Здравствуйте! Очень хочется узнать мнение и совет специалистов о моей крыше. По критикуйте пожалуйста

IMG_1924.thumb.jpg.c777074d020a7b114758c06f64878843.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Очень хочется узнать мнение и совет специалистов о моей крыше. По критикуйте пожалуйста

 

Серьёзных моментов,что надо переделать-пока,при первом рассмотрении немного есть.По важности...

1.Коньковый прогон лежит на фронтоне!

а)собственно то,что на фронтоне не должно ничего лежать,стропилка должна быть независима от фронтонов,т.к. она от влажности/ветра/снеговых нагрузок/пр. колеблется в пределах пару сантиметров,следствие тянет за собой фронтон,который потрескается.

б)коньк.прогон лежит прямо на ГБ,а не на армпоясе или нескольких рядах кирпича,т.е. расколет при нагрузке хрупкий блок.

2.Обрешётка под БЧ сделана с большим шагом и из бруса 50х50,НЕ правильно,ведёт за собой со временем прогибы плоскостей,то,что кровельщики называют "амурские волны"...надо:

а)не брус,а лучше доска 30х100-120мм,проверено практикой;

б)шаг 20-30 см,а у Вас 40 см.

3.Арм.пояс тонковат,должно быть 15-20 см по высоте и,в идеале,на ширину блока,а внутри 4 прута Ф 10-14мм с кольцами Ф 5-8 мм через 20-30 см.Нечто похожее есть у Вас перемычки над окнами.

4.Как можно положить подкладку не обрезав перед этим обрешётку,т.е. край ковра будет не ровным,вроде ни чего страшного,но это культура производства.

5.концы стропил снизу,т.н. "кобылки" зарезаны не вертикально,вроде ничего страшного,вроде можно прибить,но....т.е они или подошьют карниз/сделают лобовую "через ж.." или не собираются подшивать это вовсе,типа,"хазяина,потом,когда утеплишь,подошьёшь",т.е быстро сварганив крышу,свалят домой и обратно не дозовётесь,т.к. подшивка очень трудоёмка и мало оплачиваема.А когда Вы будете искать других,то очень удивитесь,мягко говоря,нежеланию делать после других подшивку,да и "спецрасценкам" тоже.

6.Если будет битумка со сплошным клеящим слоем вроде Керабит/Катепал,то сплошной ковёр не обязателен,можно только по периметру и эндовам/коньку/примыканию/проходкам.

7.Нахлёсты/сращивание стропил сделаны тяжеловесно,не ошибка,но,лучше сделать нахлёст друг на друга около метра и стянуть теми же болтами.

8.Общее впечатление,стропилка странноватая и хлипкая по центру,спешат ребята,хотят по быстрому закончить,и в этом сезоне ещё подзароботать на другом объекте.

 

Конечно,то,что я написал неприятно,но это уже пройдено на десятках крыш,!!! наверное,половина !!! звонков мне,из серии "аллё пАмАгите!!!",именно по этому поводу!!

Но,очень хорошо,что Вы проинтуичили неладное и выложили тут фоты,ведь если бы они уложили БЧ,переделывать было бы дороже.

П.С.ну в общем то классика жанра,люди имеют отдалённое представление о крышах,тем более о битумке,скорее всего они делали и стены этого дома,хлопцы из разряда "да мы всЭ вмием,в Москви пьять рокив робылы",приехали,вероятно,судя по почерку,с Закарпатья.

П.П.С.Тут есть чертежи/техкарты/ответы на вопросы,т.е. если сделано не так,то как аргументировать,что нужно заставить переделать www.ruflex.ru/encyclopaedia/faq/

817965918_.thumb.gif.283c953188d241804aeccb20818c1750.gif

Змінено користувачем Крышник
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Серьёзных моментов,что надо переделать-пока,при первом рассмотрении немного есть.По важности...

1.Коньковый прогон лежит на фронтоне!

а)собственно то,что на фронтоне не должно ничего лежать,стропилка должна быть независима от фронтонов,т.к. она от влажности/ветра/снеговых нагрузок/пр. колеблется в пределах пару сантиметров,следствие тянет за собой фронтон,который потрескается.

б)коньк.прогон лежит прямо на ГБ,а не на армпоясе или нескольких рядах кирпича,т.е. расколет при нагрузке хрупкий блок.

2.Обрешётка под БЧ сделана с большим шагом и из бруса 50х50,НЕ правильно,ведёт за собой со временем прогибы плоскостей,то,что кровельщики называют "амурские волны"...надо:

а)не брус,а лучше доска 30х100-120мм,проверено практикой;

б)шаг 20-30 см,а у Вас 40 см.

3.Арм.пояс тонковат,должно быть 15-20 см по высоте и,в идеале,на ширину блока,а внутри 4 прута Ф 10-14мм с кольцами Ф 5-8 мм через 20-30 см.Нечто похожее есть у Вас перемычки над окнами.

4.Как можно положить подкладку не обрезав перед этим обрешётку,т.е. край ковра будет не ровным,вроде ни чего страшного,но это культура производства.

5.концы стропил снизу,т.н. "кобылки" зарезаны не вертикально,вроде ничего страшного,вроде можно прибить,но....т.е они или подошьют карниз/сделают лобовую "через ж.." или не собираются подшивать это вовсе,типа,"хазяина,потом,когда утеплишь,подошьёшь",т.е быстро сварганив крышу,свалят домой и обратно не дозовётесь,т.к. подшивка очень трудоёмка и мало оплачиваема.А когда Вы будете искать других,то очень удивитесь,мягко говоря,нежеланию делать после других подшивку,да и "спецрасценкам" тоже.

6.Если будет битумка со сплошным клеящим слоем вроде Керабит/Катепал,то сплошной ковёр не обязателен,можно только по периметру и эндовам/коньку/примыканию/проходкам.

7.Нахлёсты/сращивание стропил сделаны тяжеловесно,не ошибка,но,лучше сделать нахлёст друг на друга около метра и стянуть теми же болтами.и в этом сезоне ещё подзароботать на другом объекте.

8.Общее впечатление,стропилка странноватая и хлипкая по центру,спешат ребята,хотят по быстрому закончить.

 

Конечно,то,что я написал неприятно,но это уже пройдено на десятках крыш,!!! наверное,половина !!! звонков мне,из серии "аллё пАмАгите!!!",именно по этому поводу!!

Но,очень хорошо,что Вы проинтуичили неладное и выложили тут фоты,ведь если бы они уложили БЧ,переделывать было бы дороже.

П.С.ну в общем то классика жанра,люди имеют отдалённое представление о крышах,тем более о битумке,скорее всего они делали и стены этого дома,хлопцы из разряда "да мы всЭ вмием,в Москви пьять рокив робылы",приехали,вероятно,судя по почерку,с Закарпатья.

П.П.С.Тут есть чертежи/техкарты/ответы на вопросы,т.е. если сделано не так,то как аргументировать,что нужно заставить переделать www.ruflex.ru/encyclopaedia/faq/

 

 

Спасибо Вам огромное. Вы правы в местах где лежит коньковый прогон на ГБ- он лопнул

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и еще моя "красота"

 

1.Фото 2...замазывать закладывать стропила нельзя,дерево/камень/металл должны быть заизолированы,также должен быть доступ воздуха снизу в утеплитель,как говорил Винни,входит-выходит:)

2.Ну а уголки уже обсуждали,лучше обходиться без них,мы делали только на одном объекте,и то только по тому,что там стропилка на срубе и такие были финские чертежи по сборке,от которых не отклонялись(см. фото)

3.Нет натяжки мембраны.

1274434600_107.thumb.jpg.74f5bb1188bfa9a4ff99e227040946d1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

продолжение следует

 

Особо улыбнуло пена под коньковым прогоном на фото 2

Все бестолковые в случае чего говорят,"да мы запЭним"..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как говорил Винни,входит-выходит

Вообще то это был ослик...

 

garbi69, у Вас вот тут

 

IMG_2486.thumb.jpg.ec3fa3eecc286873e4b1d727afcef23a.jpg

 

не сосвем всё видно но если тут нет конькового прогона стропила при первом хорошем снегу начнут очень сильно работать в распор что приведёт к разъежанию стен.

 

ну а про пояс я вообще молчу.

 

вы стали жертвой мнения о том что "строители - универсалы" которые "всэ вмиють" могут делать всё хорошо. Это крайне редкий случай. Как правило, строители-универсалы умеют делать всё но плохо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Особо улыбнуло пена под коньковым прогоном на фото 2

Все бестолковые в случае чего говорят,"да мы запЭним"..

 

Скажите, а то что доска 50х100, как считаете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще то это был ослик...

 

garbi69, у Вас вот тут

 

[ATTACH]120604[/ATTACH]

 

не сосвем всё видно но если тут нет конькового прогона стропила при первом хорошем снегу начнут очень сильно работать в распор что приведёт к разъежанию стен.

 

ну а про пояс я вообще молчу.

 

вы стали жертвой мнения о том что "строители - универсалы" которые "всэ вмиють" могут делать всё хорошо. Это крайне редкий случай. Как правило, строители-универсалы умеют делать всё но плохо.

 

 

Спасибо, к сожалению я с этими "горе- строителями", столкнулась не понаслышке, это еще цветочки по сравнению с тем, что было

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если минимальное утепление в нашей климатической зоне 150 мм., то при высоте стропил 100 мм. где будет утеплитель? Можно конечно по бантынам утеплить.......... ну а вообще стропила хиленькие.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К комментариям Крышника, могу добавить, что если производится сращивание стропильных ног, то это делается в разбежку.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да,прикольно без мауэрлата стропила прямо в стену и без гидроизоляции

 

Мауэрлат лежит, его заложили и гидроизоляция присутствует

152991935_246.thumb.jpg.00e5a60d83b0ecd4ccc20761acb0ecf1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если минимальное утепление в нашей климатической зоне 150 мм., то при высоте стропил 100 мм. где будет утеплитель? Можно конечно по бантынам утеплить.......... ну а вообще стропила хиленькие.

 

 

Согласна с Вами остаеться только набить брусок 50х50, что бы обеспечить "достойное" утепление

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще то это был ослик...

 

garbi69, у Вас вот тут

 

[ATTACH]120604[/ATTACH]

 

не сосвем всё видно но если тут нет конькового прогона стропила при первом хорошем снегу начнут очень сильно работать в распор что приведёт к разъежанию стен.

 

ну а про пояс я вообще молчу.

 

вы стали жертвой мнения о том что "строители - универсалы" которые "всэ вмиють" могут делать всё хорошо. Это крайне редкий случай. Как правило, строители-универсалы умеют делать всё но плохо.

 

Коньковый прогон имееться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да,брусок снизу подбить можно, а какая лежит мембрана? Не каждая мембрана может соприкасаться с утеплителем,желательно небольшой зазор,помимо основной вентиляции. Поэтому брусок 50 мм. может и мало будет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, а то что доска 50х100, как считаете?

 

Якщо ви про крокви - то МАЛО! самі подумайте, ЯК в 100мм крокви по висоті впихнути 150мм утеплювача? Та і по висоті робочій мало....

Чесно кажучи перший раз бачу ТАКУ ХАЛТУРУ, я так зрозумів що вони спочатку мурували фронтони, тоді клали крокви а тоді збивали їх затяжками, це не правильно! крокви з затяжками збиваються НА ЗЕМЛІ ПО ШАБЛОНУ, тоді ці рами підіймаються і садяться на місце і лише тоді під них підмуровується фронтон!!! якби вони зробили так - не було б потрібно гребеневу балку на фронтони кидати щоб вона йог вивертала! Стикі - взагалі ...ОПА - не побачив ні одної нормальної врізки зі скобами і т.д.

Про лежень замурований, армопояс і т.д. вище вже писали...

 

Це не криша а перевод матеріалу, за таку роботу треба відбивати печінку і заставляти продавати квартиру щоб компенсавали збитки!

 

ПиСи. Кожну неділю ходіть до церкви і ставте свічку щоб не було великого снігу, мої співчуття....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо ви про крокви - то МАЛО! самі подумайте, ЯК в 100мм крокви по висоті впихнути 150мм утеплювача? Та і по висоті робочій мало....

Чесно кажучи перший раз бачу ТАКУ ХАЛТУРУ, я так зрозумів що вони спочатку мурували фронтони, тоді клали крокви а тоді збивали їх затяжками, це не правильно! крокви з затяжками збиваються НА ЗЕМЛІ ПО ШАБЛОНУ, тоді ці рами підіймаються і садяться на місце і лише тоді під них підмуровується фронтон!!! якби вони зробили так - не було б потрібно гребеневу балку на фронтони кидати щоб вона йог вивертала! Стикі - взагалі ...ОПА - не побачив ні одної нормальної врізки зі скобами і т.д.

Про лежень замурований, армопояс і т.д. вище вже писали...

 

Це не криша а перевод матеріалу, за таку роботу треба відбивати печінку і заставляти продавати квартиру щоб компенсавали збитки!

 

ПиСи. Кожну неділю ходіть до церкви і ставте свічку щоб не було великого снігу, мої співчуття....

 

Спасибо. Этой зимой был "большой снег"- все выстояло - но не дает покоя. Жить и бояться не хочеться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему люди сначала делают а потом советуются? Как теперь найти и заставить переделывать халтуру. Все просят консультацию вместо того чтобы сразу обращаться в профессиональную фирму, а не к "робымо усе"
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему люди сначала делают а потом советуются? Как теперь найти и заставить переделывать халтуру. Все просят консультацию вместо того чтобы сразу обращаться в профессиональную фирму, а не к "робымо усе"

 

 

Специфіка менталітету - "наш человек смотрит инструкцию когда уже точно понял что поломал"...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Специфіка менталітету - "наш человек смотрит инструкцию когда уже точно понял что поломал"...

 

согласен на 100% но перефразирую "наш человек смотрит инструкцию только тогда когда чего-то не получается с третьего раза"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. Этой зимой был "большой снег"- все выстояло - но не дает покоя. Жить и бояться не хочеться.

 

Вам советую пригласить Николая Крышника, подскажет и поможет где надо и чем надо.