Energon Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Для деревянных домов подойдёт? там лучше ВВГнгд строк службы ВВП 15 лет, ВВГ 30 лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 там лучше ВВГнгд так его всё равно ещё нужно в металорукав прятать или гофру на крайний случай, если я не ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 гофру на крайний случайну в гофру нельзя По нашим правилам только металлическая труба, или гибкая металлическая труба. Если будете прятать в металорукав это будет как бы нарушение правил наших, но если пойдете на это то прийдеться заземлять ее с обоих концов. И брать не самую галимую с базара, а хотя бы тот же СКАТ, только не легкую там есть такая. Если уже выбирать меньшее зло то я выбрал бы с вашего конечно разрешения РЗ-Ц-Т с термостойким уплотнением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Derbastler Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 ну в гофру нельзя Видел в передаче "Дача" с Кузьмой (царство ему небесное), там постоянно в гофре проводку прокладывали. Понимаю, что это не совсем правильно, но при наличии хороших кабелей и правильно подобранных автоматов риск возгорания практически сводится к нулю, при условии, что линии не перегружают, имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELEKTROVOZ Опубліковано: 2 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2015 Для деревянных домов подойдёт? Подойдет. Но лучше действительно ВВГ нгд и в металлорукав. Это будет самое оно!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Объясние какой смысл на освещение брать медный кабель в дорогой изоляции? Кажется уже все перешли на энергосберегающие лампочки, так и на весь дом не наберется двух киловат. Может имеет смысл использовать старый добренький одессакабель из люминя? ЗЫ: речь идет о прокладке кабеля в штукатурке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Может имеет смысл использовать старый добренький одессакабель из люминя Ну если использовать так квадрат 16, то можно. А так в житловом фонде, алюминий запрещен в прокладке. Добавлено через 3 минуты Объясние какой смысл на освещение брать медный кабель в дорогой изоляции? по сравнению з отделочными материалами, и работой по ним, роботы по электрике еще терпимо. Думаю на собственной безопасности экономить не стоит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Ну если использовать так квадрат 16, то можно. А так в житловом фонде, алюминий запрещен в прокладке. Первое предложение противоречит второму, можно, но запрещено. Аллюминий во первых, способен гореть сам по себе, во вторых, обладает "текучестью", все его соединения требуют периодической подтяжки. И зачем такой геморрой в своем доме? Экономии будет на километре провода 2-3 тыщи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Первое предложение противоречит второму, можно, но запрещено. так указал сечение которое можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 алюминий запрещен в прокладке. никакое нельзя. толстый провод будет гореть еще ярче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 (змінено) никакое нельзя. толстый провод будет гореть еще ярче. так плин, любой толстый провод будет гореть ярче. Что то не могу норму найти))На да будет поискать дома в ПУЭ, ДБН. Змінено 3 квітня 2015 користувачем Energon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Кстати, о толстых кабелях Хочу отопление электричеством, ну и естественно придется повышать мощностя где то до 10-12 кВт. Одна фаза. Какого сечения кабель должен быть для того чтобы завести его в полиэтиленовой трубе 80мм от щитка в дом? (щиток и счетчик планирую оставить на столбе у калитки). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELEKTROVOZ Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Объясние какой смысл на освещение брать медный кабель в дорогой изоляции? Кажется уже все перешли на энергосберегающие лампочки, так и на весь дом не наберется двух киловат. Может имеет смысл использовать старый добренький одессакабель из люминя? ЗЫ: речь идет о прокладке кабеля в штукатурке. Медь! Но можете использовать счечение не 1,5 мм2, а 1 мм2 если все освещение светодиодное, то вполне хватит! Будет дешевле и не хуже. Это все по старой привычке берут 1,5 мм2 -- когда лампочки ставили от 40 Вт до 100 Вт. Сейчас все переходят с энергосберегающих на LED (светодиод) -- они еще меньше потребляют -- от 3 Вт до 11 Вт (ну есть больше, но в квартирах без надобности) -- то кабель сечением 1мм2 с головой! Только кабель надо в провереных местах покупать, чтобы сечение соответсвовало ГОСТ.;) Добавлено через 1 минуту Кстати, о толстых кабелях Хочу отопление электричеством, ну и естественно придется повышать мощностя где то до 10-12 кВт. Одна фаза. Какого сечения кабель должен быть для того чтобы завести его в полиэтиленовой трубе 80мм от щитка в дом? (щиток и счетчик планирую оставить на столбе у калитки). Сечение 6 мм2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 (змінено) 1,5 мм2, а 1 мм2ниче так что по нормам 1.5 это минимально допустимо в стац проводках. Если уже продаешь то нехрен лезть в электромонтаж(( Добавлено через 2 минуты Сечение 6 мм2Не менее 10мм, 6мм это 40А 8.8кВт Змінено 3 квітня 2015 користувачем Energon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 А какое сечение для бойлера и электроплиты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 А какое сечение для бойлера и электроплиты? какова мощность этих прибров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldfaza Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Медь! Но можете использовать счечение не 1,5 мм2, а 1 мм2 если все освещение светодиодное, то вполне хватит! Будет дешевле и не хуже. Это все по старой привычке берут 1,5 мм2 -- когда лампочки ставили от 40 Вт до 100 Вт. Сейчас все переходят с энергосберегающих на LED (светодиод) -- они еще меньше потребляют -- от 3 Вт до 11 Вт (ну есть больше, но в квартирах без надобности) -- то кабель сечением 1мм2 с головой! Только кабель надо в провереных местах покупать, чтобы сечение соответсвовало ГОСТ.;) Добавлено через 1 минуту Сечение 6 мм2 Покажите мне кабель ВВГ 3*1? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 какова мощность этих прибров? Электроплита 5-7 кВт (сумарно все 4 конфорки) Бойлер 1.5-3 кВт. Я просто еще не понял как лучше, 3 маленьких отдельно в кухню и два санузла, или один большой на все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Электроплита 5-7 кВт 3*6 при однофазном и 5*4 при трехфазном подключении Бойлер 1.5-3 кВт 3*2.5 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Всеволодович Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Медь! Но можете использовать счечение не 1,5 мм2, а 1 мм2 если все освещение светодиодное, то вполне хватит! Будет дешевле и не хуже. Это все по старой привычке берут 1,5 мм2 -- когда лампочки ставили от 40 Вт до 100 Вт. Сейчас все переходят с энергосберегающих на LED (светодиод) -- они еще меньше потребляют -- от 3 Вт до 11 Вт (ну есть больше, но в квартирах без надобности) -- то кабель сечением 1мм2 с головой! Только кабель надо в провереных местах покупать, чтобы сечение соответсвовало ГОСТ.;) [к/QUOTE] Iнодi краще жувати, нiж говорити. (С) Сечение кабеля выбирается по трём параметрам. 1. Нагрузочной способности. 2. Току короткого замыкания. 3. По допустимому падению напряжения. Если правое требование по осветительным приборам сейчас в основной массе минимально. А третьим требованием, на стандартных длинах кабеля в небольшом доме или квартире, можно принебречь. То второе требование ни кто не отменял. Кабель должен выживать, без каких либо последствий, после срабатывания АВ номиналом 10 А, в случае КЗ. Исходя из время-токовых характеристик АВ и характеристик кабеля, выходим на сечение 1,5 квадрата. Все остальное ересь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
geox Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Медь! Но можете использовать счечение не 1,5 мм2, а 1 мм2 если все освещение светодиодное, то вполне хватит! Будет дешевле и не хуже. Это все по старой привычке берут 1,5 мм2 -- когда лампочки ставили от 40 Вт до 100 Вт. Сейчас все переходят с энергосберегающих на LED (светодиод) -- они еще меньше потребляют -- от 3 Вт до 11 Вт (ну есть больше, но в квартирах без надобности) -- то кабель сечением 1мм2 с головой! Только кабель надо в провереных местах покупать, чтобы сечение соответсвовало ГОСТ.;) [к/QUOTE] Iнодi краще жувати, нiж говорити. (С) Сечение кабеля выбирается по трём параметрам. 1. Нагрузочной способности. 2. Току короткого замыкания. 3. По допустимому падению напряжения. Если правое требование по осветительным приборам сейчас в основной массе минимально. А третьим требованием, на стандартных длинах кабеля в небольшом доме или квартире, можно принебречь. То второе требование ни кто не отменял. Кабель должен выживать, без каких либо последствий, после срабатывания АВ номиналом 10 А, в случае КЗ. Исходя из время-токовых характеристик АВ и характеристик кабеля, выходим на сечение 1,5 квадрата. Все остальное ересь. Автомат выбирается согласно и совместно с проводом. для 1,5квадрата 10А автомат это норма, но для 1мм кв вполне и 6А хватит. Есть автоматы и на 1А и даже меньше. Для них не обязательно тянуть провода 1,5 квадрата. Однако на самом деле как раз третий пункт Ваших параметров более актуален. Меньшее сечение провода означает большее сопротивление и как результат большие потери в виде падения напряжения (умножаем на протекаемый ток получаем примерную мощность потерь). Если взять 220В и провод 0,5кв то на 100метрах провода абы 200 добежало без нагрузки. Все это легко рассчитать если нужно. Нужно обращать внимание какова общая длинна проводов освещения (от источника до люстры). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELEKTROVOZ Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 ниче так что по нормам 1.5 это минимально допустимо в стац проводках. Если уже продаешь то нехрен лезть в электромонтаж(( а ниче что эти нормы написаны хрен знает когда!?? Тогда еще не было СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!!! а нормы давно должны переписать! Давайте еще про чистоту меди поговорим и т.д. Головой надо думать, а не слепо нормы-нормы. Добавлено через 48 секунд Покажите мне кабель ВВГ 3*1? На самом деле некоторые заводы в Украине делают и ВВГ 3*1. Добавлено через 1 минуту Медь! Но можете использовать счечение не 1,5 мм2, а 1 мм2 если все освещение светодиодное, то вполне хватит! Будет дешевле и не хуже. Это все по старой привычке берут 1,5 мм2 -- когда лампочки ставили от 40 Вт до 100 Вт. Сейчас все переходят с энергосберегающих на LED (светодиод) -- они еще меньше потребляют -- от 3 Вт до 11 Вт (ну есть больше, но в квартирах без надобности) -- то кабель сечением 1мм2 с головой! Только кабель надо в провереных местах покупать, чтобы сечение соответсвовало ГОСТ.;) [к/QUOTE] Iнодi краще жувати, нiж говорити. (С) Сечение кабеля выбирается по трём параметрам. 1. Нагрузочной способности. 2. Току короткого замыкания. 3. По допустимому падению напряжения. Если правое требование по осветительным приборам сейчас в основной массе минимально. А третьим требованием, на стандартных длинах кабеля в небольшом доме или квартире, можно принебречь. То второе требование ни кто не отменял. Кабель должен выживать, без каких либо последствий, после срабатывания АВ номиналом 10 А, в случае КЗ. Исходя из время-токовых характеристик АВ и характеристик кабеля, выходим на сечение 1,5 квадрата. Все остальное ересь. нормы-нормы 100 летней давности. буду жуваты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 а ниче что эти нормы написаны хрен знает когда!? плинн, тут все плохо конечно же, как можно быть таким твердолобым?. А правила дорожного движения, сигналы светофора тоже написаны давно но до сих пор ими все пользуются, с правками и т.д. И что если я вижу светодиодный светофор мне на него наплевать и идти на красный что ли? Добавлено через 5 минут Головой надо думать вам же объяснили что при например КЗ кабель меньше 1.5мм2 сечением просто опасен. Кому думать головой нужно мне или вам? Да и покажите мне ВВГПнгд3*1? Сами предлагаете то чего нет(( 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
neoteh Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 На самом деле некоторые заводы в Украине делают и ВВГ 3*1. Це як хочете називайте - підвали, кооперативи, "гаражі", але точно не так, як Ви їх назвали :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ELEKTROVOZ Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Це як хочете називайте - підвали, кооперативи, "гаражі", але точно не так, як Ви їх назвали :D Пакт -- гараж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз