Я Вам выше ответил. Для 600*600 клея СМ117 будет достаточн

отправлено.

Это, что бы не писать лишнего

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Водяной теплый пол

 

Клей CemFix 203 идеален для теплых полов. Он сохраняет прочность во время температурных перепадов, является эластичным и быстро твердеет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Пришла в голову идея и не уходит...:(

Придумал в стену, которая потенциально больше всего будет забрызгиваться при принятии душа, уложить трубу идущую к этой самой душевой лейке стационарной. Что на стене закреплена...трубу одеть в теплоизоляцию, наружную часть оной, что ближе к плитке...срезать, гидроизоляция, клей для водяного теплого пола, затирка( видимо двухкомпонентная...

В итоге думается стена будет шустренько подсыхать...

Шо скажете...?

:beer:

 

Добавлено через 2 минуты

Ну и трубу ппр, естественно, выложить с каким то шагом......"змейкой" как водяной теплый пол.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Прочитав майже всю гілку і ніде не побачив про Ферозіт Суперклей. Там також пише для теплої підлоги. Що скажете, він не підходить?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Куча текста, а информации не много. То что на ТП нужен клей S1 - понятно. Но пойди поищи эту маркировку на мешке( mira, mapei не в счет).

Везде пишут что подходит для теплого пола... но это понятие относительное.

Знающие, напишите для обывателя маркировку клея указанную на мешке которая соответствует S1.

Например:

Ceresit cm17

Kreisel 104

И тд и тп.

 

Один пост и тот кто хочет купить клей для ТП сможет выбрать. И не нужно 25 страниц писать что бы убьяснять всем обывателям почему СМ 11 не подходит. :wink:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Один пост и тот кто хочет купить клей для ТП сможет выбрать.

Как думаете ВТП и ЭТП в плане выбора клея одно и тоже?

 

 

И не нужно 25 страниц писать что бы убьяснять всем обывателям почему СМ 11 не подходит.

Хочется все же понять почему? у меня уже 4й отопительный с СМ11, возможно нет проблем так как у меня подача за это время не превышала 35 градусов? в прошлый отопительный 32 ?

 

 

Поверхность соответственно не нагревалась больше чем 27-28, летом пол ниже 23 не остывал

 

 

Я конечно понимаю что для пристройки я куплю именно тот клей который скажет плиточник, но хочется понять для себя, потому как есть ощущение что все же клей для ТП это клей для ЭТП и ВТП в данном случае попал за компанию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как думаете ВТП и ЭТП в плане выбора клея одно и тоже?

 

 

 

Хочется все же понять почему? у меня уже 4й отопительный с СМ11, возможно нет проблем так как у меня подача за это время не превышала 35 градусов? в прошлый отопительный 32 ?

 

 

Поверхность соответственно не нагревалась больше чем 27-28, летом пол ниже 23 не остывал

 

 

Я конечно понимаю что для пристройки я куплю именно тот клей который скажет плиточник, но хочется понять для себя, потому как есть ощущение что все же клей для ТП это клей для ЭТП и ВТП в данном случае попал за компанию

 

На мое субьективное мнение обычного обывателя учившего физику к ЭТП и ВТП кардинально разные требования. Если на ВТП температуру можно подымать по 1гр в день и плавно прогревать всю массу стяжки. То в ЭТП перепады намного больше.

 

Принципе если учесть что линейное расширение стяжки и керамогранита ПОЧТИ одинаковое а разница в теплопроводимости (в три раза) можно скомпенсировать плавностью нагрева то на малых площадях ИМХО можно ложить на обычный клей. Думаю что можно и на больших площадях но нужно некоторые швы затирать герметиком.

 

А если положить плитку при поверхности пола в 25 градусов и учитывать что врядли стяжка будет остывать ниже 15градусов, а зимой нагреватся не боьше 35. То перепад температур в 10градусов при незначительном отличии в тепловом расширении не приведет к отставанию плитки.

 

Это мои личные размышления и не претендующие на истину.

Себе буду ложить на клей S1. СКОРЕЙ ВСЕГО kreisel 104. У него самая гуманная цена.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Себе буду ложить на клей S1. СКОРЕЙ ВСЕГО kreisel 104. У него самая гуманная цена.

 

Он не S1. Раньше на мешках писалось С2ТЕ S1, а теперь пишут просто С2ТЕ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Куча текста, а информации не много. То что на ТП нужен клей S1 - понятно. Но пойди поищи эту маркировку на мешке( mira, mapei не в счет).

Везде пишут что подходит для теплого пола... но это понятие относительное.

Знающие, напишите для обывателя маркировку клея указанную на мешке которая соответствует S1.

Например:

Ceresit cm17

Kreisel 104

И тд и тп.

 

Один пост и тот кто хочет купить клей для ТП сможет выбрать. И не нужно 25 страниц писать что бы убьяснять всем обывателям почему СМ 11 не подходит. :wink:

 

ЗК4 згідно ДСТУ. Это если действительно насчет маркировки, а не названия торговой марки. А так CemFix 203 могу еще предложить.

 

Добавлено через 28 минут

На мое субьективное мнение обычного обывателя учившего физику к ЭТП и ВТП кардинально разные требования. Если на ВТП температуру можно подымать по 1гр в день и плавно прогревать всю массу стяжки. То в ЭТП перепады намного больше.

 

Принципе если учесть что линейное расширение стяжки и керамогранита ПОЧТИ одинаковое а разница в теплопроводимости (в три раза) можно скомпенсировать плавностью нагрева то на малых площадях ИМХО можно ложить на обычный клей. Думаю что можно и на больших площадях но нужно некоторые швы затирать герметиком.

 

А если положить плитку при поверхности пола в 25 градусов и учитывать что врядли стяжка будет остывать ниже 15градусов, а зимой нагреватся не боьше 35. То перепад температур в 10градусов при незначительном отличии в тепловом расширении не приведет к отставанию плитки.

 

Это мои личные размышления и не претендующие на истину.

Себе буду ложить на клей S1. СКОРЕЙ ВСЕГО kreisel 104. У него самая гуманная цена.

 

Я писал уже почему нельзя ТП класть на обычный недорогой клей. Просто такой клей при испытаниях на тепловое старение (14 дней при 70 гр. С) имеет адгезию около 0, то есть, плитка легко отрывается рукой. Вы и многие другие форумчане справедливо заметили, что ТП эксплуатируется не при 70 гр. С, а максимум при 35 гр. С. Что же, не я придумал эти испытания, а более умные дядьки, а риск - благородное дело.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ceresit СМ-16 это S1?

 

Добавлено через 5 минут

Порекомендуйте клей для ВТП. УКЛАДЫВАТСЯ БУДЕТ КЕРАМОГРАНИТ 1200×300

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ceresit СМ-16 это S1?

 

Добавлено через 5 минут

Порекомендуйте клей для ВТП. УКЛАДЫВАТСЯ БУДЕТ КЕРАМОГРАНИТ 1200×300

16 однозначно нет,это клей ЗК2. При формате плитки,где одна из сторон имеет длину 1200мм,необходим клей СМ 117Pro,CM 17,CM 22.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по другим производителям (не премиум класса) что подскажите?
Церезит далеко не премиум,так,середнячек.

Силтек Т81 (S1), по Крайзелю и Полимину ничего не могу ответить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по другим производителям (не премиум класса) что подскажите?

 

Мира 3110 мне нравится, соотношение цена-качество получше чем у см 17

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по другим производителям (не премиум класса) что подскажите?

 

А что у Вас вообще из брендов есть.?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Крейзель, силтек,мира, бауимит,полимин, мапей, церезит, сканмикс. На балкон брал мира 3110 белый.(не дешовое удовольствие).

 

А тут еще и формат не маленький....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Крейзель, силтек,мира, бауимит,полимин, мапей, церезит, сканмикс. На балкон брал мира 3110 белый.(не дешовое удовольствие).

 

А тут еще и формат не маленький....

 

Дешевле силтека 81 врядли что найдете из S1, потом идут баумит флекс топ и мира 3110, церезит и мапей ещё дороже.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажите, а как насчет силтек Т83 для ВТП?

 

плитка 90*22,5 керамогранит.

Производитель пишет что эффективен для плит большого размера и для укладки ТП. Что подразумевается под большим размером, и насколько велика эффективность для ТП история умалчивает...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проехался по магазинам

См 17 - 600гр

См117про - 460гр

См 117 - 370гр

Міра 3110 450гр

Баумит флекс топ - 420гр

Силтек т81 пока не нашол

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажите, а как насчет силтек Т83 для ВТП?

 

плитка 90*22,5 керамогранит.

Производитель пишет что эффективен для плит большого размера и для укладки ТП. Что подразумевается под большим размером, и насколько велика эффективность для ТП история умалчивает...

Под данный формат + втп от 801го отталкивайтесь.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...