Мимопроходящий Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Уважаемые, СО комбинированная, 1-й этаж тёплый пол со смесительным узлом, мансарда - радиаторы с термоголовками. Нужна -ли мне сия штука, и как её проще сделать? Может взять на мансарду гребёнку с лишней дыркой и закольцевать её? В таком случае нужен-ли будет в этом кольце какой-нибудь клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 На один любой радиатор не ставьте термоголовку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 На один любой радиатор не ставьте термоголовку. Обычно это полотенцесушитель, если нет рециркуляции ГВС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 На один любой радиатор не ставьте термоголовку. А как в этой комнате регулировать температуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 А как в этой комнате регулировать температуру? Радиатор ставится без запорной арматуры с явно заниженной мощностью, а температура регулируется вторым (дополнительным) радиатором с термоголовкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Радиатор ставится без запорной арматуры с явно заниженной мощностью, а температура регулируется вторым (дополнительным) радиатором с термоголовкой. Так у меня в каждой комнате по одному радиатору. Теперь в какую-то из комнат придётся второй радиатор покупать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Так у меня в каждой комнате по одному радиатору. Теперь в какую-то из комнат придётся второй радиатор покупать? Это для выполнения условия На один любой радиатор не ставьте термоголовку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 26 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Это для выполнения условия Понял............ Только ничего пока не понял:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derik Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Понял............ Только ничего пока не понял:( Предполагаю, что Сергей 31 имеет ввиду двухтрубную систему отопления и требуется исключить ситуацию, когда все термокраны находятся в закрытом состоянии и в системе отсутствует циркуляция. Один радиатор без запорной арматуры решает эту проблему. Остается подождать ответа от Сергей 31 о правильности моей гипотезы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2011 Байпас (англ. bypass — обход). Один, любой не запирающий контур выполнит функцию байпаса. Теплые полы другая тема. Готовый смесительный узел Т.П. должен иметь свой байпас. Самопальный смесительный узел в зависимости от исполнения. Любая не закрытая петля теплого пола выполнит функцию байпаса. Постоянно ловлю себя на мыли. К примеру: человек задает вопрос о расчете и построении эпюра. Но чтобы ответить ему так чтобы он понял, нужно начинать с таблицы умножения, а это сложно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Байпас (англ. bypass — обход). Один, любой не запирающий контур выполнит функцию байпаса. Теплые полы другая тема. Готовый смесительный узел Т.П. должен иметь свой байпас. Самопальный смесительный узел в зависимости от исполнения. Любая не закрытая петля теплого пола выполнит функцию байпаса. Постоянно ловлю себя на мыли. К примеру: человек задает вопрос о расчете и построении эпюра. Но чтобы ответить ему так чтобы он понял, нужно начинать с таблицы умножения, а это сложно. Что такое байпас, я догадывался, но за ликбез спасибо Имеем: лучевая разводка, 4 радиатора на мансарде, все в разных комнатах. Все с термоголоавками. Нужно организовать байпас. Есть 2 мысли: 1. Перед коллектором 2. Коллектор купить с лишней дыркой. Меня интересует - клапан какой-нибудь нужен? Если нужен, то какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Считаю, что регулируемый байпас нужен. Кроме функции защиты насоса от работы на закрытую заслонку, байпас регулирует давление/расход насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 27 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Считаю, что регулируемый байпас нужен. Кроме функции защиты насоса от работы на закрытую заслонку, байпас регулирует давление/расход насоса. А как его сделать, не подскажете? Я не знаю, как он выглядит. В гугле есть устройство байпаса на однотрубную( там просто труба меньшего диаметра) и какие-то задвижки для АЗС показывают. А у меня на мансарде коллектор, и к нему две трубы - подача и обратка. Если я их перед коллектором просто соединю трубой меньшего диаметра чем подача-обратка,наверно будет неправильно. Нужен ещё какой-то клапан? А как он называется? Можете какую-то конкретно ссылку дать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 giacomini R147N 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Перепускной клапан WATTS USVR 16. Регулировка 0,06...0,36 атм. Присоединение 3/4". С одной стороны внутренняя, с другой стороны "американка". Цена 25,0 евро 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 27 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2011 Считаю, что регулируемый байпас нужен. Кроме функции защиты насоса от работы на закрытую заслонку, байпас регулирует давление/расход насоса. А это обязательно нужно делать? Я думал, что насосы есть которые отключаются.... Сейчас как раз "рисую" схему отопления и это важно. Спаибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 giacomini R147N Вот это чудо враждебной мысли, с белой головкой. При его смешной цене в 150 грн его положено бы ставить куда только ни попадя..... снимает уйму головной боли, но иногда здорово портит кровь при точных настойках равновесных цепей, отбирая кусок циркуляции в самое неподходящее время на себя. Поскольку дешев, то точность его настройки равна двум-трем трамвайным остановкам Но в 97% случаев решает все задачи прекрасно и верно. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 А это обязательно нужно делать? Я думал, что насосы есть которые отключаются.... Сейчас как раз "рисую" схему отопления и это важно. Спаибо. Если не жалко насосов - то обязательно. Есть такие насосы, но требуют частотного управления, что влияет на их цену далеко не в сторону ее увкуснения. Посему байпассирование дешевле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Вот это чудо враждебной мысли, с белой головкой. Андрюха, а если по-взрослому? Просчитать предустановку, дорогой клапан, выставить точно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Андрюха, а если по-взрослому? ... Взрослости нужны в домах от 300 квадратов и выше.... А так пока хватит и детсада... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мимопроходящий Опубліковано: 28 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Кстати, а как расчитать, сколько мбар выставить на клапане? Производитель пишет, нужно на 80% закрыть кран перед клапаном, и помалу открывать клапан, пока через него не пойдёт вода. Это правильно? Или есть ещё какие-то методы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Андрюха, а если по-взрослому? Просчитать предустановку, дорогой клапан, выставить точно? Тоже было дело, так вызывали из ХОНЕВЕЛА со своим компом и зондами, чтоб все это настроить, дороговато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 чтоб все это настроить, дороговато. Не вопрос. 1 литр "Русский Стандарт" все настрою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 Так это только один узел, а там их не мерыно, наверное ведро надо будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 28 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2011 наверное ведро надо будет. Че, испугался? Ведро, так ведро: с №752 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=40806&page=38 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти