Vad_p Опубліковано: 17 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 На 150 м2 Т.П. очень мощный получится котел. В корпусе Т.А. есть такая круглая штука. Это место установки электродогревателя, тот же электрокотел. ТА у меня без такой круглой штуки. Эконом вариант. Посему эл.котел буду ставить отдельно. Можно поставить так как на рис. последнем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 17 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 На 150 м2 Т.П. очень мощный получится котел. Почему котел очень мощный? 25кВт. ТТ. Бак аккумулятор на 630л. 25кВт*25л=625. 800 метров трубы теплого пола - там 85 литров + рубашка котла 65 литров. Итого: 630+85+65=780л. вся система. Учитывая что ТП основное отопление дома, Котел впритык по мощности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 17 вересня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2011 Уважаемые форумчане, Подскажите пожалуйста, где можно купить Трехходовой клапан с выносным датчиком системы теплых полов? Или Трехходовой клапан + термо голова? Что бы собрать смесительный узел ТП. Отдельные предложения в личку, перезвоню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 9 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Ну что же буду собирать через недельку схему отопления. Бак аккумулятор должны подвести на днях. Смесительный узел будет на 2-х ходовом клапане + "термоголова" Электро котел будет включаться очень редко. (в аварийных ситуациях). Хочу услышать мнение профессионалов по данной схеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 Сами будите собирать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Сами будите собирать? Да сам. Подскажите фильт грязевик ставится перед насосм? Может еще какие замечания будут по схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Да сам. 1.Подскажите фильт грязевик ставится перед насосм? 2.Может еще какие замечания будут по схеме? 1. Перед насосом. 2. Предостережение есть: в таком варианте котельной, очень много нюансов при монтаже. Большинство монтажников не сделают правильно такую обвязку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 1. Перед насосом. 2. Предостережение есть: в таком варианте котельной, очень много нюансов при монтаже. Большинство монтажников не сделают правильно такую обвязку. Какие нюансы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Какие нюансы ? Вы серьезно? Если Вы будите каждый день собирать такие котельные в качестве помощника у старшего товарища. То года через три, Вы точно будите понимать какие нюансы Вы уже знаете, а какие нет. Многие монтажники, отработав всю жизнь, не ставят Т.Т. котлы. Боятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 16 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2012 Отпишусь хоть... может кому пригодится. Собрал я данную схему отопления еще осенью. Всю зиму работала, все ок. Боялся что будет перепад температур между 1-м и 2-м этажом. Все нормально. Бак аккумулятор можно было и по-больше делать - 650л. маловато. После того как дрова прогорели, ТТ котел потух, ТА еще работает около 2-3 часа, потом температура в ТА ниже 35 грд. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
terra Опубліковано: 1 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 жовтня 2012 Отпишусь хоть... может кому пригодится. Собрал я данную схему отопления еще осенью. Всю зиму работала, все ок. Боялся что будет перепад температур между 1-м и 2-м этажом. Все нормально. Бак аккумулятор можно было и по-больше делать - 650л. маловато. После того как дрова прогорели, ТТ котел потух, ТА еще работает около 2-3 часа, потом температура в ТА ниже 35 грд. Привет! Есть несколько вопросов. 1. Какой твердотопливный котел вы используете? Как часто подбрасываете дрова? 2. Из какого материала дымовая труба у вас? 3. На дымаре труба заканчивается юбкой с дефлектором? 4. Отделен ли у вас первый и второй этаж дверью? 5. Где вы территориально находитесь? (насколько холодно зимой) 6. Пирог стены какой у вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NixoNs Опубліковано: 5 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2012 Привет! Есть несколько вопросов. Его нет с июля месяца на форуме. Вот что он писал про свой котел: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1288657&postcount=34 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 29 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Привет! Есть несколько вопросов. 1. Какой твердотопливный котел вы используете? Как часто подбрасываете дрова? 2. Из какого материала дымовая труба у вас? 3. На дымаре труба заканчивается юбкой с дефлектором? 4. Отделен ли у вас первый и второй этаж дверью? 5. Где вы территориально находитесь? (насколько холодно зимой) 6. Пирог стены какой у вас? 1. Котел Ретра 3-м 25кВт. Дрова бросаю 2-ва раза : утром в 7-00 перед работой и вечером В промежутках Эл.котел. Котел горит 3-часа(+-10%) за время горения греет ТП + прогревает ТА ТА еще 5 часов!!! греет дом. Это при морозах до -10, при -20 3 часа. 2-й раз бросаю дрова поздно вечером перед сном, до утра хватает тепла. В средней сложности 8 часов греет. Подача в ТП 35-40 градусов. 2.Дымовая труба кирпич. 3.Труба заканчивается юбкой. 4.Между первым и вторым этажом двери нету. 5.Украина Ровенская область. 6.Стена Газоблок 30см + пенопласт 5см 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vad_p Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Сами будите собирать? Сам собирал. Паял ПП трубы. Заливал пирог ТП фото тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1123763#post1123763 Вторая зима, полет нормальный. Прошлая зима -25 , теплый пол без радиаторов все ок. Тепла хватает. Комфорта намного больше чем от пылающих радиаторов. Очень доволен выбором схемы отопления ТТ котел(эл. на подхвате)+ТА=ТП. ТА просто великолепно работает с ТП. Большой рабочий ход температур. С 80 до 40град пока остынет проходит от 3 до 5 часов. Сейчас отец строит себе дом, говорит буду делать ТП без радиаторов 100%.(опыт 2-х зим) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення