igor_gia Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 (змінено) Добрый день. Начитавшись форума и других источников дал кучу указаний своему электрику. Сейчас получил от него разбивку на группы и прочее наполнение щитка. Прошу помощи с конструктивной и аргументированной критикой. Итак: вводной автомат 3ф 63 а стабилизатор напряжения 3ф 63 а теплый пол кухня - диф.автом. 16а теплый пол спальня - диф.автом.16а теплый пол ванна - диф.автом.16а электрический полотенцесушитель - диф.автом. 16 а ток 10 мА бойлер - диф. автом.20а стиральная машина - диф.автом.16а холодильник - 16а электрическая духовка - 25а электическая плита- 3ф 25 а остальные розетки в кухне - диф.автом.25а розетки в гостинной-25а розетки в спальне -25а освещение кухня+балкон -16а освещение гостинная -16а освещение спальня - 16а освещение коридор +гардероб - 16 а освещение санузел - диф. автом. 16а освещение ванна -диф. автом. 16а кондиционер -16 а 3 шт слаботочка (распределительный щиток) - 16 а Все автоматы AEG. По поводу стабилизатора напряжения - я просил реле напряжения. Возможно, просто, описка. Но модель, которую он советует - я пока не знаю. Кстати, есть реле напряжения, у которых можно отключать нижний порог? Из того, что я бы скорректировал, это вместо обычных автоматов, поставить диф.автоматы на 25А на группы розеток в спальне и гостинной. Проводка - ВВГ-нг ЗЗЦМ. Розетки - 3х2,5. Освещение - 3х1,5. И я пока настаиваю на пайке всех соединений в соединительных коробках. Что еще можете посоветовать? Змінено 11 серпня 2011 користувачем igor_gia Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 практически все номиналы можно уменьшить на ступень. осветительные линии, холодильники до 6А. розетки - 16А специальные линии - 25А дифавтоматы лучше разделить на дифреле и автомат. провод выбран верно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 я бы все теплые полы объединил под одним узо в целях экономии. аналогично можно поступить с бройлером и стиралкой. зачем на освещение столько автоматов? по автомату на каждую комнату? по поводу вашего замечания по розеткам - все верно, ставить диф. защиту. на все автоматы, кроме вводного, стиралки и кондеров, уставка В. обозначенные выше - С по соединениям проводов пайка или сварка предпочтительнее остальных вариантов у реле Диджитоп, Зубр и Новатек есть как верхний, так и нижний пределы срабатывания. это стандартная опция Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 по соединениям проводов пайка или сварка предпочтительнее остальных вариантов .. Почему ГОСТ, Международная Электротехническая Комиссия и ведущие специалисты в области пожарной безопасности требуют избегать пайку силовых проводников в электроустановках зданий, а Вы рекомендуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 значит я чего-то не знаю. поподробнее раскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 (змінено) ГОСТ 30331.15-2001 (IEC 364-5-52:1993, MOD) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки Введение ... В стандарте содержится ряд требований и положений, существенно отличающихся от требований действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Наиболее важными из них являются: ... 3 Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. .. Вводимые требования повышают эксплуатационную надежность, электро- и пожаробезопасность электроустановок зданий. До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов. ... 526 Электрические соединения ... 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать: - материал проводника и его изоляцию; - количество и форму проволок, формирующих проводник; - сечение проводника; - количество проводников, которые будут соединяться вместе; - условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6 - 522.8 ). Проблемы обеспечения пожарной безопасности электропроводок и кабельных линий в свете требований действующих нормативных документов pdf Требование: «Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей». Пояснение. Соединение проводов методом скрутки всегда было запрещено нормами, хотя и сейчас продолжает широко применяться на бытовом уровне. Действительно, после скрутки, в ходе эксплуатации под действием различного рода физико-химических факторов (нагрев-охлаждение, воздействие окружающей среды, электролитические процессы в металлах и т. п.), прочность сцепления между проводниками нарушается, образуются зазоры и, как следствие, возникает «плохой» контакт. Для правильного выполнения соединения проводников «скрутку» рекомендовалось закрепить пайкой. Теперь же, исходя из требований стандарта, для проводников силовых цепей пайка попадает в разряд нерекомендуемых соединений. Змінено 11 серпня 2011 користувачем sanykrimea Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Partizan1981 Опубліковано: 11 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 igor_gia А не составит ли вам труда выложить чертеж (эскиз или картинку) того, куда вы все это хотите втулить????? Как по мне - втрое (вдвое точно) все можно урезать и съэкономить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 11 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 igor_gia А не составит ли вам труда выложить чертеж (эскиз или картинку) того, куда вы все это хотите втулить????? Как по мне - втрое (вдвое точно) все можно урезать и съэкономить. Я бы с удовольствием выложил бы, но нечего. Пока выбирается оптимальная группировка и состав щитка, затем будет под это количество (с запасом) выбран щиток. Место установки позволяет хоть на 200 автоматов поставить. Счетчик учета и автомат перед счетчиком - на лестничной клетке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 11 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2011 С учетом мнения сообщества форума: вводной автомат 3ф 63 а стабилизатор напряжения 3ф 63 а Объединяем теплые полы: теплый пол кухня,теплый пол спальня, теплый пол ванна - итогово: диф.автом.16а электрический полотенцесушитель - диф.автом. 16 а ток 10 мА Объединяем бойлер и стиральная машина - диф.автом. 20а (а стоит ли объединять?!?!) холодильник - 16а электрическая духовка - 25а (не знаю, нужен ли диф.автомат) электическая плита- 3ф 25 а (не знаю, нужен ли диф.автомат) остальные розетки в кухне - диф.автом.25а розетки в гостинной-25а (переводим на диф.автомат 16А) розетки в спальне -25а (переводим на диф.автомат 16А) освещение кухня+балкон -16а (можно уменьшить на 6-10А) освещение гостинная -16а (можно уменьшить на 6-10А) освещение спальня - 16а (можно уменьшить на 6-10А) освещение коридор +гардероб - 16 а (можно уменьшить на 6-10А) освещение санузел - диф. автом. 16а (заменяем на диф.автомат на 6-10А) освещение ванна -диф. автом. 16а (заменяем на диф.автомат на 6-10А) кондиционер -16 а 3 шт слаботочка (распределительный щиток) - 16 а (можно уменьшить на 6-10А) ----------------------------------------- Резюмирую. Оставляем разбивку освещения по комнатам. Уменьшаем токи автоматов розеток с 25 до 16А и комбинируем с диф.автоматами на 30мА. Объединяем все теплые полы на один диф.автомат на 16А. Объединяем бойлер и стиральную машину в диф.автомат на 20А По всему освещению уменьшаем ток автоматов с 16 на 6-10А Все верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Partizan1981 Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Судя по всему, у Вас 3-х комнатная квартира. Нахрена столько автоматов ставить????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 Судя по всему, у Вас 3-х комнатная квартира. Нахрена столько автоматов ставить????? Комнат две. А какие конкретные пожелания по объединению? И что это даст? Или, один автомат на освещение, один на розетки и всё? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 ниче се. у меня на трешку щит на 12 модулей с ЗУБРом внутри. правда плита не электро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 ниче се. у меня на трешку щит на 12 модулей с ЗУБРом внутри. правда плита не электро Что у меня избыточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 12 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 у меня так: розетки комнат + стиралка - 1 дифавтомат, духовка + розетки кухни - 1 дифавтомат, освещение - 1 автомат, холодильник кондеров нет, эл. полотенцесушителя нет, теплых полов нет, щита слаботочки нет вводной автомат 40А 1ф т.к. больше никто не даст кстати, что у вас за счетчик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 12 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2011 у меня так: розетки комнат + стиралка - 1 дифавтомат, духовка + розетки кухни - 1 дифавтомат, освещение - 1 автомат, холодильник кондеров нет, эл. полотенцесушителя нет, теплых полов нет, щита слаботочки нет вводной автомат 40А 1ф т.к. больше никто не даст кстати, что у вас за счетчик? Боюсь ошибиться, но, кажется 3ф на 150А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_gia Опубліковано: 13 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 А подключение стеклокерамической варочной поверхности и духового шкафа 3х фазное? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 13 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2011 шкаф однофазный, а поверхность, как правило, можно подключать однофазно и трехфазно. там сзади переключатель должен быть. уточните при покупке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Partizan1981 Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 У меня (в новом доме 3-комнатная кв.): Диф автомат с УЗО 300мА (в щит в подъезде) Вводной автомат 63А (в щитке в квартире) Вар поверхность 40А (7,5 кВт 220В) Духовой шкаф 20А (3,5 кВт 220В) Розетки кухни диф с узо 20А Ванная (розетка, бойлер и стиралка) диф с узо 20А Розетки всех комнат диф с узо 20А Свет разделил на 2 зоны (кухня, ванная, туа, коридорчик, комната)10А Холл, Зал, Спальня, прихожая 10А В каждой комнате по кандеру 10А Все это комутируется через контактор Моллер 63А и контролируется реле напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Partizan1981 Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 А подключение стеклокерамической варочной поверхности и духового шкафа 3х фазное? Как правило можно выбирать при помощи перемычек. 1 фаза или 2 фазы заходят. Ну и ноль и земля, соответственно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 У меня в 1к щиток внутри квартиры на 24 места: дифавтомат на отдельную линию + 2 автомата (холодильник, аквариум, комп) вводной автомат (ввод из коридора) дифавтомат на ванную+2 автомата (бойлер, душ) дифавтомат + 2 автомата (стиралка, теплый пол) дифавтомат (варочная) дифавтомат + 2 автомата (духовка, посудомойка, вытяжка, розетки на кухне) дифавтомат + 2 автомата (кондиционер, теплый пол, розетки прочие) 3 автомата на свет + на щитке в коридоре еще вводной 2-х полюсный автомат+контактор 63А+реле перенапряжения+вольтметр. Так что на 2-к ИМХО вполне нормальный набор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 У меня в 1к щиток внутри квартиры на 24 места: дифавтомат на отдельную линию + 2 автомата (холодильник, аквариум, комп) вводной автомат (ввод из коридора) дифавтомат на ванную+2 автомата (бойлер, душ) дифавтомат + 2 автомата (стиралка, теплый пол) дифавтомат (варочная) дифавтомат + 2 автомата (духовка, посудомойка, вытяжка, розетки на кухне) дифавтомат + 2 автомата (кондиционер, теплый пол, розетки прочие) 3 автомата на свет + на щитке в коридоре еще вводной 2-х полюсный автомат+контактор 63А+реле перенапряжения+вольтметр. Так что на 2-к ИМХО вполне нормальный набор. УЗО наверное, а не дифавтомат. И штуки 4 их - лишние. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 УЗО наверное, а не дифавтомат. И штуки 4 их - лишние. нет, дифавтоматы. я их брал с огромной скидкой (спасибо Шарманщику), выходило дешевле взять дифы+автоматы, чем узо+автоматы. а чего лишние? я не люблю, когда из-за 1 узо вырубается все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 нет, дифавтоматы. я их брал с огромной скидкой (спасибо Шарманщику), выходило дешевле взять дифы+автоматы, чем узо+автоматы. Повезло Вам с Шарманщиком. а чего лишние? я не люблю, когда из-за 1 узо вырубается все. Хоть раз выбило? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 2 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2011 Повезло Вам с Шарманщиком. Хоть раз выбило? дифавтомат? раз 30 точно в этом году. из них половина - глючная духовка аристон, которую за 3 месяца СЦ так и не смогли починить (дает утечку), а остальное - издержки ремонта в виде еще не везде установленных выключателей и розеток и торчащих проводов, удлинители, компы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз