русский Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 Поменял котёл. Раньше стоял обычный газовый советских времён, квадратный. Года три назад поставил АОГВ-16 "Теплообменник", труба естественно осталась старая, кирпичная, пристроенная к стене. Вообщем, сначала стена начала отсыревать с улицы и из нутри. А этой зимой ещё и тяга стала пропадать или шурует в обратную сторону, котёл естественно не работает. Сосед мне говорит, что старый котёл много тепла выбрасывал в трубу и поэтому работало всё нормально, а новый по экономней и теперь труба у меня не прогревается и собирается там конденсат, ну или что то в этом роде. Короче, говорит нужно трубу утеплять и будет всё нормально. Вот хочу тут спросить, достаточно будет утеплить трубу или под новый котёл нужно её переделывать полностью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 там все серьезнее - конденсат , нужно трубу гильзовать, делать слив конденсата . Как вариант сделать новую металлическую трубу по наруже дома . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuriy.pechnikovskiy Опубліковано: 7 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2011 сосед прав по поводу КПД старого котла,он действительно испарял конденсат. Гильзование обязательно и провести его можно по старому дымоходу + ревизия старого дымохода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
русский Опубліковано: 10 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2011 Сегодня звонил специалисту и он сказал, что гильзовать нельзя, конденсат будет ещё больше, а нужно утеплять трубу. Как я понимаю гильзуют чтоб востановить канал, если там посыпался кирпич, но мне проще её разобрать и сложить заново, да и проблема вроде не в этом. Проблема в том, что несколько дней зимой тяга была в обратную сторону и я хотел узнать может это быть из-за конденсата? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Сегодня звонил специалисту и он сказал, что гильзовать нельзя, конденсат будет ещё больше, а нужно утеплять трубу. Как я понимаю гильзуют чтоб востановить канал, если там посыпался кирпич, но мне проще её разобрать и сложить заново, да и проблема вроде не в этом. Проблема в том, что несколько дней зимой тяга была в обратную сторону и я хотел узнать может это быть из-за конденсата? дык , после того как он станет еще больше , вернее перестанет впитываться в кирпич, там есть специальный стаканчик к которому легко подсоединяется трубочка . В любом случае под современные котлы нужно гильзовать . Обратная тяга вполне могла образоваться из-за конфигурации крыши , нужно сначала об этом поговорить , какой высоты труба , как далеко от конька , насколько выше конька . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazon Опубліковано: 11 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2011 Сегодня звонил специалисту и он сказал, что гильзовать нельзя, конденсат будет ещё больше, а нужно утеплять трубу. Как я понимаю гильзуют чтоб востановить канал, если там посыпался кирпич, но мне проще её разобрать и сложить заново, да и проблема вроде не в этом. Проблема в том, что несколько дней зимой тяга была в обратную сторону и я хотел узнать может это быть из-за конденсата? Какой то дивный специалист.Труба для газового котла гильзуется в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ! С устройством конденсатоприемника и капельника, при необходимости труба дополнительно утепляется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 Зворотня тяга може бути через те що малий потік теплого повітря від котла не може продавити холодне повітря в комині і повертається назад, спробуйте не вмрубати котел одразу -а з пів години потримати його на запальнику - а тоді поступово перевести на 1-2-3 і т.д. Комин гільзується обов"язково - а в його найнижчій точці ставиться трубка для стоку конденсату. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 12 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2011 ...и у нас многие советуют обматывать дымоходы разными тряпочками для утепления и получают "креативный" внешний вид дымохода и всего дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...