комплекс ТТ+ГВС+газ

wasatech

Рекомендовані повідомлення

всем привет! Задача, есть домик небольшой 160м2 прошу покритиковать схему отопления на ТТ + ГВС.

котел Стальной твердотопливный DAKON DOR 25 MAX / DOR 25 WCL, мощность8-27 кВт

спасибо.

397229674_.thumb.jpg.da481cc6655a7952d6d559ded0790620.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так все правильно НО: Т.А. нагревается до 90 градусов. Перед насосами радиаторных контуров поставить смесительные узлы. С подбором под температурный режим системы. С радиаторами двух этажей может справиться и один насос.

Расширитель бойлера: дорисовать подрывник 6 Бар и обрат. клапан.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фильтров грязевых до-хрена, и при такой установке ничего не ловят, а грязюка остаеся в коллекторах. Достаточно одного после буфера на коллектора.

Вопрос по 90град в ТА под вопросом, т.к. происходит перемес подачи с котла (допустим 90гр) и обратки с системы+нарисован ТЗК хоневел.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фильтров грязевых до-хрена, и при такой установке ничего не ловят, а грязюка остаеся в коллекторах. Достаточно одного после буфера на коллектора.

Вопрос по 90град в ТА под вопросом, т.к. происходит перемес подачи с котла (допустим 90гр) и обратки с системы+нарисован ТЗК хоневел.

 

Я бы сделал диаметры труб от ТТ котла до теплоаккумулятора увеличенными, что бы в случае отключения электричества - оставалась естественная циркуляция. В этом случае нужно циркуляционный насос поставить на подачу и параллельно с насосом предусмотреть байпас с обратым клапаном.

 

 

Места установки фильтров полностью соответствуют требованиям ДБН:

 

ПЕРЕД теплообменниками

перед насосами

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... что бы в случае отключения электричества - оставалась естественная циркуляция. ...

 

А чем и как зашунтировать трехходовку, чтоб не завалила ЕЦ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем и как зашунтировать трехходовку, чтоб не завалила ЕЦ?

 

Согласен, вопрос хороший:)

 

Нужно использовать вместо цирк.насоса+трехходового (ссылка устарела), которое собой их заменяет, а без электричества не создает гидр.сопротивлений..

 

Разница по деньгам не такая уж и большая, а уровень безопасности возрастает в разы

 

 

П.С. Да и без ТКЗ можно обойтись в этом случае просто группой безопасности

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Места установки фильтров полностью соответствуют требованиям ДБН:

 

ПЕРЕД теплообменниками

перед насосами

Да и ДБНах сказано, что они устанавливаются вверх тормашками?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Устройство -то позитивное, но разница та в разы :)

 

Ну не совсем в разы:

 

Насос - 900грн

Трехходовой - 1170

ТЗК - 795 грн

 

 

Итого - 2865

 

А штуковина - 3300грн

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Места установки фильтров полностью соответствуют требованиям ДБН:

 

ПЕРЕД теплообменниками

перед насосами

Да и ДБНах сказано, что они устанавливаются вверх тормашками?

 

Ну это же всего-навсего ПРИНЦИПиальная схема.. :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да и ДБНах сказано, что они устанавливаются вверх тормашками?

 

Ну это же всего-навсего ПРИНЦИПиальная схема.. [/i] :beer:

 

Так что я не правильно написал? Делать масло масленное, или поставить один большой фильтр?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что я не правильно написал? Делать масло масленное, или поставить один большой фильтр?

 

Ну перед теплообменниками котлов - однозначно нужно ставить. Перед насосами очень желательно - это же механизм тонкой организации и от попадания туда мелких частиц срок службы не прибавится

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну не совсем в разы:

 

Насос - 900грн

Трехходовой - 1170

ТЗК - 795 грн

 

 

Итого - 2865

 

А штуковина - 3300грн

 

Бросьте, цены передуты.

Насос 600-700 грн, а больше 6ки там и не надо, смесительный клапан с преднастройками 55/61 градус - это 500 грн.

Сумма в 1200 - это со свистелками, перделками и доставкой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бросьте, цены передуты.

Насос 600-700 грн, а больше 6ки там и не надо, смесительный клапан с преднастройками 55/61 градус - это 500 грн.

Сумма в 1200 - это со свистелками, перделками и доставкой.

 

а если пропадет электричество?

 

П.С. какой трехходовой Вы считали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а если пропадет электричество?

 

П.С. какой трехходовой Вы считали?

 

А вот тут да, загвоздка.....

 

Этот вот от Герца и считал....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

всем привет! Задача, есть домик небольшой 160м2 прошу покритиковать схему отопления на ТТ + ГВС.

котел Стальной твердотопливный DAKON DOR 25 MAX / DOR 25 WCL, мощность8-27 кВт

спасибо.

АТ побольше бы! Да и котел можно получше взять!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гыыыы. А ведб точно, на линии циркуляции ГВС там бред нарисован.

Фильтров много не бывает, особенно для мокрого ротора.

В чертеже трубопроводов может быть ошибка, а в принципиальной схеме НЕТ!! На маленьких объектах толковому монтажнику принципиальной схемы со спецификацией основного оборудования хватит с головой и за глаза.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

От себя добавлю.

Если не хотите ставить смесительные узлы на радиаторные контуры то упраление насосами радиаторов можно включить через комнатные термостаты и таким способом управлять температурой по этажам.

В аккумуляционную емкость добавить термостат, желательно с двумя парами контактов и разными температурами срабатывания.

Когда остынет термоаккумулятор автоматически включится газовый котел и наоборот - после растопки ТТ котла и разогрева емкости газовый отключится сам.

Две температуры срабатывания для того чтобы включать газовый котел на отопление и ГВС при разных значениях температуры. Например для отопления может быть достаточно и 60 градусов, то ГВС прийдется ждать долго.

Ну и дополнительно я бы поставил лепестковый обратный клапан на выходе из емкости чтобы при нагреве газовым котлом (особенно летом на ГВС) не греть емкость.

Вопрос такой автоматики решается несколькими реле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И подпитку, если теплообменник чугунный - нужно в подачу заводить.

Это очень хороший совет!! Так как холодная подпитка чугунного котла может привести к растрескиванию теплообменника.