Каменщики кладут с большим швом по сути от 1,5 см; 2,5; даже 3 см местами. Насколько качественная такая кладка и на что это влияет?

 

У самого была такая ситуация.

При этом СНИПы говорят, должно быть 12мм, при армировании максимум 16мм. В строительной литературе вычитал ( хотя не уверен, что правильно понял ), что у раствора расширение при вертикальном сдавливании в десять раз больше, чем у кирпича. Поэтому чем больше раствора, тем больше его расширение и тем больше поперечное давление на керамику, что влияет на снижение несущей способности кладки. Своих заставил переложить, но все равно от увеличенных швов уйти не удается.

Хотя, если честно, стояла бы и такая кладка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совершено верно, горизонтальный шов должен быть 12мм, вертикальный 10 мм,(два тычка 120+120+ шов = ложок 250 ) при армировании кладочной сеткой до 20мм .но в этом случаи должен соответствовать раствор своим свойствам, пластичность , подвижность итд. Глиняный кирпич надо смачивать, при подъёме кирпича на леса поддон опустить на 5 минут в емкость с водой ,в других случаях шов 12мм может быть не оправдан, так как постель под кирпич таким слоем не возможно сделать . Кирпич при легком пристукивании должен выдавливать раствор . Лучше применять сложные раствори (известково цементные ) увлажнённый кирпич

И все получится

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снипы и руководства говорят про горизонтальный шов (даже приводится что кладка при 25мм известково-цементном на 20% слабее чем на 12мм) и причина таки эта деформация, причем у извесково-цементных и с глиной она больше чем у жесткого цементного (правда изначально кладка на жесткий цементный принимается на 10% слабее чем на известковый или глиняный), а вот про вертикальные как-то инфы нету. Я так думаю ТС имел как раз ввиду вертикальные, ибо странно как-то гориз шов от 15 до 30 мм.

В руководсве каменщика вообще указано - вертик шов 10мм, допускаются отдельные до 15мм. Я своим строителям тоже тыкнул в эту норму, но что они сказали - покаж и хоть один дом построенный с соблюдением этого размера. Ну я начал мерять швы на старой части своего дома (25 лет) а там 15-25мм. Несколько швов 10-12мм. Вот такая вот блин фигня. И ничего стоит. Но найти инфу на сколько-же уширеный верт шов ухудшает прочность кладки я не смог. В основном акцентируют внимание на горизонтальном.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если нарушать вертикальный шов , будет нарушатся перевязка, 10 мм это средне один 9 другой 11,но если все будут большие , или маленькие . Будет смещение ( шов на шов) выше указано пропорции кирпича 120мм на 250 мм не зря . Было б 13мм на 250мм через шесть кирпичей будет попадать на шов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если нарушать вертикальный шов , будет нарушатся перевязка, 10 мм это средне один 9 другой 11,но если все будут большие , или маленькие . Будет смещение ( шов на шов) выше указано пропорции кирпича 120мм на 250 мм не зря . Было б 13мм на 250мм через шесть кирпичей будет попадать на шов.

Это всё хорошо в теории и каменщик 5-го разряда может так и сделает, но на практике чето не у всех получается, а хлопці будівельники...смещают, кладут 3/4-ки, ослабляя кладку ещё более, расход цемента больше и т.д. Спецов На всех не хватает:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если нарушать вертикальный шов , будет нарушатся перевязка, 10 мм это средне один 9 другой 11,но если все будут большие , или маленькие . Будет смещение ( шов на шов) выше указано пропорции кирпича 120мм на 250 мм не зря . Было б 13мм на 250мм через шесть кирпичей будет попадать на шов.

 

Утверждение спорно.

Если и в предыдущих рядах был увеличен шов и в среднем равен 2,5 см, то перевязка будет корректна и смещения не будет.

 

Смещение будет возможно только, если один ряд сделали 1 см, а следующий 3-4 см...