Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как армировать перекрытие?

Al_Capone

Рекомендовані повідомлення

Строю погреб, над которым будет беседка с печкой и дымоходом.

Стены погреба в плане см. рис. 1.

Перекрытие см. рис. 2. В одном месте оно свисает на метр как балкон. В другом месте оно испытывает большую нагрузку от кирпичной печи с дымоходом.

И погреб и перекрытие делал из термоблоков (несъемная опалубка). Рис.3

В том месте где будет печь, думаю обрезать термоблоки , чтобы получить полноценное по толщине перекрытие 20-22 см.

Проармировать его как показано на рис.4. И потом еще в верхней части перекрытия кинуть сетку из арматуры Д10 и проволоки Д8 с шагом 20 см. (арматуры Д10 не хватит поэтому в одном направлении кину Д10, а в другом проволоку Д8). Так можно?

Ну и выступающий "балкон". Он конечно будет опираться на землю, но она скорее всего просядет, и в точке соприкосновения со стеной он будет испытывать нагрузку. Рис.5.

Т.к. по периметру балкона будут выстроены стены в пол кирпича. Думаю проармировать его арматурой Д16 в 2 слоя с ячейкой 20 см.

Как думаете выдержит этот балкон кирпичные стены?

01.jpg.3a370cd3463a752a435d03f258df781e.jpg

02.jpg.39d50e0c4a91633d4c0877e5b4a6f142.jpg

03.jpg.5e772aea4a23541ccc1e64fdcd8fc3c3.jpg

04.jpg.b32d733824a4d862e9edbf0d9819bfab.jpg

05.thumb.jpg.727b2e2fd23306a8946c3da8d36049ea.jpg

06.jpg.498ee20c5a3bd387fd5fa5f77b4af90f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строю погреб, над которым будет беседка с печкой и дымоходом.

Стены погреба в плане см. рис. 1.

Перекрытие см. рис. 2. В одном месте оно свисает на метр как балкон. В другом месте оно испытывает большую нагрузку от кирпичной печи с дымоходом.

И погреб и перекрытие делал из термоблоков (несъемная опалубка). Рис.3

В том месте где будет печь, думаю обрезать термоблоки , чтобы получить полноценное по толщине перекрытие 20-22 см.

Проармировать его как показано на рис.4. И потом еще в верхней части перекрытия кинуть сетку из арматуры Д10 и проволоки Д8 с шагом 20 см. (арматуры Д10 не хватит поэтому в одном направлении кину Д10, а в другом проволоку Д8). Так можно?

Ну и выступающий "балкон". Он конечно будет опираться на землю, но она скорее всего просядет, и в точке соприкосновения со стеной он будет испытывать нагрузку. Рис.5.

Т.к. по периметру балкона будут выстроены стены в пол кирпича. Думаю проармировать его арматурой Д16 в 2 слоя с ячейкой 20 см.

Как думаете выдержит этот балкон кирпичные стены?

 

Здравствуйте!

Для Вашего случая нужен конструктивный расчет перекрытия с учетом всех нагрузок. Только по результатам расчета можно судить о толщине плиты перекрытия и диаметру, расположению рабочей арматуры.

Условно, по характеру нагрузок, Вашу плиту можно разделить на три участка:

1. Консольная часть плиты - свес 1,0м;

2. Участок в месте опирания печи и дымохода;

3. Остальная часть плиты.

Наиболее нагруженным будет участок №2. Рабочая арматура (котороя воспринимает нагрузку) будет размещаться понизу плиты (сетка).

На участке №1 рабочей будет арматура верхней части плиты.

На участке №2 я бы добавил балку (см. рисунок), ИМХО. Возможно, плита на этом участке будет толще (по расчету).

На участке №3 хватит толщины плиты 150...200мм.

Имеет место устройство монолитного ж/б пояса по периметру стен (под плитой).

02.jpg.dce869fed0b216b3e4788e59eb1aa2e8.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На участке №1 рабочей будет арматура верхней части плиты.

Внизу я думаю не помешает также проармировать.

Имеет место устройство монолитного ж/б пояса по периметру стен (под плитой).

В предпоследнем блоке я кинул по всему периметру армированный каркас для распределения нагрузки. См. фото.

Возникает 2 вопроса:

1. Выдержит ли консольная часть плиты кирпичные стены и на сколько длинным можно сделать этот участок?

2. Достаточным ли будет армирование участка №2, в том виде как я нарисовал без использования балок?

IMG_0423.thumb.jpg.d438dd3e8a83ba29f092bb63232cf741.jpg

IMG_0424.thumb.jpg.3cfde2542dde2b0d86737a0db32bde53.jpg

IMG_0425.thumb.jpg.9f3c8cf5e38359d89f009a51aa10bc48.jpg

IMG_0426.thumb.jpg.4e7a46dcb7eb07eea1de5508de63532b.jpg

IMG_0427.thumb.jpg.a4c30e08dce1880ad954ac75084df506.jpg

IMG_0428.thumb.jpg.d89191b8d9fca13df17c410a1b0f5e9d.jpg

24062011074.jpg.8cee77b790d05c176dd7f8c20269ffe3.jpg

24062011075.jpg.199e4ecf4b8c22bd140b4659d6da32f0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На участке №2 я бы добавил балку (см. рисунок), ИМХО.

А если вместо балки положить трубу 50х50 с толщиной стали 3 мм?

Или как-нибудь использовать ее в выступающей консоли?

Просто я исхожу из тех материалов, что есть под рукой, чтобы не покупать ничего нового и не платить за доставку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Решил не испытывать судьбу и над выступающей консолью стены сделать не из кирпича, а по каркасному принципу. Они и легче и значительно теплее будут.

Всем спасибо.