sahar2010 Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Помогите!!!Опыта по обвязке котлов такой мощности пока нету,посоветоваться на месте тоже особо не с кем. Хочу через коллектор подключить четыре здания.Два гаража по 300 м2 каждый и два админ. здания тоже около 300м2 каждое.Вопросы будут касаться в основном обвязки.Пошел готовить вопросы и схемы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Расположение зданий: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Все, что выше 100кВт - это уже Котлонагляд со всеми вытекающими сюрпризами в виде проектов, разрешений и проверок. Задумайтесь, причем крепко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Помогите!!!Опыта по обвязке котлов такой мощности пока нету,посоветоваться на месте тоже особо не с кем. Хочу через коллектор подключить четыре здания.Два гаража по 300 м2 каждый и два админ. здания тоже около 300м2 каждое.Вопросы будут касаться в основном обвязки.Пошел готовить вопросы и схемы. А высота потолков в зданиях какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 В моей сторонке это не особо актуально.Все решаемо.Да и глухомань здесь. Чем кстати грозит нашествие этого Котлонагляду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 А высота потолков в зданиях какая? Гаражи 3,80,админ. здания 2,9.В гаражах температура не ниже 10 градусов.В следующих двух около 20. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 .... Чем кстати грозит нашествие этого Котлонагляду. Ой, не спрашивайте, лучше Вам этого не переживать воочию... Всевозможными анальными и администартивными карами вплоть до безоговорочного запрещения эксплуатации котельной. Штрафы очень взрослые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 а два по пийсят в одну посуду? ой, в смысле, два котла на одну стрелку можно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 а два по пийсят в одну посуду? ой, в смысле, два котла на одну стрелку можно? Можно. В каскад + отдельные дымоходы каждому. У пациента явно будет 3 шт по 50-60 кВт в каскад. Хотя со сдачей в эксплуатацию могут быть вопросы - тут я в нюансах не силён. Вот и обвязка рисуется И спорю, что кардинально в противополжном направлении, чем думал сначала автор темы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Раздупляйте меня от А до Я. Два котла по 50 кВт уводит нас от котлонадзора??? Два в одну гидрострелку,после чего на коллекторы??? В каскад?Слышал.На практике не видел даже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Два в одну гидрострелку,после чего на коллекторы??? Только вместо гидрострелки буфер на 1000 литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Только вместо гидрострелки буфер на 1000 литров. Это обязательно или же желательно? Изначально мне один проэктант накидал примерно такое(извините за рис.). Чем грозит такая установка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Это обязательно или же желательно? Обязательно. Нарисовано красиво. Но лично я вижу, только на отопление 5 насосов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Не в количестве насосов тут проблема.Если будет работать я их поставлю.Мне бы попроще что бы было.Да и котельная не позволит там особо развернутся. Может есть схемы подобных обвязок или фотки.Буду благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 При 100кВт. котельной не стоит слепо копировать типовые схемы. 2 насоса это два котла. 3- три здания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 А какую функцию несет насос обратки? Короче, хороший и годный совет - найдите а) проектанта б) монтажника, кто знает и понимает зачем нужен п.А. и умеет читать то, что в п.А написано. в) монтажник должен не знать словосочетания " ми завжди так робили!" Увы, этот совет в исполнении дорог. Да и на кону не бытовая котельная... Форум Вам тут не помощник - тут могут дать удочку, наживку, но не рыбу. А Вам нужна именно рыба. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 2 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Я дал одному проэктанту такое задание.Так он развел руками.Мол если бы что то помельче.Я сам монтирую.Но опыта мало,самый большой объект 300м2.Так что без вас я никуда.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 Я дал одному проэктанту такое задание. Знаете, это был не проектировщик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 2 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2011 .Так что без вас я никуда.:D Город какой у Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 3 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Знаете, это был не проектировщик. Я так и подумал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sahar2010 Опубліковано: 3 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 Город какой у Вас? Райцентр на Ровенщине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 3 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2011 (змінено) Райцентр на Ровенщине. Если Вам нужен проект топочной - сбросьте свой телефон в личку... Змінено 3 серпня 2011 користувачем ts3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 1.Коллеги, не нагоняйте туману, не пугайте человека 2.Вижу каскад, тоесть паралельное подключение нескольких котлов. 3. Буфер обязателен, если заказчик жлобится, то лучше вобще не беритесь 3а. Не забудьте о повышении температуры обратки 4. По насосам тезка уже сказал, хотя я бы задумался о 6, тоесть 2+4. 5. Все остальное как для 4 отдельных зданий по 300 квадратов 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 5. Все остальное как для 4 отдельных зданий по 300 квадратов Правильно. Это я одного здания не досчитался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Котельщик Опубліковано: 5 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2011 Исходя из того что это фирма и заморозить систему дорогого будет стоить видится два котла по 55% от общей мощности. На каждый котел по своему котловому насосу. Буферная емкость как сказал Сергей_31 на 1 куб, а лучшее на 2 куба. Два сетевых насоса (раб, рез) с трехходовым на погодозависимое регулирование. У потребителей же термоголовки на прибор для более точной доводки потребностей. зы. умягчитель очень даже желательно, ну или хотя бы заполнить умягченной водой. зызы и водилам крепко дать заранее по рогам, что бы машины не мыли водой из системы отопления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...