У отца построен дом. Строился давно, поэтому "не по технологии".

 

Итак, изнутри наружу:

Деревянная вагонка - 3 см пенопласта - кирпичная стена 25 см - штукатурка короед.

 

Сейчас хочет содрать штукатурку, утеплить и оштукатурить заново.

Хотелось бы мин.ватой. Но вопрос. Если под вагонкой изнутри уже лежит 3 см пенопласта - в вате не будет смысла? Паропроницаемость сойдет на "нет"?

 

Какой утеплитель целесообразнее использовать?

 

И еще, не будет ли проблем с точкой росы при 10-сантиметровом утеплите снаружи и 3-сантиметровом изнутри?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У отца построен дом. Строился давно, поэтому "не по технологии".

 

Итак, изнутри наружу:

Деревянная вагонка - 3 см пенопласта - кирпичная стена 25 см - штукатурка короед.

 

Сейчас хочет содрать штукатурку, утеплить и оштукатурить заново.

Хотелось бы мин.ватой. Но вопрос. Если под вагонкой изнутри уже лежит 3 см пенопласта - в вате не будет смысла? Паропроницаемость сойдет на "нет"?

 

Какой утеплитель целесообразнее использовать?

 

И еще, не будет ли проблем с точкой росы при 10-сантиметровом утеплите снаружи и 3-сантиметровом изнутри?

 

Спасибо!

 

Юра,Вы правильно понимаете ситуацию,только вата,т.к. вектор паропроницаемости должен увеличиваться(изнутри наружу) с каждым слоем,т.е. каждый новый слой должен иметь большую паропроницаемость,т.е. по феншую снаружи надо вату,а то кирпич заплесневеет,а зимой промёрзнет,т.к. некуда будет влаге выходить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юра,Вы правильно понимаете ситуацию,только вата,т.к. вектор паропроницаемости должен увеличиваться(изнутри наружу) с каждым слоем,т.е. каждый новый слой должен иметь большую паропроницаемость,т.е. по феншую снаружи надо вату,а то кирпич заплесневеет,а зимой промёрзнет,т.к. некуда будет влаге выходить.

 

так а если внутренний слой пенопласта под вагонкой будет задерживать влагу? то как она доберется до стены и до ваты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так а если внутренний слой пенопласта под вагонкой будет задерживать влагу? то как она доберется до стены и до ваты?

 

Доберется по любому.:D Тут уже терли www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69948 п.№ 11,16

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так а если внутренний слой пенопласта под вагонкой будет задерживать влагу? то как она доберется до стены и до ваты?

ППС паропроницаем тоже и он пропустит влагу.Если прощитать то у 3см ППС больше паропроницаемость чем у вашей стены.Разве що там не ППС а ЕППС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доберется по любому.:D Тут уже терли www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=69948 п.№ 11,16

 

то есть?

Вы рекомендуете утеплять снаружи ватой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть?

Вы рекомендуете утеплять снаружи ватой?

 

Я могу только посоветовать.:D Содрать внутри к черту весь пенопласт, и утеплить дом снаружи, хотите ватой, хотите ППСом, тут как с чатлами :D, стены хоть и тонковаты, но зато из кирпича.

Проблемы с точкой росы при утеплении изнутри и снаружи уйдут на второй план.:D

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я могу только посоветовать.:D Содрать внутри к черту весь пенопласт, и утеплить дом снаружи, хотите ватой, хотите ППСом, тут как с чатлами :D, стены хоть и тонковаты, но зато из кирпича.

Проблемы с точкой росы при утеплении изнутри и снаружи уйдут на второй план.:D

 

пенопласт под вагонкой. а в вагонке весь дом. Вы представляете во что это выльется?

 

по сему и вопрос: что лучше снаружи? Вата или ППС?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пенопласт под вагонкой. а в вагонке весь дом. Вы представляете во что это выльется?

по сему и вопрос: что лучше снаружи? Вата или ППС?

Раз уж под вагонкой неснимаемый ППС, то и снаружи "просится" он же. Получится почти "термодом".
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раз уж под вагонкой неснимаемый ППС, то и снаружи "просится" он же. Получится почти "термодом".

 

ага, при чем термоблоки, которые имеют внешнюю сторону пошире :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ага, при чем термоблоки, которые имеют внешнюю сторону пошире
И желательно существенно пошире:beer: