Sтранник Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 планируется - ТП в доме. и в дальнейшем в пристройке которая вплотную к дому. но разность высот см 30 . хочется всё от одного котла. принцип подачи - сначала классическиий расширительный бак. гравитация а затем уж гребенки. контура.гребенки насос ну и снова котёл. контуров 5-6 доме и 2 в пристройке. вот и незнаю управиться ли насос с перепадом высот..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 Управится, если гребенки стоят выше этих 30 см... Только гравитация тут лишняя - она погибнет при наличии насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sтранник Опубліковано: 5 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2011 гравитация на случай если сбой в подаче электричества. это всего 10 м.п.трубы.-доп. отопление санузла и поддержка слабого тепла в сенях и в гараже. так обе гребенки конечно выше поскольку находятся в в котельной в доме . а пристройка ниже. не хочется котел из дома выносить - это лишние шаги в течении всей оставшейся жизни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...