apacha Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Ситуация следующая: построен дом с дымоходом Изокерн, к нему пристроили барбекю, при горении огня наблюдается не достаточная тяга в дымоходе, дым крутиться в мангале и частично уходит в дымоход частично на улицу. В чем может быть проблема? подскажите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Судя по фото №2 дымосборник вы не делали? Сразу от перекрытия портала идёт 90-градусный уголок врезки в дымоход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apacha Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Судя по фото №2 дымосборник вы не делали? Сразу от перекрытия портала идёт 90-градусный уголок врезки в дымоход? Не делали, если не сложно расскажите пожалуйста про конструкцию дымосборника Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Не делали, если не сложно расскажите пожалуйста про конструкцию дымосборника Ну если простыми словами говорить, то дымосборник это просто конус, который начинается от перемычки портала... Посмотрите в Инете на фото барбекю и вы всё поймёте. Просто дыму нужно помочь стремится в трубу. Дымосборник эту функцию и выполняет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apacha Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Ну если простыми словами говорить, то дымосборник это просто конус, который начинается от перемычки портала... Посмотрите в Инете на фото барбекю и вы всё поймёте. Просто дыму нужно помочь стремится в трубу. Дымосборник эту функцию и выполняет Спасибо, в понедельник переделаем, еще не полностью облицевали дымоход. Надеюсь дымосборника высотой 40 см. и шириной и глубиной 45см хватит для того чтобы помочь дыму стремиться в трубу, а то иначе надо будет разбирать облицовку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apacha Опубліковано: 16 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2011 Переделали, сделали дымосборник, дым стал уходить вроде бы лучше , при огне вообще наружу не выходит, но при затухании огня дым поступает наружу. Прочитал на форуме, что на всех без исключения уличных очагах бывает поддымливание-из-за бокового ветра-выхватывает дым из очага в результате завихрения. Правда ли это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pechnik1954 Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Переделали, сделали дымосборник, дым стал уходить вроде бы лучше , при огне вообще наружу не выходит, но при затухании огня дым поступает наружу. Прочитал на форуме, что на всех без исключения уличных очагах бывает поддымливание-из-за бокового ветра-выхватывает дым из очага в результате завихрения. Правда ли это? Думаю что вам нужно увеличить дымосборник, потому как при затухании начинает выделятся больше дыма и он просто не помещается. Если все сделано правильно - никакого дыма быть не должно, ни при растопке ни при затухании огня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 17 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2011 Переделали, сделали дымосборник, дым стал уходить вроде бы лучше , при огне вообще наружу не выходит, но при затухании огня дым поступает наружу. Прочитал на форуме, что на всех без исключения уличных очагах бывает поддымливание-из-за бокового ветра-выхватывает дым из очага в результате завихрения. Правда ли это? Да, действительно, такое может быть. Ведь это не камин в помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...