Как всегда руководствуясь нежеланием платить дядькам, которые сидят на большом рубильнике и газовом (водопроводном) кране раскопал одну тему. Исходные данные: есть дом в два этажа, возле него колодец, есть необходимое количество рабочих внутренних блоков от сплит-систем. Задача: смонтировать систему кондиционирования без наружных блоков.

Монтируем внутреннюю разводку в здании пластиковыми трубами, подключая внутренние блоки в единую сеть и через циркуляционный насос коммутируем к внутреннему теплообменнику. Между внутренним теплообменником и тем, что в колодце монтируем трассу со вторым циркуляционным насосом. Думаю ее стоит заполнить гликолем.

В итоге имеем систему кондиционирования с тремя внутренними и без наружных блоков с потребляемой мощностью 2х50=100 Вт - насосы, 3х150=450-вентиляторы внутренних блоков, итого=550 Вт.

(ссылка на изображение устарела)[(ссылка на изображение устарела)(ссылка устарела)

Подсказываем, критикуем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Варто провести розрахунку потужності по холоду.

Скільки холоду можна "витягти" з колодця, яка буде температура теплоносія та скільки можна віддати в приміщення при такій температурі теплоносія.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего с колодцем не получится(вода нагреется быстро)

Для себя раздумывал над аналогичной системой, но вода идет со скважины на полив или набирается в емкость для полива

Но и со скважиной есть недостатки и их решение может стоить дороже кондиционера

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В какой то ветки такой вариант уже обсуждался...Пришли к выводу что вода в колодце нагреется, зацветет, превратиться в болото...

Вот если бы холодный горный ручей, тогда можно было бы попробовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В какой то ветки такой вариант уже обсуждался...Пришли к выводу что вода в колодце нагреется, зацветет, превратиться в болото...

Вот если бы холодный горный ручей, тогда можно было бы попробовать.

Чето неверится что вода нагреется. У меня колодец метров пять и зеркало воды на 1 метр от уровня земли. Получается 4 куба холодной воды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чето неверится что вода нагреется. У меня колодец метров пять и зеркало воды на 1 метр от уровня земли. Получается 4 куба холодной воды.

 

Питома теплоємнісь води - 4.18 кДж/(кг*K),

Припустивши різницю температури в 10 К (=18С - 8С) отримаємо 4.18 * 4000 * 10 = 167 МДж, або в більш звичних одиницях 46.8 кВтгод.

При тепловій потужності наприкдлад в 6 кВт самої холодної води вистачить на 8 годин.

Потужність теблообміну через ґрунт можна оцінити взявши орієнтовний показник для наших ґрунтів - 30 Вт/м.кв.

Площа стін та дна колодця становить приблизно 14 м.кв. що дасть 420 Вт холоду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это я так понял примерные цифры для закрытой емкости. А если учесть приток воды в колодец?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это я так понял примерные цифры для закрытой емкости. А если учесть приток воды в колодец?

Попробуйте, расскажете что получилось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это я так понял примерные цифры для закрытой емкости. А если учесть приток воды в колодец?

 

У Вас в колодці течія, чи має місце постійний відбір води?

 

Якщо зможете забезпечити потік води хоча б в об'ємі куб за годину то може з Вашої задумки щось і вийде. Однак лишається ризик деградації джерела з часом.

 

Стосовно Вашої схеми - не зовсім зрозуміло які "внутрішні блоки" Ви збираєтесь використовувати в Вашому проекті.

 

Для теплоносія з такою робочою температурою краще підійдуть фанкойли.

Воду в них можна подавати безпосередньо з криниці, без теплообмінників, звісно, якщо знайдеться куди зливати відпрацьовану (кілька кубів на добу).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то планировалось монтировать внутренние блоки от сплитов, но фанкойлы наверно подойдут лучше. Интересно а можно ли будет разветвить потоки воздуха на несколько диффузоров?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система будет раз в 10 дороже чем обычные сплиты хорошего качества (MHI, Fujitsu). И много гемора с чисткой каждый год.

 

А вообще, тема в стиле: "а семь шапок пошить сможешь?" (не обижайтесь, пож-та)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система будет раз в 10 дороже чем обычные сплиты хорошего качества (MHI, Fujitsu). И много гемора с чисткой каждый год.

 

А вообще, тема в стиле: "а семь шапок пошить сможешь?" (не обижайтесь, пож-та)

А в чем гемор? Какие чистки? Везде фильтра и замкнутые системы. Идея в том чтобы один раз потратить и потом экономить на электричестве.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То EugeneH

Согласен полностью, а кто не в теме - забудьте про свои колодцы (нету теплосьема).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообще-то планировалось монтировать внутренние блоки от сплитов, но фанкойлы наверно подойдут лучше. Интересно а можно ли будет разветвить потоки воздуха на несколько диффузоров?

 

Развести на несколько диффузоров можно. А на эти диффузоры потом поставить маленькие ветряки, чтобы бесплатно электроэнергию по второму кругу получать. :D

 

Красивая мечта о бесплатном холоде. :)

 

Внутрянки от сплитов не подойдут однозначно. Как вы ими управлять собрались?

Ну, допустим, вы таки поставили фанкойлы, но воду из колодца 8С (как кто-то упоминал в расчетах) вы не получите, в лучшем случае градусов 12-14.

При такой температуре воды на подаче фанкойл нужен сильно переразмеренный.

Не забудьте еще что в вашей схеме вы будете терять эффективность на двух теплообменниках, градусов по пять на каждом. Непонятно, правда нафиг они там нужны.

Ну и прикиньте для начала стоимость такой системы, хотя бы примерно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воду в них можна подавати безпосередньо з криниці, без теплообмінників, звісно, якщо знайдеться куди зливати відпрацьовану (кілька кубів на добу).

 

Чревато тем, что через пару лет придется менять теплообменники в фанкойлах. Вода из колодца наверняка будет очень жесткой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, допустим, вы таки поставили фанкойлы, но воду из колодца 8С (как кто-то упоминал в расчетах) вы не получите, в лучшем случае градусов 12-14.

Не забудьте еще что в вашей схеме вы будете терять эффективность на двух теплообменниках, градусов по пять на каждом. Непонятно, правда нафиг они там нужны.

blacktigra, специально для вас померяю температуру на входе. А два теплообменнмка для того, чтобы не было того, о чем вы писали в последнем посту (закоксованные теплооьменники).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

blacktigra, специально для вас померяю температуру на входе. А два теплообменнмка для того, чтобы не было того, о чем вы писали в последнем посту (закоксованные теплооьменники).

 

Даже если абстрагироваться от общей утопичности идеи - одного было бы достаточно.