ELPRO Опубліковано: 8 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2011 Вечер добрый! Подскажите кто сталкивался с таким устройством ограничения мощности для больших потребителей. Облэнерго заставило ставить на подстанции такое устройство, а тип такого устройства не рекомендует, так как сами не знают скорее всего. Мощность ограничения согласно ТУ - 650 кВт. Заранее благодарю за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Когда то в Николаеве делали и устанавливали в принудительном порядке на все новостройки. Потом отказались из-за больших проблем с качеством. Были еще проблемы с тем что аппарат запломбирован и если сработает надо вызывать обл энерго снимать пломбу и включать заново. Вообщем отмахивайтесь от этого девайса любыми способами. Если нет то можем изготовить под заказ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Когда то в Николаеве делали и устанавливали в принудительном порядке на все новостройки. Потом отказались из-за больших проблем с качеством. Были еще проблемы с тем что аппарат запломбирован и если сработает надо вызывать обл энерго снимать пломбу и включать заново. Вообщем отмахивайтесь от этого девайса любыми способами. Если нет то можем изготовить под заказ. Отмахаться не получится, это в Херсоне объект. Вводной автомат вряд ли опломбируют, это наша подстанция да и технической возможности его опломбировать нет, он включается кнопками со встроенным мотор-приводом(Masterpact)/ Можно будет только опломбировать(после настройки) само устройство ограничения мощности которое воздействует на независимый расцепитель вводного автомата. Если б были какие-то стандартные релюшки контроля мощности или тока на такие нагрузки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Стандартных на такие мощности не встречал. А что за марка вводного автомата?? На такие токи там должна быть уйма регулировок. Настроить и запломбировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuragrin Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Автомат на 1000 А ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Вводные на 1600А. Стоят Macterpact NT16 Micrologic 5.0 P. Хотел применить реле ОМ-310, но оно до 350 кВт при использовании внешних трансформаторов тока. Хотя мне непонятно почему 350? ведь на выходе ТТ 5А? Может все таки можно его применить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 С таким девайсом горы воротить можно не точто мощность ограничить. elektroautomat.in.ua/files/catalog_1273144445_Masterpact%20NT%20NW%20catalogue%202004%20ru.pdf 20 стр. У вас именно с индексом "Р" Блоки контроля и управления Micrologic P с функцией “Контроль мощности” На панели выставляете нужную мощность и пломбируете панель. Дальше через доп контакты вырубаем автомат или сигнализируем о перегрузке. Если понадобится чегото поменять есть порт RS. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 С таким девайсом горы воротить можно не точто мощность ограничить. elektroautomat.in.ua/files/catalog_1273144445_Masterpact%20NT%20NW%20catalogue%202004%20ru.pdf 20 стр. У вас именно с индексом "Р" Блоки контроля и управления Micrologic P с функцией “Контроль мощности” На панели выставляете нужную мощность и пломбируете панель. Дальше через доп контакты вырубаем автомат или сигнализируем о перегрузке. Если понадобится чегото поменять есть порт RS. Енто понятно, расцепитель имеет много функций, но этим же облэнерговцам, которые таких автоматов не видели в глаза надо что-то отечественное, которое можно закрыть в коробочку и опломбировать...))) Пока в проекте указали такое устройство (ссылка устарела), но им звонил, а они как-то морозятся, вроде это не они размещали такую информацию, поэтому ищу запасной вариант такого устройства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 ну возмите в коробочку запихните пару релюх пару лампочек, проводов побольше и позапутанней. И будет им счастье. И вам копейку сбережет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELPRO Опубліковано: 10 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 ну возмите в коробочку запихните пару релюх пару лампочек, проводов побольше и позапутанней. И будет им счастье. И вам копейку сбережет. :D:D:D Так и сделаем! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...