умеют считать и экономить денежку,в чём я и стараюсь им помогать.

Буквально вчера закончил дом 210 м2,заказчику работа вместе с материалами обошлась 31 000 гривен,это 150 грн м2.Буквально недавно это было 120 грн м2,но подорожали химия,сетка,да и я 5 грн по работе накинул.В материалы вошли пластификатор,150 м2 сетки 70*70,фибра,песок,цемент.Средняя толщина слоя 7,5-8 см.

 

Попрошу Вас,уважаемый Академик,огласить бюджет аналогичной работы при выполнении её столь часто упоминаемыми Вами материалами фирмы №1 в Европе.

А я,в свою очередь,быстренько прикину стоимость при выполнении этой работы тем же СЦ5.

Аж самому интересно!

 

Добавлено через 16 минут

Прикинул.От старой сметы у нас остаётся только сетка и работа,это грубо 100 грн м2,а вот смесь добавляет ещё 280 грн,итого 380 грн м2 против 150 грн при выполнении этих работ обычными песком с цементом.Экономия заказчика на доме в 200 м2 46 000 гривен.И даже если для толстых слоёв,как рекомендует производитель, ввести в состав стяжки более крупный наполнитель (кстати тоже не бесплатный),то всё равно любой заказчик экономит десятки тысяч гривень.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен с Вами. Но, не факт что следующая стяжка будет лучше...?

 

Будет лучше, это точно. Даже на этом вторичном песке. Просто цемента надо НОРМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО положить, и водой не злоупотреблять, и вымешивать по совести. И принципиально воспользуемся тем же цементом, слышите, Витэк?

 

Эта стяжка в комплексе материалы+работа обошлась в 3000 грн. Может, для кого-то это и мелочи, но для нас в данный момент попандос, особенно по времени. Плиточный клей жалко, он там на дне похоронен. Демонтируется стяжка легко, как можно понять, но это тоже время.

 

Укрепление будет однозначно дороже, хоть и быстрее.

 

А толщина где-то до 4-5 см, в одном углу выходит в ноль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Попрошу Вас,уважаемый Академик,огласить бюджет аналогичной работы при выполнении её столь часто упоминаемыми Вами материалами фирмы №1 в Европе.

А я,в свою очередь,быстренько прикину стоимость при выполнении этой работы тем же СЦ5.

Аж самому интересно!

 

Да оставьте, коллега. Человек рекламирует свои материалы. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попрошу Вас,уважаемый Академик,огласить бюджет аналогичной работы при выполнении её столь часто упоминаемыми Вами материалами фирмы №1 в Европе.

А я,в свою очередь,быстренько прикину стоимость при выполнении этой работы тем же СЦ5.

Аж самому интересно!

Ну что ж, давайте попробуем сравнить. Только Вы же согласитесь - сравнивать нужно стяжки с одинаковыми параметрами, верно? А так же сравнивать другие вещи, о которых Вы не упомянули, такие как:

- срок готовности стяжки для дальнейших работ;

- необходимость делать деформационные швы;

- скорость работ и т.д.

Вы же предлагаете сравнивать только ЦЕНУ какой то стяжки толщиной 7,5-8 см на площади 210 м2.

И ещё - полной аналогии не получится привести, ибо при изготовлении стяжек из материалов Uzin ни фибра, ни сетка, ни какие либо присадки не используются, да и работу свою разные люди оценивают по разному.

Давайте проще поступим следующим образом, для того что бы вы сами просчитали со всеми Вами известными исходными данными:

выбрасывайте из своей сметы сетки, фибры, пластификаторы, выбрасываете стоимость работ по нарезке деформационных швов на площади меньшей 100 м2.

Учтите при расчёте что при замесе 1:6 прочность стяжки с применением цемента NC 198 будет минимум 25 МПа (ваша стяжка - не знаю какой прочности).

И введите в свой расчёт стоимость цемента Uzin NC-198 25 кг - 37 Евро (на сегодня 1036 грн/25 кг).

 

Сравнивать эту стяжку с СЦ5 как то неуместно, т.к. у неё максимальная прочность через 28 дней - 20 МПа, а у NC198 на следующий день - от 25 до 45 МПа. Посему непонятно ЧТО сравнивать?...

Для того, что бы у Вы смогли совершенно объективно сравнить и характеристики и цену и удобство - вот ссылка на техкарту цемента NC 198 uzin.ua/data/file/uzin/NC198_ds.pdf

 

Только, при этом хотелось бы узнать - где Вы прочитали, что я делаю стяжки с применением этого цемента, или вообще с применением цементов или нивелирок Уцин? Я об этом никогда не писал, на моём сайте этого нет и никогда не было.

Я упрочняю и восстанавливаю стяжки с помощью материалов Уцин - это правда, а делаю я стяжки с помощью смесей отечественного производителя :) об этом есть инфо на моём сайте.

Ах да! Ещё применяю шпаклёвки для стяжек Уцин, для выведения чужих стяжек в "ноль".

И для окончательной информации: я никогда не делаю заказчику просто саму стяжку, только в комплекте со всем "пирогом пола" под мои же напольные покрытия.

 

Мне самому очень интересны результаты Ваших подсчётов, посему, если вдруг какой вопрос - пишите, окажу любую поддержку.

Когда будете табличку составлять с "плюсами" и "минусами" - не забудьте отметить, что стяжка сделанная цементом NC 198 годится для дальнейших работ с чем угодно уже на следующий день:)

 

Кстати!

Приложенную техкарту NC 198 будет интересно посмотреть ещё двум людям:

1. Пропеллеру - т.к. он в ней увидит тот же самый стандарт DIN EN 13813 и посмотрит какие прочности стоят у правильных смесей.

2. tomtit и Витэк - смогут увидеть причину предмета их спора в разделе Технические данные, а именно - норма воды... и понять от чего она зависит. Думаю на этом они поставят точку в своём споре "кто виноват".

 

Добавлено через 2 минуты

Да оставьте, коллега. Человек рекламирует свои материалы.

Если вы где нибудь обнаружите что я продавал или продаю цементы или нивелирки Uzin - я пропаду с этого сайта навсегда. Но если не найдёте - будьте любезны извиниться и уйти сами...

 

Добавлено через 3 минуты

Будет лучше, это точно. Даже на этом вторичном песке. Просто цемента надо НОРМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО положить, и водой не злоупотреблять, и вымешивать по совести. И принципиально воспользуемся тем же цементом, слышите, Витэк?

 

Эта стяжка в комплексе материалы+работа обошлась в 3000 грн. Может, для кого-то это и мелочи, но для нас в данный момент попандос, особенно по времени. Плиточный клей жалко, он там на дне похоронен. Демонтируется стяжка легко, как можно понять, но это тоже время.

 

Укрепление будет однозначно дороже, хоть и быстрее.

 

А толщина где-то до 4-5 см, в одном углу выходит в ноль.

 

Толщину я спросил потому, что эпоксидный укрепляющий грунт пропитывает стяжку примерно на 40 мм.

Может, если у Вас основание под стяжкой ровное, просто положить лаги, ОСБ и что угодно сверху?... хоть плитку, хоть паркет, хоть линолеум...?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи, актуален вопрос самодельных столешниц. Есть ли смесь, которой можно залить основу толщиной сантиметр-два, с армировкой, чтобы она быстро набирала прочность и сама была прочной?

 

Я знаю Thomsit RS88 - годится ли она для этих целей? Может еще что-нибудь есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи, актуален вопрос самодельных столешниц. Есть ли смесь, которой можно залить основу толщиной сантиметр-два, с армировкой, чтобы она быстро набирала прочность и сама была прочной?

 

Я знаю Thomsit RS88 - годится ли она для этих целей? Может еще что-нибудь есть?

 

Да, есть Uzin NC 182 - это шпаклёвка с затвердеванием в нужной Вам толщине через час.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

tomtit и Витэк - смогут увидеть причину предмета их спора в разделе Технические данные, а именно - норма воды... и понять от чего она зависит. Думаю на этом они поставят точку в своём споре "кто виноват".

 

А у нас нет спора. Витэк сделал стяжку по своему рецепту, взял деньги за работу, а стяжка сыпется. Витэк своей вины не признаёт, сваливает всё на цемент, который он проверял. Договора нет, ничего не докажу, снимать и переделывать придётся самим, потому как вариант "пролить жидким стеклом" меня не устраивает. Вот краткое содержание предыдущих серий.

 

И ежу понятно, что вы имеете в виду влажность песка, но это ничего не меняет. Влажность песка можно и не мерять, доливать воду "до рабочей консистенции" в быту не так уж плохо, только вот понимание этой консистенции у всех разное.

 

 

Может, если у Вас основание под стяжкой ровное, просто положить лаги, ОСБ и что угодно сверху?... хоть плитку, хоть паркет, хоть линолеум...?

Очень странное предложение. Вы шутите? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На Строим Доме нет мегазаказчиков с заоблачными бюджетами

как сильно Вы ошибаетесь...

(но этот свой комментарий я доказывать не буду, просто поверьте, тем более что параметров стяжки это совсем не касается :) )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у нас нет спора. Витэк сделал стяжку по своему рецепту, взял деньги за работу, а стяжка сыпется. Витэк своей вины не признаёт, сваливает всё на цемент, который он проверял. Договора нет, ничего не докажу, снимать и переделывать придётся самим, потому как вариант "пролить жидким стеклом" меня не устраивает.

Жидкое стекло в Вашем конкретном случае не поможет:

- ни само по себе;

- ни разбавленное водой;

- ни наше, разбавленное итальянской водичкой под известным итальянским брендом (не пишу каким - сознательно).

Точнее вы можете даже и прочность нужную получить, но это будет не на долго.

 

Очень странное предложение. Вы шутите?

Отнюдь, какие шутки? Просто это - то, что легко и быстро делается даже самостоятельно. Но, это не тема данной ветки форума.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Витэк сделал стяжку по своему рецепту, взял деньги за работу, а стяжка сыпется. Витэк своей вины не признаёт, сваливает всё на цемент, который он проверял. Договора нет, ничего не докажу

 

Поскольку у Вас нет договора, где бы подрядчик брал на себя ответственность за качество Вами поставленных материалов, то он и не может отвечать за такой материал.

 

Вам нужно предъявлять рекламацию продавцу цемента.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну что ж, давайте попробуем сравнить. Только Вы же согласитесь - сравнивать нужно стяжки с одинаковыми параметрами, верно? А так же сравнивать другие вещи, о которых Вы не упомянули, такие как:

- срок готовности стяжки для дальнейших работ;

- необходимость делать деформационные швы;

- скорость работ и т.д.

Вы же предлагаете сравнивать только ЦЕНУ какой то стяжки толщиной 7,5-8 см на площади 210 м2.

И ещё - полной аналогии не получится привести, ибо при изготовлении стяжек из материалов Uzin ни фибра, ни сетка, ни какие либо присадки не используются, да и работу свою разные люди оценивают по разному.

Давайте проще поступим следующим образом, для того что бы вы сами просчитали со всеми Вами известными исходными данными:

выбрасывайте из своей сметы сетки, фибры, пластификаторы, выбрасываете стоимость работ по нарезке деформационных швов на площади меньшей 100 м2.

Учтите при расчёте что при замесе 1:6 прочность стяжки с применением цемента NC 198 будет минимум 25 МПа (ваша стяжка - не знаю какой прочности).

И введите в свой расчёт стоимость цемента Uzin NC-198 25 кг - 37 Евро (на сегодня 1036 грн/25 кг).

 

Сравнивать эту стяжку с СЦ5 как то неуместно, т.к. у неё максимальная прочность через 28 дней - 20 МПа, а у NC198 на следующий день - от 25 до 45 МПа. Посему непонятно ЧТО сравнивать?...

Для того, что бы у Вы смогли совершенно объективно сравнить и характеристики и цену и удобство - вот ссылка на техкарту цемента NC 198 uzin.ua/data/file/uzin/NC198_ds.pdf

 

Только, при этом хотелось бы узнать - где Вы прочитали, что я делаю стяжки с применением этого цемента, или вообще с применением цементов или нивелирок Уцин? Я об этом никогда не писал, на моём сайте этого нет и никогда не было.

 

Почитав ссылку таки соглашусь с Вами-некорректно сравнивать несравнимое.Удивило рекомендуемое В\Ц соотношение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пол года не заглядывал в украинские строительные нормы, но из за споров по некоторым позициям пришлось заглянуть и увидел что в них внесено много изменений, причём многие уже в этом году, и причём в сторону ужесточения требований.

Для объективности - полный текст ДБН

 

УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ДБН В.2.6-22-2001 - приведен во вложении.

Кому будет лень читать всё - приведу наиболее важные нормы, по которым ведутся споры в этой ветке, своими словами:

 

Минимальная прочность поверхности связанных стяжек под укладку:

- плитки - не менее 15 МПа;

- паркета - не менее 25 МПа (было 20 МПа);

- эпоксидных или полиуретановых покрытий - не менее 40 МПа;

при этом минимальная толщина стяжки - 20 мм.

 

Минимальная прочность стяжки по связанному гидро+теплоизоляционному слою:

- не менее 15 МПа (зависит от вида последующего покрытия),

при этом минимальная толщина стяжки - 30 мм.

 

Минимальная прочность "плавающей стяжки" (ППС и т.п.+ плёнка + ЦПС):

- не менее 25 МПа (это новость),

при толщине стяжки - согласно проекта (зависит от плотности теплоизолятора).

 

Периметр всех помещений которые может потенциально затопить - между стеной и полом должен быть герметик (тоже новость).

 

Влажность ЦПС

в любом помещении где есть ввод или трубы воды - не более 2%.

 

Не ровность ЦПС

- под паркет, линолеум, рулонные синтетические ковры - не более 2 мм/2 п.м.

- под плитку - 4 мм/2 м.п.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи, актуален вопрос самодельных столешниц. Есть ли смесь, которой можно залить основу толщиной сантиметр-два, с армировкой, чтобы она быстро набирала прочность и сама была прочной?

 

Я знаю Thomsit RS88 - годится ли она для этих целей? Может еще что-нибудь есть?

 

Вы как раз в тему,т.к. буквально на днях лично себе дома надумал столешню висячую из бетона сварганить под облицовку.Прикинул что прийдётся залить см 4-5,хочу облицовать керамогранитом.У Вас какая то жёсткая привязка к толщине 1-2 см?Есть какие то наработки?Может есть темка или форум по этому вопросу?

Со своей стороны готов сделать фото или видео отчёт всего процесса.

 

Добавлено через 3 минуты

Ну с ровностью и прочностью вроде понятно,стараемся соответствовать,а вот мне интересно как освещён в нормативах вопрос трещинообразования?

Ведь 100 % гарантии не даст никто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поскольку у Вас нет договора, где бы подрядчик брал на себя ответственность за качество Вами поставленных материалов, то он и не может отвечать за такой материал.

 

Вам нужно предъявлять рекламацию продавцу цемента.

 

Извините - с этим я не согласен. Этот вопрос давно решен в действующем стандарте, читайте:

 

5 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Сухі будівельні суміші, матеріали та вироби, що застосовуються в поєднанні з ними, при надходженні на будівельний об'єкт повинні проходити вхідний контроль згідно з ГОСТ 24297 на їх відповідність державним стандартам, технічним умовам, паспортам та іншим документам, що підтверджують їх якість, а також вимогам проекту.

 

А указанный ГОСТ 24297 (кстати тоже действующий в Украине) прямо говорит о том входной контроль должен проводить не поставщик (в данном случае Эпик и Заказчик), а именно Потребитель (в нашем случае тот, кто цемент использует). При этом ему не обязательно применять приборы, достаточно провести пробный замес.

 

По этому поводу нечего спорить. Давайте попросим провести пробный замес оставшегося цемента с водой и посмотрим на результат через пару часов?... Для этого и 50 грамм цемента хватит :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Добавлено через 3 минуты

Ну с ровностью и прочностью вроде понятно,стараемся соответствовать,а вот мне интересно как освещён в нормативах вопрос трещинообразования?

Ведь 100 % гарантии не даст никто.

 

ПОчему то не вижу в прошлом сообщении ДБН...??? удалили что ли?...

Там как раз очень много про трещины и как их проверять и с ними бороться.

Попытаюсь ещё раз прикрепить ДБН.

Кстати, там есть в Приложениях рекомендации по применяемым смесям для стяжек.

Приложение не обязательное, а всего лишь рекомендованное.

Прикреплю здесь.

dbn-V.2.6-22-01.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитав ссылку таки соглашусь с Вами-некорректно сравнивать несравнимое.Удивило рекомендуемое В\Ц соотношение.

Так а Вы всё таки просчитайте стоимость стяжки с цементом Уцин :)

Она вполне может оказаться не на много дороже Вашей (это я только предположил) именно из за соотношения ц/п = 1:6.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это - то, что легко и быстро делается даже самостоятельно.

О, вы не представляете, сколько всего можно сделать самостоятельно.. Но эта затея странная, т.к. новый материал купить, занести, всю демонтированную стяжку вынести. Квартира, 9 этаж, между прочим. Проще цемента докупить, а демонтированное перетереть и в качестве песка для новой стяжки использовать.

 

Вам нужно предъявлять рекламацию продавцу цемента.

Что предъявлять, если цемент нормальный? И это легко доказать.

 

Давайте попросим провести пробный замес оставшегося цемента с водой и посмотрим на результат через пару часов?... Для этого и 50 грамм цемента хватит :)

Да не вопрос. Возможно, завтра получится. Как это сделать, чтобы было наглядно? И через сколько измерять результаты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Братцы, извините.

Но что-то тут у меня не получается.

Может вы поможете.

Вот Академик пишет женщине.

 

Согласен с Вами. Но, не факт что следующая стяжка будет лучше...

Конечно укрепление стяжки - это дорогое удовольствие. В моей компании это на сегодня - 280 грн/м2 (материал+работа). Но за последний месяц люди только сам укрепляющий эпоксидный грунт покупают (176 Евро/6 кг - хватает на 30-35 м2), а работу делают сами, экономят... таких как Вы очень много...

 

Это значит расход грунта 200 гр на 1 м кв в лучшем случае.Да?

Видимо грунт на водной основе (для помещений) и его плотность около 1. То есть 200 мл на 1 м кв.

Дальше Академик, продолжая свои рекомендации и пишет следующее:

 

Толщину я спросил потому, что эпоксидный укрепляющий грунт пропитывает стяжку примерно на 40 мм.

Может, если у Вас основание под стяжкой ровное, просто положить лаги, ОСБ и что угодно сверху?... хоть плитку, хоть паркет, хоть линолеум...?

 

Насколько я теоретически помню задача грунта - заполнить воздушные поры в минеральном основании и тем самым упрочнить его. В нашем случае "слабую"стяжку. Вроде так. Пониженное поверхностное натяжение грунта+сила тяжести уверенно сделают свое дело.

 

Академик утверждает , что при расходе 0,2 л эпоксидный грунт пропитывает "укрепляет стяжку на глубину 40 мм".

То есть, эти 200 мл (см куб) должный заполнить пустоты в стяжке на глубину 4 см. Причем это он пишет о стяжке tomtit, на которую она лила воду (как она пишет) и стяжка просто шипела бульками воздуха.

 

Давайте скромно посчитаем не по "слабой" пористой стяжке, а .... по тяжелому бетону.

Тяжелый бетон плотностью не менее 2200 кг на м куб.

Содержание воздуха в тяжелом бетоне не должно превышать в идеале 4% по объему.

Считаем содержание воздуха на 1 м кв.

Итак : 100 х 100 х 4 = 40000 х 0,04= 1600 мл (см куб).

А Академик сможет это сделать 200-ми см куб-ми. То есть, количествоом в 8 раз меньше.

Так это бетон и на 4 см ни одна упрочняющая пропитка (даже на основе растворителя) не проникнет.

На 4 см теоретически сможет проникнуть в пористую структуру, которая не оказывает большого сопротивления. Но пористая (слабая) структура содержит нааамного больше пустот (так как эта величина вариативная, то о ней не буду) и, значит расход увеличится соответсвенно.

 

Женщина увидела цену грунтовки : 176 Евро за 35 м кв и глубину проникновения = 4 см!!!!!!!!! Заманчиво ;)

 

Академик! Так как 200 мл грунта укрепить стяжку на глубину 40 мм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы как раз в тему,т.к. буквально на днях лично себе дома надумал столешню висячую из бетона сварганить под облицовку.Прикинул что прийдётся залить см 4-5,хочу облицовать керамогранитом.У Вас какая то жёсткая привязка к толщине 1-2 см?Есть какие то наработки?Может есть темка или форум по этому вопросу?

Со своей стороны готов сделать фото или видео отчёт всего процесса.

 

Добавлено через 3 минуты

Ну с ровностью и прочностью вроде понятно,стараемся соответствовать,а вот мне интересно как освещён в нормативах вопрос трещинообразования?

Ведь 100 % гарантии не даст никто.

 

Есть у нас самоуплотняющийся бетон. Готовый.

Можно сделать самому (на видео мы экспериментировали ВЦ=0,3. Не удевляйтесь) https://www.youtube.com/watch?v=I_cls9tQbzE.

Но там нужно хорошо угадать с соотношением вяжущих и наполнителями.

По готовому.

Мегаграут-100.

www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/97.pdf

В хорошие времена его покупали центрально-восточные заводы для заливки идеально горизонтальных плит-оснований.

Если его поверхность потом пройтись шлифмашинкой обнажается белый заполнитель фракции около 3 мм.

В канторе есть образцы. Мы из него лили макеты разной фигни.

Только надо учесть , что доска площадью 1 м и толщиной 2 см будет весить 46 кг.

 

Как вариант, по декоративному бетону постучитесь к Бесу. Это его хлеб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Женщина увидела цену грунтовки : 176 Евро за 35 м кв и глубину проникновения = 4 см!!!!!!!!! Заманчиво ;)

 

Блин, "женщина" в таком контексте звучит то ли снисходительно, то ли оскорбительно. Ж-)

 

Неее, это всё запредельно дорого, я не рассматриваю.

 

И да, тоже очень смущает расход. Просто чтобы увлажнить стяжку, я полтора ведра воды на комнату 17 кв. м веником размазываю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это значит расход грунта 200 гр на 1 м кв в лучшем случае.Да?

Видимо грунт на водной основе (для помещений) и его плотность около 1. То есть 200 мл на 1 м кв.

Дальше Академик, продолжая свои рекомендации и пишет следующее:

 

Женщина увидела цену грунтовки : 176 Евро за 35 м кв и глубину проникновения = 4 см!!!!!!!!! Заманчиво

 

Академик! Так как 200 мл грунта укрепить стяжку на глубину 40 мм?

 

Я Вас, Пропеллер, уже называл здесь провокатором, т.к. я понимаю почему Вы постоянно пишете недостоверную информацию. Но когда это касется Ваших продуктов - да на здоровье. Но в данном случае Вы начали обманывать людей сообщая недостоверные данные о других производителях, хотя в других ветках Вы у меня просили ссылки множество раз на то, как я укрепляю стяжки и что я для этого использую. Это я к тому, что Вы не можете не знать, что всё написанное Вами касательно грунта РЕ-425 - ложь. Вы прекрасно знаете что это КОНЦЕНТРАТ разбавляемый водой 1:2 при проведении работ и в готовой смеси там не 6 кг, а 12 кг. Ну, а что бы и остальные убедились в том, что Вы солгали и пытаетесь здесь опорочить хороший продукт - прилагаю технические данные с фото (не моими).

Извинений я думаю - от Вас не дождусь. Как и во всех предыдущих случаях Вашей лжи.

PE_425_4st_RUS.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы как раз в тему,т.к. буквально на днях лично себе дома надумал столешню висячую из бетона сварганить под облицовку.Прикинул что прийдётся залить см 4-5,хочу облицовать керамогранитом.У Вас какая то жёсткая привязка к толщине 1-2 см?Есть какие то наработки?
Ответил в подходящей теме www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3369502&postcount=17
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...