Теплосберегающие стены

Drim

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте! Планирую строить дом. Хочю возводить стены с пеноблока потом облицовывать их пустотелым кирпичом (рваный кирпич "скала" Литос). Пенополистирольные утеплители использовать нехочу. Подскажите как добиться тёплых стен при использовании кирпича, пеноблока.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Планирую строить дом. Хочю возводить стены с пеноблока потом облицовывать их пустотелым кирпичом (рваный кирпич "скала" Литос). Пенополистирольные утеплители использовать нехочу. Подскажите как добиться тёплых стен при использовании кирпича, пеноблока.

Ну так возьмите и просчитайте...

Есть плотность материала, есть его толщина, есть теплосопротивление материала и есть требуемое...

Если сами не можете - давайте я Вам рассчитаю толщину стены, удовлетворяющую нынешнему нормативу по теплосопротивлению...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчёт сколько стоит? Или на добровольных началах?

Пенобетон D600 или D700 - прочность 16-24 кг/см2 Теплопроводность 0,14-0,21 Вт/м К . Блоки размером 200х300х600. Толщина стены пеноблока 300 мм.

Кирпич облицовочный пустотелый "скала" Литос 230х100х65 Теплопроводность 0,64Вт/м К.Толщина кирпичной стены - 100 мм.

Вместе 400мм. Может нужно делать какую-то прослойку между ними или достаточно такой толщины. или положить 2 пеноблока а потом облицевать кирпичём: 200+200+100 = 500мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может-поможет:

 

Программа ТеРеМОК «Теплотехнический расчёт многослойных ограждающих конструкций»

Справка

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчёт сколько стоит? Или на добровольных началах?

Пенобетон D600 или D700 - прочность 16-24 кг/см2 Теплопроводность 0,14-0,21 Вт/м К . Блоки размером 200х300х600. Толщина стены пеноблока 300 мм.

Кирпич облицовочный пустотелый "скала" Литос 230х100х65 Теплопроводность 0,64Вт/м К.Толщина кирпичной стены - 100 мм.

Вместе 400мм. Может нужно делать какую-то прослойку между ними или достаточно такой толщины. или положить 2 пеноблока а потом облицевать кирпичём: 200+200+100 = 500мм

Наименование параметра Значение параметра

Город Киев

Тип здания Жилое

Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 18

Расчетная влажность воздуха, % 55

Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б

Температура отопительного периода, °С -0,6

Продолжительность отопительного периода, сут. 176

Температура наружного воздуха, °С -22

Коэффициент положения наружной поверхности

ограждающих конструкций по отношению к

наружному воздуху n 1

Коэффициент теплоотдачи внутренней

поверхности ALPHAв 8,7

Коэффициент теплоотдачи наружной

поверхности ALPHAн 23

Нормативный температурный перепад DELTA tн 4

Требуемое сопротивление теплопередаче

Rтр, м2*°С/Вт 2,54576

 

-----------------------------------------------------------

Наименование слоя (Толщина слоя, мм)

Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе плотностью 1600 кг/м3 (100)

Газо- и пенобетон газо- и пеносиликат плотностью 600 кг/м3 (300)

Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 1,45512408630849

что составляет 57% от требуемого

 

 

Наименование слоя (Толщина слоя, мм)

Кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе плотностью 1600 кг/м3 (100)

Газо- и пенобетон газо- и пеносиликат плотностью 600 кг/м3 (600)

Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 2,60897024015465

что составляет 102% от требуемого

 

 

Думаю что для понимания - достаточно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчёт сколько стоит? Или на добровольных началах?

Пенобетон D600 или D700 - прочность 16-24 кг/см2 Теплопроводность 0,14-0,21 Вт/м К . Блоки размером 200х300х600. Толщина стены пеноблока 300 мм.

Кирпич облицовочный пустотелый "скала" Литос 230х100х65 Теплопроводность 0,64Вт/м К.Толщина кирпичной стены - 100 мм.

Вместе 400мм. Может нужно делать какую-то прослойку между ними или достаточно такой толщины. или положить 2 пеноблока а потом облицевать кирпичём: 200+200+100 = 500мм

Если Вы грамотный человек, то должны понимать, что кирпичная кладка устанавливается с вентзазором уже не участвует в утеплении, а даже немного понижает теплотехнические характеристики стены...для Вашего региона не знаю, но для Москвы 500 мм ячеистого бетона мало, можно согласовать только условно без коэффициента на неравномерность утепления.

Если Вы установите кирпич без вентзазора, продухов сверху и снизу (три кирпича сверху и три кирпича снизу не заполняется раствором вертикальный шов), то потеряете свой дом!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расчёт сколько стоит? Или на добровольных началах?

Пенобетон D600 или D700 - прочность 16-24 кг/см2 Теплопроводность 0,14-0,21 Вт/м К . Блоки размером 200х300х600. Толщина стены пеноблока 300 мм.

Кирпич облицовочный пустотелый "скала" Литос 230х100х65 Теплопроводность 0,64Вт/м К.Толщина кирпичной стены - 100 мм.

Вместе 400мм. Может нужно делать какую-то прослойку между ними или достаточно такой толщины. или положить 2 пеноблока а потом облицевать кирпичём: 200+200+100 = 500мм

Если рассчитать по вашим даным, то пеноблок 300см=1.5(теплосопротивление) Если вы живете в Украине должно бить 2.8(теплосопротивление), нехватает 1.3 (теплосопротивление). Надо чем-то доутеплить. С таким сопротивлением 1.3 может бить ППС приблизительно 7см. мин вата 8см. Газоплита Д200 8см.Прослойку делать надо, но она служит не как утеплитель, а для вывода влаги. А облицовочный кирпичь тоже никакой функции утепления не несет, только как облицовка фасада. Если его положить в стык к стене, он будет задерживать влагу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Место строительства 50км от Киева.

"Прохожий" - спасибо Вам.

Значить стена с пенобетона толщиной 600мм достаточно. Потом просто облицую кирпичём оставив воздушную прослойку между кирпичём и пеноблоком - какая толщина прослойки - 50мм?. Будет стена толщиной 750мм - как-то очень масивно.

Зато мне нравится получается 2 слойная стена между стенами нету никаких дополнительних материалов утепления - только возжушная прослойка.

 

По Вашим рекомендациям "ФОН" - стена с пеноблока - 300мм, потом Газоплита Д200 - 80мм, потом воздушная прослойка (какая толщина - 50мм достаточно) и облицовочний кирпич - 100мм. Итого: 300+80+50+100=530мм

Толщина стен заметно меньше но она будет 3 слойная. Между пеноблоком и кирпичём будет утеплитель - как виполнят работи по устройству утеплителя строители та и сама газоплита мне неочень нравится. Может заменить её прослойкой пеностекла в плитах или заполнять пространство между кирпичной стеной и пеноблоком - перлитом, керамзитом или крошеой пеностекла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Место строительства 50км от Киева.

"Прохожий" - спасибо Вам.

Значить стена с пенобетона толщиной 600мм достаточно. Потом просто облицую кирпичём оставив воздушную прослойку между кирпичём и пеноблоком - какая толщина прослойки - 50мм?. Будет стена толщиной 750мм - как-то очень масивно.

Зато мне нравится получается 2 слойная стена между стенами нету никаких дополнительних материалов утепления - только возжушная прослойка.

 

По Вашим рекомендациям "ФОН" - стена с пеноблока - 300мм, потом Газоплита Д200 - 80мм, потом воздушная прослойка (какая толщина - 50мм достаточно) и облицовочний кирпич - 100мм. Итого: 300+80+50+100=530мм

Толщина стен заметно меньше но она будет 3 слойная. Между пеноблоком и кирпичём будет утеплитель - как виполнят работи по устройству утеплителя строители та и сама газоплита мне неочень нравится. Может заменить её прослойкой пеностекла в плитах или заполнять пространство между кирпичной стеной и пеноблоком - перлитом, керамзитом или крошеой пеностекла?

Пеностекло нельзя у пеностекла нулевое паропроницание.Воздушная прослойка может бить 3см.Она нужна для вывода влаги.Тут надо уже щитать что получится дешевле 60 см пеноблока или пеноблок + 8 см утеплителя .1м2утеплителя8см =96грн.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буду считать что дешевле.

 

Вопрос. Чем обусловлено "Пенобетон D600 или D700"? Спрашиваю потому что выше плотность - толще стена. Если это не пятиэтажное здание, а обычный коттедж смысла в этом не вижу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Планирую строить дом. Хочю возводить стены с пеноблока потом облицовывать их пустотелым кирпичом (рваный кирпич "скала" Литос). Пенополистирольные утеплители использовать нехочу. Подскажите как добиться тёплых стен при использовании кирпича, пеноблока.

 

Разумней добиваться тёплого дома, а не тока тёплых стен;) Вклад стен в это дело, как правило сильно преувеличина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Стена с пеноблока (200мм) утеплить Rockton (120мм) потом оставить воздушную прослойку (30мм) и облицевать кирпичом (100мм). Толщина стены - 450мм. Будет трёхслойная стена. Но вроде этот Rockton экологический чем пенополистерол - хоть каждый хочет продать свой продукт и пишет только хорошее.

Rockton на сайте Rocwool рекомендуют утеплять ним стены - как материал утепления стен - хорош или его не стоит применять?

посоветуйте может кто-то сталкивался?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стена с пеноблока (200мм) утеплить Rockton (120мм) потом оставить воздушную прослойку (30мм) и облицевать кирпичом (100мм). Толщина стены - 450мм. Будет трёхслойная стена. Но вроде этот Rockton экологический чем пенополистерол - хоть каждый хочет продать свой продукт и пишет только хорошее.

Rockton на сайте Rocwool рекомендуют утеплять ним стены - как материал утепления стен - хорош или его не стоит применять?

посоветуйте может кто-то сталкивался?

Для вент фасаду потрібно тільки паропроникний матеріал.Якість непогана правда ціна трохи кусає.Товщина стіни утеплена буде 320мм.Обліцовка до утеплення немає ніякого відношення вона тільки захищає утеплювач від прямого попадання вологи.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я знаю що облицювання ненесе ніяких утепляющих функцій. Просто написав що загальна товщина стіни буде 450мм.