Подскажите пожалуйста по отоплению этажа

romanson

Рекомендовані повідомлення

Долго читаю форум, но не могу определиться:

 

Отопление: радиаторы + теплый пол в ванной, кухне и корридоре

 

1. Решил делать на тройниках, правильно ли?

2. Как поделить теплые полы.

3. Какую трубу положить в теплый пол и на разводку батарей?

ЗЫ бюджет не большой.

 

площадь ТП 37 кв.м.

 

Спасибо.

2011-07-10_170919.thumb.jpg.9a9d684759931bef0ab249e586ef4004.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По опыту, теплый пол пускать отдельным контуром с насосом. Контура пола делить из расчета не более 80 м.п. трубы, если ф16. Контура сводить в коллектор. Ну а управление - там наскока денег хватает, такое и делать. Вариантов масса.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

1. Решил делать на тройниках, правильно ли?

2. Как поделить теплые полы.

3. Какую трубу положить в теплый пол и на разводку батарей?

ЗЫ бюджет не большой.

 

площадь ТП 37 кв.м.

 

Спасибо.

 

1. Да.

2. Ответ уже у Вас есть

3. Медь, Вирсбо, Рехау, ТЕСЕ, Голан

 

ИМХО

 

Удачи:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. Медь, Вирсбо, Рехау, ТЕСЕ, Голан

 

ИМХО

 

Удачи :)

 

Человек написал: бюджет не большой, а Вы предлагаете "золото"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Человек написал: бюджет не большой, а Вы предлагаете "золото"?

 

Читапйте внимательно все буквы в посте, плз:) (Очевидно, пропустили "мое скромное мнение")

 

А понятие "бюджет небольшой" - для кого как:) Ни плана, ни оглашения суммы бюджета в теме не было. А Вы сразу грудью на амбразуру - "золото", значит развод, значит...

 

И еще по поводу бюджета - я бы не рискнул заливать стяжкой дешевую, т.е. не "золотую" трубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. Медь, Вирсбо, Рехау, ТЕСЕ, Голан

 

ИМХО

 

Удачи :)

 

Человек написал: бюджет не большой, а Вы предлагаете "золото"?

 

 

значит металопластик на пресс гильзе8-):)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

И еще по поводу бюджета - я бы не рискнул заливать стяжкой дешевую, т.е. не "золотую" трубу.

 

всем говорю...лучше купить гавно радиаторы и гавно котел чем говно трубу да еще ее и замонолитить под плитку и ламинат....

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читапйте внимательно все буквы в посте, плз:) (Очевидно, пропустили "мое скромное мнение")

 

А понятие "бюджет небольшой" - для кого как:) Ни плана, ни оглашения суммы бюджета в теме не было. А Вы сразу грудью на амбразуру - "золото", значит развод, значит...

 

И еще по поводу бюджета - я бы не рискнул заливать стяжкой дешевую, т.е. не "золотую" трубу.

 

Спасибо.

 

План в первом сообщении. Там указаны помещения. Постараюсь сделать более детальный и выложить в теме.

 

Как посчитать сколько метров погонных надо трубы??

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да считается это вобщем-то просто. Нужно достать программу расчета теплопотерь и гидравлики КАН, а еще лучше Рехау(но за деньги) научиться ей пользоваться(ну это год-два, если правильно пользоваться) и всего делов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как делать контуры теплых полов и сколько:

ванна - 2,3*3,3 = 7,59 м.кв.

корридор - 2,2*2,4 = 5,28 м. кв.

кухня - 3,30*7,7 = 2,41 м.кв.

 

первая цифра это ширина (измерял согласно чертежу сверху вниз), вторая длинна (измерял слева направо)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как делать контуры теплых полов и сколько:

ванна - 2,3*3,3 = 7,59 м.кв.

корридор - 2,2*2,4 = 5,28 м. кв.

кухня - 3,30*7,7 = 2,41 м.кв.

 

Можно делать три контура по 12 м2: ванна с коридором, и два в кухне.

При шаге, например, 0,2 уйдет 180 м трубы. Но начинать необходимо с расчета теплопотерь, а потом рассчитывать параметры теплого пола с учетом полного или частичного покрытия теплопотерь. Возможно ванну с коридором нужно делать отдельными петлями с шагом, например, 0,1. Тогда будет 4 петли и 240 м трубы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не забудьте отступы от стен по 30 см,.....

Хотелось бы ссылку - кто даёт такие рекомендации.

 

p.s. у основных производителей труб отступы меньше

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не забудьте отступы от стен по 30 см, и в санузле и комнатах под мебелью не стелить.

 

у мене буде рояль посеред залу стояти. під роялем стелити ТП?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотелось бы ссылку - кто даёт такие рекомендации.

 

p.s. у основных производителей труб отступы меньше

Производитель дает минимальные отступы. Но скажите, как вы будете стоять возле стены на теплом полу ближе 30 см? Это же неудобно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у мене буде рояль посеред залу стояти. під роялем стелити ТП?

Речь идет о мебели, плотно прилегающей к полу, типо шкафы, комоды и т.п. Все, что на ножках к этому отношения не имеет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....как вы будете стоять возле стены на теплом полу ближе 30 см? Это же неудобно.

Дело не в "удобно-неудобно"... а в соответствующих рекомендациях производителей и расчётных теплопотерях.... Ведь полы выполняют не только функцию комфортного подогрева.

 

У меня, кстати, ТП есть дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но скажите, как вы будете стоять возле стены на теплом полу ближе 30 см? Это же неудобно.

 

Теплые полы - это не для "удобно стоять", а для "греть" :D

 

Сорри за флуд, просто не удержался:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем вообще лимитировать отступы от стен?

 

Ну ладно, шкафы, сидящие пузом на полу, пожалеем ... Хотя таких уже не осталось.

 

Кухонная стенка имеет одну фишку - полы надо делать на половину или треть площади вглубь под кухонные мебели - потому что пока Вы стоите у плиты варите суп/нарезаете салат - примерно на 10-15 см Ваши ступни находятся под тумбочками :)

 

А вот с роялем увы, беда. На теплых полах они расстраиваются, в результате чего годятся только для классического - запускать туда шпроты.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Теплые полы - это не для "удобно стоять", а для "греть" :D

Вопрос спорный. Имхо и для того и для того.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

имеет ли количество поворотов трубы отопления до радиатора значение для отопления?

у меня после тройника еще 5 поворотов для завода за гипсу, а потом из-за неё на радиатор.

так можно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування