dneprstab Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Пожалуй, попробую еще разок прояснить. Возможно это поможет другим. У мидеи на сайте в серии мишн четко прописана работа на обогрев до -20. Все думающие люди понимают, что до таких температур эффективную работу инверторному кондиционеру может обеспечить только наличие зимнего комплекта. К примеру, один из важных элементов данного комплекта - тен, подогревающий поддон наружного блока, что предотвращает его обмерзание, а также обмерзание теплообменника. Еще раз выделю ... ТЭН ПРЕДОТВРАЩАЕТ ОБМЕРЗАНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКА... Я видел все - вырвите мне глаза :lol: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Вы ведь слукавили. Человек писал "подогревание поддона предотвращает обмерзание теплообменника.".. А вот корректно ли такое высказывание, можно и поговорить. Но не то, как вы выдергнули. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Смотрю почетные тролли оживились. По ходу, впаривать дайкины и баданы по космоценам стало еще сложнее. На даймонде про сильно не разгонишься. Гавкать на купер уже сил нету, да и остальные бренды по тихоньку подтягиваются с обогревом зимой. Подача в стиле "все дураки, только я дартаньян" если и прокатывают то только в частном порядке в режиме "только никому" и то клиентам, у которых просто нету времени и интереса разбираться в детялях. Но законы рынка сами сделают свое дело. По обмерзанию теплообменника. Глаза на месте еще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 По обмерзанию теплообменника. Глаза на месте еще? Зашибись. Но это скорее всего не столько от температуры сколько от отсутствия нормального оттока 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Зашибись. Но это скорее всего не столько от температуры сколько от отсутствия нормального оттока совершенно верно. но мне приходилось чинить когда и на кронштейнах. Один раз человек поставил трубочку что бы соседям не капало-вода в трубочке замерзла и лед раздавил испаритель.(сплющил в полосочку с кучей дырочек) два раза мусор- листья перекрыли дренаж. и классика киоски на базаре, когда кондиционеры стоят на крыше- видео вы уже видели. возможно если был подогрев дренажа такого бы не случилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 совершенно верно. но мне приходилось чинить когда и на кронштейнах. Один раз человек поставил трубочку что бы соседям не капало-вода в трубочке замерзла и лед раздавил испаритель.(сплющил в полосочку с кучей дырочек) два раза мусор- листья перекрыли дренаж. и классика киоски на базаре, когда кондиционеры стоят на крыше- видео вы уже видели. возможно если был подогрев дренажа такого бы не случилось. я вот прям не знаю чем думают монтажники когда не ставят подогрев в случае монтажа на пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 По обмерзанию теплообменника. Глаза на месте еще? Называется дай дураку хрустальный х№й он его или разобьет или потеряет. К чему видео , если клинические жопорукие идиоты смонтировали его прямо на полу ,за такие фортеля должны лишать авторизации .Ну , а нормальные монтажники от диванных ыкспердов выслушивают потом бредни. Кстати - Daikin впаривать не надо , кто знает берет его и так , дураку трудно же обьяснить чем лучше мерседес от жигулей :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 14 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2017 "Мерседесы и жигули, жопы и руки, диваны и дураки - все идиоты. И я один - Дартаньян!" Дешевый треп в стиле махровых ***аболов. С понедельника по понедельник, на страницах форума. Следующий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2017 Надо обьяснять туповатым ыкспердам что на видео стартстопник , и чем отличается он от инвертора с подогревом сливного поддона ? Жги исчо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 15 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2017 Вот это горемонтажник - по совместительству местный сказочный троль. Переобул тапки в воздухе и дальше рассказывает сказки... На предыдущей странице, сначала высмеял роль подогрева поддона теном, с присущем ему передергиванием контекста, да так чтоб недумающим по-веселее было читать опусы, а когда ткнули мордой в последствия, которые случаются при отсутствии подогрева поддона, оно начало дурачка включать и рассказывать, что существуют удивительные инвертора с подогревом поддона. А тему с которой вообще начались все обсуждение и споры о необходимости наличия тена, а именно его отсутствие у большинства инверторов, пропустил мимо, чтобы при впаривании даймондов, мидей и других моделей инверторов без подогрева поддона, неопытные покупатели не задавали лишних вопросов. А суть то в том, что зимний комплект для обогрева ставят буквально пару производителей. Например, Gree в моделях Change Pro. Остальные продолжают рассказывать басни про чудо технологии, а когда задаешь конкретный вопрос - ссылаются на неточности в рекламном материале. Зубаданы же не всем по карману. О чем еще можно вести диалог? Мне жаль клиентов, которые попадаются на уловки таких деятелей. А кому интересна тема, прочитает обсуждение целиком и сделает свои выводы. Вот наглядная картинка от производителя тепловых насосов, самого митсубиши в рекламе хваленого зубадана про разницу между наличием и отсутствием электрического нагревателя (тена) поддона у кондиционеров. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 15 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2017 Например, Gree в моделях Change Pro Как раз только что взял его из-за зимнего комплекта. Нравится, тихий, хорошо греет. Кроме подогрева поддона сервисники показали и наличие подогрева картера компрессора, чего не было в похожем C&H. Если офиц. сервисники проставят отметки о ежегодном ТО, будет 5 лет гарантии. Без отметок 3 года. Так что рекомендую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 15 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2017 Как раз только что взял его из-за зимнего комплекта. Нравится, тихий, хорошо греет. Кроме подогрева поддона сервисники показали и наличие подогрева картера компрессора, чего не было в похожем C&H. Если офиц. сервисники проставят отметки о ежегодном ТО, будет 5 лет гарантии. Без отметок 3 года. Так что рекомендую А по докам какой минимум температуры при работе на обогрев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 15 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2017 я вот прям не знаю чем думают монтажники когда не ставят подогрев в случае монтажа на пол. Могу ответить - потому как 15 лет ставил кондиционеры и мысли о подогреве даже не возникали. потому как, даже подумать не мог- что ими будут пользоваться ниже -5. А думают монтажники о сэкономленных кронштейнах Поэтомому единственный производитель который это проработал - это Тошиба. там три слива, на разных уровнях, притом один очень большой. Хотя Дайкин в своих тепловых насосах вообще поддон не ставит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2017 (змінено) А по докам какой минимум температуры при работе на обогрев? В паспорте который украинский Грии наваял - минус 20. В старом паспорте - минус 7. Я так понимаю старый паспорт от обычного, не от Про. Позвонил им уточнить, подвердили что до минус 20 это верная цифра Змінено 16 жовтня 2017 користувачем Label 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 16 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2017 Могу ответить - потому как 15 лет ставил кондиционеры и мысли о подогреве даже не возникали. потому как, даже подумать не мог- что ими будут пользоваться ниже -5. А думают монтажники о сэкономленных кронштейнах Поэтомому единственный производитель который это проработал - это Тошиба. там три слива, на разных уровнях, притом один очень большой. Хотя Дайкин в своих тепловых насосах вообще поддон не ставит Сэкономленные кронштейны это хорошо, но потом геморроя можно получить по самые не хочу. Так что всегда спрашиваю у клиента в таких случаях будут или нет, чтоб сразу обьяснить и поставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 killakill, подскажите, пожалуйста, в чем принципиальные отличия серии Ченж Про и Практик Про? Практик вроде новее по годам, но шумнее??? В чем еще отличия? Их упростили, удешевили? Они действительно дешевле, чем Чендж.. Какие внутри отличия? По зимнему пакету особенно интересно. bigbro, Ваше бунтарское мнение тоже очень интересно)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 killakill, подскажите, пожалуйста, в чем принципиальные отличия серии Ченж Про и Практик Про? Практик вроде новее по годам, но шумнее??? В чем еще отличия? Их упростили, удешевили? Они действительно дешевле, чем Чендж.. Какие внутри отличия? По зимнему пакету особенно интересно. Особых отличий вы не найдете. На мой взгляд в практике пластик похуже, а в целом сугубо дизайнерские отличия. Зимник стоит и там, и там. Да и практик немного дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Спасибо за ответ. Особых отличий вы не найдете. Но по крайней мере в заявленных характеристиках минимальный шум у Практика выше на немалых 4 бецибел!! (если говорить о 9-ках). Или это не очень правда все, и у обоих он эти самые 28 минимальные??? Только честно, если вы в теме.. Чтото одно их них двоих хочу взять.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 20 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2017 Спасибо за ответ. Но по крайней мере в заявленных характеристиках минимальный шум у Практика выше на немалых 4 бецибел!! (если говорить о 9-ках). Или это не очень правда все, и у обоих он эти самые 28 минимальные??? Только честно, если вы в теме.. Чтото одно их них двоих хочу взять.. В работе разницы никакой нет, я бы брал чендж про, модель проверенна годами! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друида Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Добрый всем вечер , Долго читала эту тему и еще несколько , выбрала и купила TOSHIBA RAS-13 EKV-EE.Инвертор. Теперь прошу кое-что разъяснить : Юзаем неделю на обогрев ночью ( недоутепленная мансарда ). На улице выше 0 . Температуру держит хорошо( ставим 22 ), но все время включается-выключается, подогревает до 22 и выключается.Через какое-то время опять включается и так всю ночь.Разве инвертор не должен переходить на низенькие обороты и работать не выключаясь , подогревая ? Всякий раз, прежде чем включиться , начинается урчание и шелест во внутреннем блоке. Шумно, просыпаемся от этого шума,хотя кровать в 6 м от кондея стоит.Потом сильная шумная струя воздуха. Потом отключение и опять урчание-журчание.. И так свю ночь. Совсем как-то непохоже на везде расхваленную тихую работу. При охлаждении шума нет,работает не выключаясь (пару часов померзли, поохлождались для чистоты эксперимента). нет,устанавливали не сами , устанавливала компания-продавец. Вентилятор выставлен на LOW , пробовала medium - все то же самое. На что все это похоже ? Большое спасибо заранее за участие... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Добрый всем вечер , Долго читала эту тему и еще несколько , выбрала и купила TOSHIBA RAS-13 EKV-EE.Инвертор. Теперь прошу кое-что разъяснить : Юзаем неделю на обогрев ночью ( недоутепленная мансарда ). На улице выше 0 . Температуру держит хорошо( ставим 22 ), но все время включается-выключается, подогревает до 22 и выключается.Через какое-то время опять включается и так всю ночь.Разве инвертор не должен переходить на низенькие обороты и работать не выключаясь , подогревая ? Всякий раз, прежде чем включиться , начинается урчание и шелест во внутреннем блоке. Шумно, просыпаемся от этого шума,хотя кровать в 6 м от кондея стоит.Потом сильная шумная струя воздуха. Потом отключение и опять урчание-журчание.. И так свю ночь. Совсем как-то непохоже на везде расхваленную тихую работу. При охлаждении шума нет,работает не выключаясь (пару часов померзли, поохлождались для чистоты эксперимента). нет,устанавливали не сами , устанавливала компания-продавец. На что все это похоже ? Большое спасибо заранее за участие... Может ночной режим поставить, есть там такой? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друида Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Может ночной режим поставить, есть там такой? Нет,ночного режима нет...На форумах прочитала,что вентилятор на Low в этой модели что-то вроде ночного режима. Но все то же самое.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Нет,ночного режима нет...На форумах прочитала,что вентилятор на Low в этой модели что-то вроде ночного режима. Но все то же самое.. Я не знаю может и не то скажу потому как у меня вроде не инвертор, точно не помню Но чтото похожее с ним было через год работы При нагреве отключался, потом минут через десять включался и как бы "продувался". Тоесть сначала выдавал сильную струю воздуха, а только потом выходил на рабочий режим. Процесс был достаточно шумным. Вызвал мастера, он сказал что фреона недостаточно. Перезаправил и все, работает с тех пор нормально 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друида Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Я не знаю может и не то скажу потому как у меня вроде не инвертор, точно не помню Но чтото похожее с ним было через год работы При нагреве отключался, потом минут через десять включался и как бы "продувался". Тоесть сначала выдавал сильную струю воздуха, а только потом выходил на рабочий режим. Процесс был достаточно шумным. Вызвал мастера, он сказал что фреона недостаточно. Перезаправил и все, работает с тех пор нормально Да, сначала всякий раз сильная струя , потом работает. Мастера позвала. Но он сильно неохотно согласился к нам заехать, все пытался меня убедить, что это нормальная работа и я много от дивайса хочу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 це є нормальний режим роботи кондиціонера на обігрів при роботі на обігрів в нього обмерзає зовнішній блок, коли це відбувається, внутрянка стає, може шипіти при стопі чи старті, а зовнішній відігрівається. Як відігріється, знову все стартує і починає працювати на обігрів, і так постійно... Тому я ніколи не був прихильником обігріву спалень кондиціонерами. Система опалення має бути водяною - моє переконання. ПС: коли вмикається режим відтайки зовн. блока, на внутрішньому має засвічуватися DF, DeFrost, #, або ще якийсь символ - в інструкції все має бути прописано 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення