sov1178 Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 У меня проблема! Приморозило и замокрели откосы. Причем так не фигово ! Нужно бы прокомментировать - замокрели они от того, что на стеклах попер конденсат, который стек на подоконник и намочил откос, или сами по себе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 28 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Сами по себе. Я думаю там окно плохо пропененно. Потому как если поднести ладонь то чувствуется сквознячек. Хотя на окнах тоже конденсат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Сами по себе. Я думаю там окно плохо пропененно. Потому как если поднести ладонь то чувствуется сквознячек. Хотя на окнах тоже конденсат Тогда это не очень хорошо. Я почему спросил - родители доделывают ремонт на кухне, шпаклевки/грунтовки и всякое такое здорово поднимают влажность, окно сильно потеет (еще и батарея закрыта пленкой из-за чего не шибко хорошо греет). У них на днях натекло столько воды (именно с окна), что аж откос подмок - просушили, сегодня не смотря на мороз в -7С утром, все ок . Кстати если эта желтая штука на фото что-то типа шторы, то она будет провоцировать конденсат на стекле, т.к. закрывает поток теплого воздуха от батареи. Ну а если сам по себе, то это плохо . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 28 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Методом простукивания было выясненно что мокрое место это ляпуха которой гипс клеился на откос. Т.е. ля пуха это точка росы. Т.е. у нее есть контакт с улицей... Так или нет??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Т.е. ля пуха это точка росы. Т.е. у нее есть контакт с улицей... Так или нет??? Может и так, а может за гипсом стена мокрая, конденсат стекает со стены по ляпухе на гипс замачивая гипсокартон, возможно часть конденсата стекает просто вниз, поэтому нижняя часть гипса мокрая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 28 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 По стене вола не стечет потому что это газоблок, а вот по раме окна может быть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Да уж, всего пару градусов мороза, а конденсат уже тут как тут. С окнами и МП дверью у нас все нормально, все выглядит сухо, а с входной металлической дверью проблемка. Даже в ноль градусов она начала покрываться капельками изнутри, внутренняя обшивка из ДВП набухает, лужа конденсата стекает на пол. А что буде в минус 10? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Да уж, всего пару градусов мороза, а конденсат уже тут как тут. С окнами и МП дверью у нас все нормально, все выглядит сухо, а с входной металлической дверью проблемка. Даже в ноль градусов она начала покрываться капельками изнутри, внутренняя обшивка из ДВП набухает, лужа конденсата стекает на пол. А что буде в минус 10? Так у вас ведь тамбур? И все равно конденсат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 29 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 У нас две двери , так что тут пока все в порядке. А вот с откосом нужно что о думать. Хотя я совершенно не понимаю откуда СТОЛЬКО жидкости. Добавлено через 6 минут кстати вопрос на засыпку: ни у кого не завалялась пара старых ненужных лыж и санок?? Я бы забрал )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 У нас две двери , так что тут пока все в порядке. А вот с откосом нужно что о думать. Хотя я совершенно не понимаю откуда СТОЛЬКО жидкости. Из воздуха... Так у вас ведь тамбур? И все равно конденсат? Тамбур отапливаемый и пока между ним и остальным домом дверей нет. Конденсату всего то нужна разница температур, т.е. холодная поверхность в теплом помещении. Надо как-то обшивать металл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_wqwa Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 У нас две двери , так что тут пока все в порядке. А вот с откосом нужно что о думать. Хотя я совершенно не понимаю откуда СТОЛЬКО жидкости. Приточная вентиляция устроена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 30 листопада 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 нет не устроена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Приточная вентиляция устроена? А причем притВент, и где она должна быть в данном случаи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 А причем притВент, и где она должна быть в данном случаи? а не причем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_wqwa Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 А причем притВент, и где она должна быть в данном случаи? Она должна подсушивать воздух (потому, как он холодный с улицы, и у него абсолютная влажность меньше), и конденсата не будет, или будет меньше. И увлажнителями можно регулировать необходимый уровень влажности, чтобы и дышать легко было, и конденсата не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergo77 Опубліковано: 4 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2013 У меня было похожее с конденсатом на откосах. Строители наклеили утеплитель на откосы внутри помещения на ляпухи. Конденсат образовывался на стене и стекал вниз. Все у подоконника мокрело. Я утеплитель сорвал и приклеил его вплотную на стену, а разницу заштукатурил. Проблема ушла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КОРН Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 Я сейчас в поиске тепловизора для оценки мостиков холода. Услуга в среднем стоит 500 грн. Денег всегда жалко, но, как мне кажется, оно может помочь сделать дом теплее и лучше. Серега, почему нет фоток дома? ты меня отсылал вконтактик, но я там увидел только собаку. Пес симпатичный Интересно посмотреть дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Она должна подсушивать воздух (потому, как он холодный с улицы, и у него абсолютная влажность меньше), и конденсата не будет, или будет меньше. И увлажнителями можно регулировать необходимый уровень влажности, чтобы и дышать легко было, и конденсата не было. И где она должна стоять? В верху или внизу? И какой диаметр достаточно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_wqwa Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 И где она должна стоять? В верху или внизу? И какой диаметр достаточно? Вверху. Чтобы теплый застоявшийся воздух перемешивался с холодным свежим. Если внизу, то холодный воздух будет стелиться по полу не поднимаясь. Сечение воздуховода и скорость движения воздуха подбираются таким образом, чтобы воздух в помещении заменялся полностью за час (или за 30, 20 минут, тут хозяин выбирает, что ему дороже, российский газ, или украинский свежий воздух). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 _wqwa, вопрос приточной вентиляции сверху скорее всего будет и нас интересовать( гостиная со вторым светом)- где почитать как правильно ее делать именно сверху, у нас заложены только вент.каналы в гостинной( на высоте около 3,3-3,5 м.), смежной столовой ( нет дверей между столовой и гостинной) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_wqwa Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 _wqwa, вопрос приточной вентиляции сверху скорее всего будет и нас интересовать( гостиная со вторым светом)- где почитать как правильно ее делать именно сверху, у нас заложены только вент.каналы в гостинной( на высоте около 3,3-3,5 м.), смежной столовой ( нет дверей между столовой и гостинной) Все немногое, что я знаю о вентиляции, я почерпнул здесь же, на форуме, когда у меня была пара свободных дней, основательно порыться. Но это было давненько, конкретных тем уже не помню. Так что сорри, но пользуйтесь поиском. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Вверху. Чтобы теплый застоявшийся воздух перемешивался с холодным свежим. Если внизу, то холодный воздух будет стелиться по полу не поднимаясь. Сечение воздуховода и скорость движения воздуха подбираются таким образом, чтобы воздух в помещении заменялся полностью за час (или за 30, 20 минут, тут хозяин выбирает, что ему дороже, российский газ, или украинский свежий воздух). Понятно... Дружно, будим топить улицу зимой, и соревноваться, кто больше спалит "голубого огонька". С моей стороны вопрос закрыт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_wqwa Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Понятно... Дружно, будим топить улицу зимой, и соревноваться, кто больше спалит "голубого огонька". С моей стороны вопрос закрыт Хозяин-барин, конечно. Но вы, правда, не проветриваете жилище зимой? И вытяжки из кухни/котельной/санузлов тоже перекрываете? И камина у вас нет? (Который, к слову, во время работы, отбирает из помещения тёплого воздуха больше чем любая вентиляция) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 И камина у вас нет? (Который, к слову, во время работы, отбирает из помещения тёплого воздуха больше чем любая вентиляция) ? Всегда думал, что работающий камин нагревает воздух в комнате, а он еще и отбирает из нее... Все, не буду камин ставить в доме, теплее будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 16 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2013 Все, не буду камин ставить в доме, теплее будет Поставьте с закрытой топкой и забором воздуха снаружи ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз