Если же стоит задача убрать провалы в сети, конденсатор большой емкости нужно ставить после выпрямителя внутри инверторного кондиционера. Чтобы поддерживать постоянным ПОСТОЯННЫЙ ток после выпрямителя и перед инвертором. Но здесь есть одна проблема - если конденсатор будет большим, при подключении к сети потекут очень большие токи через выпрямитель, чтобы зарядить этот конденсатор. И диоды выпрямителя могут сгореть.

www.scanoffice.fi/uploads/Materiaalipankki/tekniska%20material/luft-luft/Servicemanualer/Service%20Manual%20MUZ_FD25-50VABH.pdf

 

Немного не так просто.

 

Смотрите страницу 9. Смотреть DB65 TR821 L61

 

Добавлено через 2 минуты

а 123 ты что человек не руский ты что гугле обчиталсяю два по 30 мкф.Это конденсаторы небольшой емкости один из них ставился в советском стабилизаторе на 300ват и сглажиал провалы в сети и не надо тут графики приводить и 60 мкф стоящие перед кондишеном или перед домом (лутше перед шечиком )сглаживает провалы в сети не только твоего дома но и соседа и перегрев проводов и еще что ты написал не будет потому как я неимею в виду 1фарат. и чего ты мое все переписал я еще в 13 лет все подсоединял. В каждом конденсаторе есть саморазряд а значит потребление чем больше конденсатор тем больше он будет потреблять замыкать сеть а плохой может и грется а с дурной головой и нагам покоя нет и нихто и не говорил производственые кондинсаторы на сеть паралелить лутше всего его прикрутить гдето на улице перед домом так как они бывают стреляют. всем советую хуже не будет и не надо тут людей пугать.Давай не про эту тему .Тема раскажите про хваленый митсубиши зубадан

Весьма интересный поток сознания. :o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Куда мне включать диод и зачем при этом смеяться я не понял. Зачем держать автомат тоже не могу понять. А кондиционер, если вы в курсе "инверторный". Это значит что он берет переменное напряжение, делает из него постоянное напряжение, и уже из постоянного делает снова переменное, но уже с нужной частотой и амплитудой. Судя по схеме (я, умный, могу разобраться) работать от постоянки он будет. Если не свихнется схема PFC. Или корректор мощности. Что такое корректор мощности, сами смотрите.

 

Не позорьтесь.

 

А вот я слышал что могие наши, уехавшие, на ихнюю сеть ругаются.

 

потому что трансформатор или двигатель болгарки насоса является индуктивной нагрузкой а индуктивность та какую надо для это двигателя возникает при 50 герцах. при постоянке все переменые потребители станут просто проволкой коротко замкнувшая сеть .ну кроме лампочек и электроплитках. а в импульсных блоках питания стоит диодный мост так что с ними не чего небудет .вот это только ты правильно написал.А наши уеховшие в америку там всем не довольны даже собутыльника не найдеш .тема какая митсубиши. и всеравно на своем два конденсатора перед домам не повредят лутше на улице.если гроза попадет в фазу рядом с домом конденсатор пробьется и самозомнется и часть погасит и взорвется на верно. прям как варистор так что двойное действие

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

потому что трансформатор

На холостом ходу индуктивность имеет просто дурную. Так что тока в нем при этом практически нет.

 

или двигатель болгарки

Коллекторный двигатель переменного тока есть сущность весьма странная.

 

насоса является индуктивной нагрузкой а индуктивность та какую надо для это двигателя возникает при 50 герцах.

Индуктивность от частоты не зависит.

 

при постоянке все переменые потребители станут просто проволкой коротко замкнувшая сеть .ну кроме лампочек и электроплитках.

Электроплитки тоже разные бывают. У меня индукционная. ХЕЗ что с ней будет.

 

а в импульсных блоках питания стоит диодный мост так что с ними не чего небудет .вот это только ты правильно написал.А наши уеховшие в америку там всем не довольны даже собутыльника не найдеш .

Я неоднократно слышал что у них там какой-то глобальный капут твориться. К примеру насколько я знаю, единой power grid у них на страну нет.

 

тема какая митсубиши. и всеравно на своем два конденсатора перед домам не повредят лутше на улице.

Повредят. Импеданс кондера в 60uF на 50 гц

www.pronine.ca/capimp.htm

это 53 Ома. Это значит что 4 Ампера будут постоянно циркулировать в сети. Оно надо? У меня в доме из индуктивных нагрузок, это циркуляционный насос и холодильник. ВСЕ! Компенсировать просто нечего.

 

если гроза попадет в фазу рядом с домом конденсатор пробьется и самозомнется и часть погасит и взорвется на верно. прям как варистор так что двойное действие

Вот вот. Что мешает поставить варистор, который именно для этого и предназначен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

www.scanoffice.fi/uploads/Materiaalipankki/tekniska%20material/luft-luft/Servicemanualer/Service%20Manual%20MUZ_FD25-50VABH.pdf

 

Немного не так просто.

 

Смотрите страницу 9. Смотреть DB65 TR821 L61

 

 

Да интересная цепь. Переменное напряжение после L61 выпрямляется через мостик и закорачивается через транзистор на резистор R825.

 

Похоже на защиту от всплесков напряжения?

 

Еще есть PTC64 PTC65 которые ограничивают ток в цепи и реле X64, которое закорачивает эти резисторы (после включения?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да интересная цепь. Переменное напряжение после L61 выпрямляется через мостик и закорачивается через транзистор на резистор R825.

 

Похоже на защиту от всплесков напряжения?

 

Нет. Дроссель забыли. Или не поняли зачем он. Гуглите про корректор мощности. Или как сделать так, чтобы форма тока повторяла форму напряжения.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет. Дроссель забыли. Или не поняли зачем он. Гуглите про корректор мощности. Или как сделать так, чтобы форма тока повторяла форму напряжения.

Согласен. Корректор мощности. Транзистор открывается и через дроссель протекает ток в начале полуволны.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Artembond не надо писать чушь высьмееватся. постоянка даже 220 вольт спалит всю технику в доме кроме лампочек накаливания и електроплиток и утюгов сгорит любой двигатель работающий на переменке так как невозникает индукция в обмотках при постояном токе и будет короткое замыкание. .....

Множество современных устройств питанием АС 220 В будут прекрасно работать от постоянного напряжения 300 ...400В.

Включая дрели, болгарки рубанки,телевизоры, тюнеры, ноутбуки, зарядки и т.д.

Исключения составляют устройства с трансформаторными входами (большинство газовых котлов, например) и с асинхронными двигателями, запитанными напрямую от сети.

Могут быть еще варианты, но это нужно смотреть для каждого конкретного случая.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен. Корректор мощности. Транзистор открывается и через дроссель протекает ток в начале полуволны.

Не вначале, а все время. Импульсно. Так чтобы форма тока повторяла форму напряжения. При этом на максимуме амплитуды берется максимальный ток. На минимуме амплитуды - минимальный. Тоесть из 220 вольт делается не 310 вольт (sqrt(2)*220 ) а 400...450 вольт. И потом от 400...450 вольт уже работает остальная схема.

 

Где-то видел в инете очень толковое описание чего и как, но найти не могу.

 

Добавлено через 1 минуту

Множество современных устройств питанием АС 220 В будут прекрасно работать от постоянного напряжения 300 ...400В.

Включая дрели, болгарки рубанки,телевизоры, тюнеры, ноутбуки, зарядки и т.д.

Исключения составляют устройства с трансформаторными входами (большинство газовых котлов, например) и с асинхронными двигателями, запитанными напрямую от сети.

Могут быть еще варианты, но это нужно смотреть для каждого конкретного случая.

Дрели и боргарки с рубанками накроются. Тюнеры, ноутбуки с зарядками, скорее всего да. Но не от 400, а от 200...300.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дрели и болгарки с рубанками накроются. Тюнеры, ноутбуки с зарядками, скорее всего да. Но не от 400, а от 200...300.

С 200...300 согласен, ошибся в попыхах.

По инструменту не согласен, там двигателю все равно каким напряжением питаться AC или DC.

Нюансы могут быть лишь для инструментов с тиристорными регуляторами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монитивируйте.

Обмотка статора в них является дросселем помимо прочего ограничивающий пусковой ток, и делая характеристику более мягкой. Этот дроссель (и двигатель в целом) рассчитан именно на переменное напряжение.

 

Мотивируйте.

Там на входе первое что стоит, это диодный мост. А после, уже все равно что было на входе, постоянное или переменное, какой частоты итд. Плюс часто делают универсальные зарядки, чтобы и в Европе и в США работать. Там очень широкий диапазон входных напряжений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обмотка статора в них является дросселем помимо прочего ограничивающий пусковой ток, и делая характеристику более мягкой. Этот дроссель (и двигатель в целом) рассчитан именно на переменное напряжение.

Не знал про дроссель....:fool:

При оказии проверю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знал про дроссель....:fool:

При оказии проверю.

Гуглите универсальный коллекторный двигатель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нашел service manual на FH25VEHZ

(ссылка устарела)

кто шарит, опишите отличия от FD25VABH

 

...Мне понравились характеристики новой серии ..СОР повысился , но самое главное что VEHZ имеет существенно более низкую частоту минимальную вращения компрессора и способен и на малых мощностях работать с более высоким СОР... что для Зубадана например несколько проблемно , наверное это его единственный относительный недостаток . Сколько стоит такая новинка интересно?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Мне понравились характеристики новой серии ..СОР повысился , но самое главное что VEHZ имеет существенно более низкую частоту минимальную вращения компрессора и способен и на малых мощностях работать с более высоким СОР... что для Зубадана например несколько проблемно , наверное это его единственный относительный недостаток . Сколько стоит такая новинка интересно?

 

7.12. представительство МЕ будет проводить семинар, где будут презентовать обновленный модельный ряд. После чего, наверное, и анонсируют рекомендованную розницу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7.12. представительство МЕ будет проводить семинар, где будут презентовать обновленный модельный ряд. После чего, наверное, и анонсируют рекомендованную розницу.

так записывай )) а виски будет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так записывай )) а виски будет?

Не получится. Пришла уточненку по теме семинара. Семинар будет ознокомительный (изменение маркировок) и по логистике. А по обновленному модельному ряду для дистрибьюторов будет отдельный семинар ("чуть позже"), вот тогда пойду и запишу. А в этот раз смысла нет, т.к. нет виски :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько стоит такая новинка интересно?

у нас в россии уже продают, судя по сайтам, указано есть в наличии,

цена 55-65 тыс руб, может дешевле есть, сильно не искал. свои fd25vabh брал за 43 тыс.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у нас в россии уже продают, судя по сайтам, указано есть в наличии,

цена 55-65 тыс руб, может дешевле есть, сильно не искал. свои fd25vabh брал за 43 тыс.

 

жду не дождусь полных характеристик и цену как у 25vabx

 

Добавлено через 13 минут

me muz25vabx установил 8 октября работает все время и сейчас уже 7 декабря намотал 460 киловат. средняя температура 24 градуса в зале и в доме 19.хотя бывало ставил 31градус. дом 50 квадратов +холодные колидор его я не щитаю дом финский 5 окон тройной степлопакет.но осень была теплая. на кондицеонер стоит отдельный счетчик. мне нравится я в шоке жалею что не купил второй на кухню и чтоб задувал во вторую спальню. может новая модель порадует. немецкий котел стоит боюсь что заржавеет палю в нем только мусор жалко в бахал в него 7косарей и еще нержавеющую трубу утепленую купил за 5 тысяч можно вместо этого еще одинМЕ купить для маленьког дома пару штук всамый раз.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

me msz/muz 25vabx за два месяца работы забился фильтр во внутренем блоке но на теплопроизводительность не повлиял заметил когда открыл обьемный фильтр у митсубиши лутше тоесть практичнее он когда забивается всеже пропускает воздух а самсунга хд фильтр это товарный ход компании .хд фильтр в работе улавливает мелки соринки пылинки и сразу же перестает пропускать основной поток воздуха и он чахнет на глазах шум есть а не тепла не холода нет для тех хд фильтр у самсунга хто любит каждую пятницу его промывать.

 

Добавлено через 10 минут

пишу для подорваных что то мастерить .me msz/muz 25vabx чтобы улутшить теплопоток если открыть верхнию крышку внутрянки на всю и зафиксировать поставить вентилятор на всю снять все жалюзи поток воздуха становится шире и лутше рассеивается и мощней через полчаса работы в комнате температура воздуха возросла на 2 градуса а температура воздуха на выходе упала значит теплообмен лутше.ну это для тех кто хочет брать все от техники.я поставил все наместо и пользуюсь в закрытом виде.чистый фильтр на теплопоток не влияет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сегодня ночью, было -26. зал 22квадрата, дверь закрыта, поставил 31гр, и вторую шкалу скорости вентилятора, смог поддержать темпрературу 23-24 градуса. если повысить скорость до 3, то спать не комфортно от шума, но 26 градусов держит, перед сном крутил его на 3 скорости. В общем сегодня, буду заводить печку :) обещают еще больше мороз.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Владимир Климат, опять обломал ...

Вчера просматривал инфу с закрытого семинара по МЕ... Много нового и интересного по Зубадану. Но огласить пока не могу по нескольким причинам:

- информация для дилеров и конечного потребителя закрыта представительством МЕ в Украине до официального анонсирования и проведения семинаров для дилеров (породавцов и монтажников),

- из-за того, что Зубаданы начали монтировать все кому не лень (не имея опыта и необходимой технической подготовки), только начали формировать нормативно-правовую базу (гарантийные обязательства, сферы ответственности, "кто виноват в случае чего" и т.д.),

- анонсированые ТХ новых моделей "очень вкусные", но "на руках" у дистрибьюторов ещё нет технической документации. Поэтому, огласив их, не хочу выглядеть продавцом "кота в мешке".:)

 

Могу сказать одно. Все новые модели, которые в следующем году будут поставляться в Украину, разработаны для соответствия Директиве ЕС (energy labeling directive ELD) - 2009/125/EC по снижению энергозатрат при экскплуатации энергопотребляющего оборудования в бытовом секторе экономике и её поддерективе (класификации энергопотребления для бытовых кондиционеров) - 2002/31/ЕС.

 

Добавлено через 6 минут

Сейчас в офисе монтируем PUHZ-HRP71. Будет "наглядное пособие" по системе "воздух-вода": тепловой насос-радиаторы "бывшей" системы ЦО -фрагмент теплого пола (для наглядности)-фанкойл. Система заведена на отдельный электросчетчик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- из-за того, что Зубаданы начали монтировать все кому не лень (не имея опыта и необходимой технической подготовки), только начали формировать нормативно-правовую базу (гарантийные обязательства, сферы ответственности, "кто виноват в случае чего" и т.д.),

вот за это респект!!!! научить надо правильной инсталляции и "в лес вывозить" в случаи некачественного монтажа или не поддержания гарантии.