POLAA Опубліковано: 10 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 Шарманщик о вежливости глаголит. Капец. Еще и ветку чужую "зафлуживает". Флудить в форумах - серьезная "невежливость". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 10 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 :D Дресс-код...заходя на форум, надо быть в смокинге и расточать налево-направо "гранд-мерси" Прям там, не поздоровался... Не вижу причины не помочь. Не хамил же;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений Нирян Опубліковано: 10 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 А если посмотреть посты 236 и 238. Я б на Вашем месте не обращал внимания на таких прошеных специалистов.От них все равно толку мало.Гонору только много.А ответить и помочь тут есть кому много и без него.Для спасибо есть специальная кнопочка. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс_777 Опубліковано: 10 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2012 Для спасибо есть специальная кнопочка. Про кнопку я незнал.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 13 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2012 проекты сделанные другими организациями . Обосновывали причину отказа? 1,3 Ома-это шикарно! Где болт соединения шины с поводком делали? На фасаде? И из чего поводок делали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс_777 Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Доброго дня всем.К выключателям надо вести заземляющий провод или только к люстре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Желательно, раз уж начали, то всё делайте одним и тем же проводом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brols Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Добрый день. Подскажите пожалуйста как быть в такой ситуации. Металлический квартирный щиток врезан в стену. Как я понимаю его необходимо подсоединить к шине PE. В стояке дома четыре провода 10 мм2 алюминий, дом с газовыми плитами, 1994 года постройки. Но проблема в том, что в стояке в этажном щите нету защитного нуля или PEN. Нельзя присоединить PE-провод, которым выполнен ввод в квартиру. Оставить щиток без защитного зануления или повесить пока вводной PE- провод на рабочий ноль этажного щита? В розетках естественно пока PE-проводник не подключаю. Добавлено через 9 минут Доброго дня всем.К выключателям надо вести заземляющий провод или только к люстре? Аналогичный вопрос. От распредкоробки на люстру напрямую идут ноль и земля, а фаза кабелем 3х1.5 идёт на выключатель. По одной жиле фаза к выключателю, по второй от выключателя к люстре, а третья жила просто висит. Предложил электромонтажнику подключить её к земле, а он говорит, что так делать нельзя, потому что тот, кто после него туда полезет - может случайно замкнуть фазу на землю. Подскажите, пожалуйста, как сделать правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 Оставить щиток без защитного зануления или повесить пока вводной PE- провод на рабочий ноль этажного щита? В этажном щите с четырёхпроводной распределительной магистралью нет и быть не может ни PEN ни защитного РЕ, соответственно и квартирный щиток подключать некуда. Ждите реконструкцию стояка, а пока защита может быть усилена применением УЗО. Добавлено через 2 минуты Предложил электромонтажнику подключить её к земле, а он говорит, что так делать нельзя, потому что тот, кто после него туда полезет - может случайно замкнуть фазу на землю. Правильно - защитный проводник в составе кабеля к выключателю обеспечивает защиту от возгорания (при повреждении изоляции РЕ-проводника создаётся утечка с линейного проводника, УЗО отключает сеть). Если РЕ- проводник нигде в розетках не подключён (до реконструкции) и подключен к корпусу этажного щитка (до УЗО), то этот провод выполняет свою защитную функцию. То, что говорит монтажник - выдумки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай11111 Опубліковано: 2 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2012 (змінено) Здравствуйте многоуважаемые старожилы)) у меня такой вопрос: цокольный этаж обычного, городского жилого дома, планируется максимальная нагрузка около 30 кВт при трехфазном токе ( не знаю важны ли эти данные) Электрики сказали что на заземление дома, общего щитка ( что то такое) полагаться не стоит и тип свое надо иметь... сняли стяжку и забили три 2-метровых уголка треугольником где то метр расстояние между вершинами , сварили их полосой - вывели ее на стену под будущий щиток к ней болт и обещают что эт тип мое личное заземление... Что меня смущает кроме всего прочего эт то что весь контур получается ВНУТРИ помещения под будущем коридором, где то 50 см под полом и около метра от фасадной стены... А сверху на это дело уже фактически под плитку теплый пол Деви лег... правельно ли это?? , простите , если очевидные вещи спрашиваю, просто после того как 2 бригады электриков мне в стационарную проводку ПВС шнур уложить пытались со скандалами уже начинаю все перепроверять в чем не разбераюсь... и еще где можно почитать про молниезащиту и нужна ли она мне вообще? с уважением... Добавлено через 2 минуты еще простите такой вопрос где то тут я прочитал что то такое что над замерять сопротивление заземления если менеее 30 Ом то гуд?))) Змінено 2 липня 2012 користувачем Николай11111 корректировка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wow4yk Опубліковано: 3 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2012 Цитата: Сообщение от Brols Предложил электромонтажнику подключить её к земле, а он говорит, что так делать нельзя, потому что тот, кто после него туда полезет - может случайно замкнуть фазу на землю. Эта иерархия называется селективностью защиты. На коротких линиях (ток короткого замыкания незначительно отличается в начале и конце линии) селективности добиться невозможно - через оба автомата идёт ток в сотни ампер (выше тока уставки любого из них) Стандартная головная боль лучевой разводки, когда на одном щитке висят через отдельные автоматы группы розеток. Иммитируя КЗ в группе, одновременно срабатывает и автомат ветки, и автомат входной части щитка. И хоть тресни, даже при селективности от входа от С25 до В10. Как лечить? Лечится, проверено, имитатор длинной линии(по сути - индуктивность) от Моэллер, те, что в комплексе молниезащиты применяются - обнаружено, как побочный эффект, после замены старого комплекта аппаратной (приборной) молниезащиты на более современный.... Так зрозумів, в мене насувається аналогічна проблема, оскільки розводка променева, і "їєрархію" планував побудувати. Може гуру підкажуть мені в сусідній гілці, як правильно принаймі підібрати автомати і чи є дійсно вирішення проблеми "коротких ліній". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс_777 Опубліковано: 21 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2012 Приветствую всех.Надо поменять провод от щетчика до щитка .Система заземления будетТТ.Может когдато и перейду на ТN-С-S.Я так понял что надо ввг трехжильный.Поправте если не правильно.И еще одно.Если входной автомат будет 40А , то шестерки провода будет мало,наверное надо 10.Заранее спасибо за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс_777 Опубліковано: 22 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2012 И еще один вопросик.От щитка к ЗУ адо проложить провод сечением не меньше 10кв.мм.А есть одиночный ввг или какой одиночный провод нужен медный.Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 И еще один вопросик.От щитка к ЗУ адо проложить провод сечением не меньше 10кв.мм.А есть одиночный ввг или какой одиночный провод нужен медный.Заранее спасибо. И еще вопросик: а как этот самый медный одножильный кабель присоединить к штырю (арматурине) заземления? Сам штырь находиться в точности под ГРЩ, расстояние - примерно 180 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor-gon Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 (змінено) Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно установить разрядник Eaton SPC-S-20-280-4? (ну или разрядник вообще). Система заземления у меня вроде ТТ - т.е отдельный контур заземления. (хотя, от подстанции рабочий ноль тоже заземлен, и на каких-то опорах дополнительно этот ноль заземляется) У приборчика 4 контакта на вход и 4 на выход... Я так понял, что на вход к нему подключаю рабочий ноль, и 3 фазы, а к выходу - все воедино и к своему заземлению. Место установки - в щитке, после счетчика. UPDATE: Я так понял, что ставить только такой нет смысла... Он, либо сдохнет после первого попадания молнии, либо пропустит остатки высокого напряжения дальше... Перед ним (не ближе чем за 10м) должен стоять разрядник класса B. - вычитал в каталоге eaton... Змінено 26 жовтня 2013 користувачем viktor-gon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 н, либо сдохнет после первого попадания молнии, либо пропустит остатки высокого напряжения дальше... Перед ним (не ближе чем за 10м) должен стоять разрядник класса B. - вычитал в каталоге eaton... В наборе щитового комплекта есть одноразовые элементы - это обычная практика - их назначение принять на себя наведённый импульс и сгореть, не пропустив его(импульс) к приборам дома. После каждого хорошего "пинка" эти модули подлежат замене.... сигнал для такой замены - как только в окошечке модуля зелёный цвет поменяется на красный... ну или как на фотке.... Чаще заменяю один, чем два... стоит 20 $ - не так уж и дорого за все тюнеры-холодильники-морозильники-плазмы, автоматику котла и всё прочее.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Шарманщик, а что случилось с комплектом на фото? Защитил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно установить разрядник Eaton SPC-S-20-280-4? (ну или разрядник вообще). Система заземления у меня вроде ТТ - т.е отдельный контур заземления. (хотя, от подстанции рабочий ноль тоже заземлен, и на каких-то опорах дополнительно этот ноль заземляется) У приборчика 4 контакта на вход и 4 на выход... Я так понял, что на вход к нему подключаю рабочий ноль, и 3 фазы, а к выходу - все воедино и к своему заземлению. Место установки - в щитке, после счетчика. UPDATE: Я так понял, что ставить только такой нет смысла... Он, либо сдохнет после первого попадания молнии, либо пропустит остатки высокого напряжения дальше... Перед ним (не ближе чем за 10м) должен стоять разрядник класса B. - вычитал в каталоге eaton... Задержка сработки уровней защит делается индуктивностями, в некоторых моделях защит. Вообще еще плавкие вставки ставят. Тогда в большинстве случаев горят только они. посмотрите в спецификациях аналогичных продуктов от ABB, Hakel, etc... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Задержка сработки уровней защит делается индуктивностями, в некоторых моделях защит. Это при относительно высокой вероятности прохождения необычно высокого тока или если речь о защите завода фейерверков. В большинстве случаев достаточно сопротивлений длины линии от класса 1 к классу 2 (или от 1+2 к 3) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Шарманщик, а что случилось с комплектом на фото? Защитил? Да!!! ПУМ... дом на склоне, внизу озеро - Совские Пруды, Киев. Те провода, что на фотке просто не смог демонтировать - всё стало "монолитом" в клеммах - но "домашняя начинка" не пострадала, что собственно и требовалось от комплекта. Но так как с Моэллером работаем плотно, то последствием разборов с "пострадавшим" комплектом - возникли у меня некие вопросы - почему пострадали именно эти модули и "остались вживых" вставки, что по правилам должны были перейти в иное состояние, стала новая модификация щитового комплекта, вот о ней у меня отзывы пока самые лестные отзывы - пятый год - полёт нормальный, хотя более десятка ПУМ-ов, причём очень конкретных, уже состоялось у моих клиентов... Так что УРА молниезащитным железякам!!! Виват Моэллеру-Итону!!! :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Шарманщик, а С целые, или тоже сплавились? может удар забрали В, а индуктивности отгородили? Вскрытие будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor-gon Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 Так что УРА молниезащитным железякам!!! Виват Моэллеру-Итону!!! :D Помогите, пожалуйста с подбором комплекта ))) Я тот модуль, про который писал поехал и сдал обратно. Так как решил ставить в связке B+C а у них не было... Можете помочь? И еще - не нашел схему подключения для системы заземления ТТ. В каталоге eaton вообще пишут: "Комплекты ограничителей B+C для сетей TT и IT по требованию." Это как так? Добавлено через 7 минут Задержка сработки уровней защит делается индуктивностями, в некоторых моделях защит. Вообще еще плавкие вставки ставят. Тогда в большинстве случаев горят только они. посмотрите в спецификациях аналогичных продуктов от ABB, Hakel, etc... Индуктивность сильно дорого - около 700 грн (и если понял - то на один провод). Проще уж намотать бублик 10м (eaton кстати дает такую длину, а не 15м) или использовать комбинированный модуль B+C где они стоят рядом без всяких индуктивностей - просто модуль C более мощный... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viktor-gon Опубліковано: 30 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2013 Ни у ABB ни у EATON не нашел схем подключения для заземления ТТ. Вот нашел только у Hager. Ссылка на pdf документ. electrica-shop.com.ua/files/hager-razryadniki.pdf Схема на странице T2.20 Как такое же реализовать с помощью блоков eaton? У Hager цена космос какой-то. Не просто дорого, а охренеть как дорого... Вот цена на hager, что нашел в интернете: SP120: 3 х 1155 грн SP150: 1528 грн SPN418: 2095 грн Итого: 7088 грн. Я Eaton SPC-S-20-280-4 купил за 388 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vshtark Опубліковано: 8 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2013 Здравствуйте. Вводные данные почти такие-же, как у ТС. Дошло дело до наборки электрощитков. Заказал для этого проект однолинейной схемы. Поругайте пожалуйста, если есть за что. Ввод: Щит1 (подвал): Щит2(2этаж) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...