x_y_z_ Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Если в каракаснике, с перекрестным каркасом, в утеплителе из минваты (класс A1 - негорючий), проложить кабельный лоток (пусть будет металлический) с NYM кабелями? Это проводка по сгораемому основанию? Безопасен ли такой вариант? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 19 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2013 Если в каракаснике, с перекрестным каркасом, в утеплителе из минваты (класс A1 - негорючий), проложить кабельный лоток (пусть будет металлический) с NYM кабелями? Это проводка по сгораемому основанию? Безопасен ли такой вариант? Вот ведь не лень повторять одни и те же вопросы... Проводка в деревянных и каркасных домах исполняется В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБАХ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛОТКАХ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ. Вот что непонятно в этих словах? Или может какая буква новая попалась? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 (змінено) Господа, не подскажете, как следует определять условия прокладки проводки под амстронгом, перекрытия деревянные. Отнести проводку к скрытой или открытой, так как амстронг не совсем попадает под определение "непроходными подвесными потолками" или таки попадает? Змінено 12 березня 2013 користувачем rHOM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vs220 Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Господа, не подскажете, как следует определять условия прокладки проводки под амстронгом, перекрытия деревянные. Отнести проводку к скрытой или открытой, так как амстронг не совсем попадает под определение "непроходными подвесными потолками" или таки попадает? Все потолки в жилых и общественных зданиях, с точки зрения прокладки кабелей, являются непроходными, в том числе плиточные. К проходным потолкам следует относить подвесные потолки промышленных предприятий и специальных сооружений, над которыми имеется пространство, оборудованное специальными мостиками, настилами, площадками для обслуживания кабельных сооруженийАмстронг группа Г1, перекрытия деревянные сгораемые 2.5.7. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються, як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих коробах; Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Все потолки в жилых и общественных зданиях, с точки зрения прокладки кабелей, являются непроходными, в том числе плиточные. К проходным потолкам следует относить подвесные потолки промышленных предприятий и специальных сооружений, над которыми имеется пространство, оборудованное специальными мостиками, настилами, площадками для обслуживания кабельных сооружений А это откуда? Добавлено через 6 минут Еще вопрос. Для таких случаев какие системы труб/коробов доступны в продаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 12 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2013 Таки есть ли определение проходного подвесного потолка или нет? Если есть, то в каком документе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 Таки есть ли определение проходного подвесного потолка или нет? Если есть, то в каком документе? Ладно, понятно, я так понял, если нет определения проходного потолка, значит его не существует как такового, тоесть все подвесные потолки являются непроходными, сбственно непонятно, зачем тогда добавили это слово "непроходной", проехали. Какие тогда металлические трубы/короба имеют "локализуючі властивості" - скажем оцынкованый металлорукав имеет? Как бы они металлические. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 скажем оцынкованый металлорукав имеет? Как бы они металлические оцинкованный металорукав нельзя(по документам не имеет - локалізуючої властивості). Можно гибкую нержавейку использовать. Там цена где то от 25 гривней кажись. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 А что мешает за подвесным потолком вести проводку, как открытую по горючим основаниям? Всего-то нужно - обеспечить минимум 10 см до ближайшей горючей основы? То есть лоток в 10 см от дерева и от подвесного потолка решает все проблемы. Не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 13 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2013 А что мешает за подвесным потолком вести проводку, как открытую по горючим основаниям? Всего-то нужно - обеспечить минимум 10 см до ближайшей горючей основы? То есть лоток в 10 см от дерева и от подвесного потолка решает все проблемы. Не? Не ПУЭ 2.5.7. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються, як приховані електропроводки Добавлено через 54 минуты Можно гибкую нержавейку использовать. А она имеет? по документам имеет - локалізуючої властивості Чья СКАТовская? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krava Опубліковано: 9 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2013 подскажите плиз. можно ли использовать вот такую трубу с Эпицентра для прокладки проводки по деревяным балкам? На ценнике написано что труба пластиковая, не горючая, производства Италия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Нельзя подобную трубу использовать для подобных целей, уже много раз писали, что индекс НГ обозначает "не поддерживает горения"..... читайте данную тему - тут много раз повторяется одно и тоже ....ничего кроме металлической трубы и металлического лотка без перфорации... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Нельзя подобную трубу использовать для подобных целей, уже много раз писали, что индекс НГ обозначает "не поддерживает горения"..... читайте данную тему - тут много раз повторяется одно и тоже ....ничего кроме металлической трубы и металлического лотка без перфорации... Тоже обратил внимание на эту трубу. А по кирпичной стене, без последующего закрытия штукатуркой, т.е. труба будет на виду, можно ли? Добавлено через 4 минуты А еще вопрос, можно ли использовать тоже Эпицентровские большие короба из ПВХ ( белого цвета без индекса НГ ) для заведения пучка кабелей в щиток по кирпичной стене? Все кабеля НГД. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2013 Тоже обратил внимание на эту трубу. А по кирпичной стене, без последующего закрытия штукатуркой, т.е. труба будет на виду, можно ли? Добавлено через 4 минуты А еще вопрос, можно ли использовать тоже Эпицентровские большие короба из ПВХ ( белого цвета без индекса НГ ) для заведения пучка кабелей в щиток по кирпичной стене? Все кабеля НГД. Кирпичная стена не требует металла при монтаже проводки - лепите спокойно... хошь трубу, хошь короб - тута во главе угла эстетика и разум. Вот только в коробе, по правилам, надо использовать кабели не просто ВВГнгд, а ещё с припиской "при групповом монтаже или прокладке в пучках" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
woody-ru Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Вопрос дня: Существует ли вообще негорючий кабель? А ВВБШВ не подходит для прокладки по дереву? Вроде как сразу в "личной" металлической трубе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
patrik4ua Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 ....ничего кроме металлической трубы и металлического лотка без перфорации... А где и почем такие трубы продаються? Нигде не видел в продаже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 А где и почем такие трубы продаються? Нигде не видел в продаже... Набираете в поиске - "гибкая металлическая труба " и покупаете, покупаете, покупаете............ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
patrik4ua Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 Набираете в поиске - "гибкая металлическая труба " и покупаете, покупаете, покупаете............ эти трубы дорогие - лотки подешевле будут... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 14 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2013 эти трубы дорогие - лотки подешевле будут... Вы вопрос-то свой собственный прочитайте ещё раз.... причём тут дешевле-дороже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
felics7 Опубліковано: 17 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2013 А кто-нибудь выставит фото с примерами правильного монтажа по данной теме( быт, офис и т.д.)? Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 А кто-нибудь выставит фото с примерами правильного монтажа по данной теме( быт, офис и т.д.)? Спасибо. что-то типа того. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
felics7 Опубліковано: 18 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2013 Спасибо, " в живую" на небольших объектах не встречал, м.рукав, пласт. гофра, просто провод, не смотря на перекрытия. Универсалы-строители зачастую не заморачиваются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 А кто-нибудь выставит фото с примерами правильного монтажа по данной теме( быт, офис и т.д.)? Спасибо. Думаю не выложит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 26 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2013 Думаю не выложит А Вы не думайте, а поиском воспользуйтесь - я уже дважды выкладывал фотки реального монтажа на реальном каркаснике - в теме про "сгоревший каркасник" и в теме "про каркасники" у Надежды... Воспользуйтесь и будет Вам счастье.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 27 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2013 Цитата: Сообщение от rHOM Посмотреть сообщение Думаю не выложит А Вы не думайте, а поиском воспользуйтесь - я уже дважды выкладывал фотки реального монтажа на реальном каркаснике - в теме про "сгоревший каркасник" и в теме "про каркасники" у Надежды... Воспользуйтесь и будет Вам счастье.. - вот видишь, Саня, говорил же чел, что не выложит, и оказался прав. Но выкладывать заново тоже не спеши - все равно окажется, что фотошоп... Выложу вот заметки о хотеле "Верховина". Там тоже все кричали нахрена нам эти дорогие кабели, прокладка в трубах, несгораемые материалы и т.д...... (но все сертифицировано как положено, даже не сомневайтесь). И слава Богу, что обошлось на сей раз без человеческих жертв, и что на помощь области киевский гарнизон направил для тушения технику "Магирус". kiev.vgorode.ua/news/177932-prychynoi-pozhara-v-otele-verkhovyna-stalo-korotkoe-zamykanye Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...