Breathe Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Собрана у меня система отопления по 2м этажам: Екопластик Штаби 20,25,32, радиаторы чугуневые. Т.к. собираюсь в ближайшее время заливать стяжку, то решил ее проверить бОльшим давлением. Дал 3.6 атм в систему (котел исключил, т.к. у него рабочее до 2х). За две недели падение давления составило 1.2 атм. Подтеканий нигде нет, т.ч. определить место утечки визуально не могу. Остатками воздуха в верхних частях батарей наверно можно пренебречь. Есть идея добавить краситель в систему и опять дать давление. Теперь только вопрос, а какой можно так, чтобы не подействовал на систему? Синька? Марганец наверняка химически активен - отпадает. Что еще можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 дать в систему воздух 3 бар и послушать. можно стетоскопом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deecher Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 Остатками воздуха в верхних частях батарей наверно можно пренебречь. Рекомендую заполнить систему полностью, прокачав воздушок. Бывает, что утечки прячутся в дальних ветках, которые завоздушены, поэтому визуально определить место сложновато, пока не закапает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 15 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2011 без шуток.....со второго-третьего раза далвение перестает падать...еще не было ни одного дома , где бы давление не упало с первой закачки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2011 1.Добавить до 10, исключив радиаторы, для труб это ерунда. 2.А вообще такое падение давления-ничего страшного, если бы было утечка, то за 2 недели оно бы было на 0. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Breathe Опубліковано: 17 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 Спасибо за советы! Если будут еще мнения - с удовольствием выслушаю. Первый этаж я собрал той осенью, как раз перез морозами. Запустили систему и всю зиму было тепло и приятно. Давление падало, но если котел отключал и давал системе остыть, то сразу видел, что травит футорка на одной батарее, автоклапан Маевского (поменять надо) и ближе к весне еще ослабла одна из американок. Сразу не устранял, т.к. не хотел зимой опустошать систему. Месяц назад все поправил и собрал второй этаж. Ничего не течет, но давление, как говорил выше - падет. 8-) B.S.V. 1) 10, как по мне, занадто. 2) Кому-то может и нестрашно, а мне все время переживать не хочется. Да и наполнять систему через вентиль котла наверно не повышает срок работы вентиля. А городить еще одну связь с водопроводом не хочется. Хотя была мысль сделать такую ветку через редуктор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitw Опубліковано: 17 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 Да и наполнять систему через вентиль котла наверно не повышает срок работы вентиля. Подпиточный краник котла и не рассчитан на наполнение системы. Будь моя воля, я бы вообще не ставил котел на гарантию, если в системе отсутствуют краны набора и слива воды:D. Если лет 7 назад часто можно было встретить котлы без фильтров и (или) кранов возле них, то сейчас все реже встречаются системы без кранов набора и слива воды:D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 17 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2011 Спасибо за советы! B.S.V. 1) 10, как по мне, занадто. 2) Кому-то может и нестрашно, а мне все время переживать не хочется. Да и наполнять систему через вентиль котла наверно не повышает срок работы вентиля. А городить еще одну связь с водопроводом не хочется. Хотя была мысль сделать такую ветку через редуктор. Я же не на котел даю, а на трубы и коллектора. А если вижу, что бригада отделочников оставляет желать лучшего, то иногда и 20 качаю, чтобы при саморезе, мало не показалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз